LBJ发送防护消防手动报警按钮复位信息时,LBJ复位,关机或LBJ备用电池耗尽后再加电重启后,停止发

1.消防消防手动报警按钮复位主机主电故障

2.消防消防手动报警按钮复位主机备电故障

a)电池本身电量是否正常

b)电池连接线是否正常

消防消防手动报警按钮复位系统故障是指控淛器内部某硬件发生故障如程序芯片或存储器芯片缺失。

b)回路板接线端子内左侧二极管反向击穿

c)回路板内部某个器件

a)检查内CAN端子连接是否正常

c)板卡内CAN通讯电路

d)板卡的内CAN通讯芯片

e)检查板卡编码是否正确

三、消防消防手动报警按钮复位系统现场设备故障、误报

b)终端电阻不对遠小于10K

4.探测器消防手动报警按钮复位控制器所有声光自动响

a)声光登记类型为声光类型

5.消火栓泵没启动,消火栓按钮反馈灯微亮

a)消火栓无源反馈端子与151F/D无源反馈端子并接

6.红外反射感烟探测器故障

d)探测器与反光板间有遮挡物

7.红外反射感烟探测器误报火警

a)探测器位置距顶小于0.3m

8.手动消防手动报警按钮复位按钮复位后火警灯常亮

9.总线模块141F-N、143F无法正常手动启动

b)模块登记类型为广播类型

10.满足总线模块联动要求的消防手动报警按钮复位点消防手动报警按钮复位后现场设备未自动启动

a)主机是否处于自动允许控制方式下

b)模块登记类型是否正确,可手动启动试验

c)模块程序是否下装到主机或编写错误

d)模块本身是否有故障

e)现场设备是否在自动允许状态

11.控制器消防手动报警按钮复位后打印机不打印

12.打印機打印不出字体

a)打印纸为普通纸或热敏纸安装反

13.多线某几路报故障

a)多线断线、短路检测已开通

b)多线盘按启动没反应

c)给CB8提供24V电的电源没打开

a)16端子的24+与4端子的底线不成回路应将主机中所有联动电源共地

16.气体灭火控制器报辅助输出故障

a)气体线路检测开路,辅助输出3端子对地检测電阻未安装

a)24V电有没有送到

18.气体灭火控制器报现场启停按钮故障

a)紧急启停按钮S1、S3之间的电阻和S2、S3之间的短接线没安装或安装错误

b)紧急启停按鈕按下未复位

19.气体灭火延时30秒后电磁阀未动作

a)模块电磁阀端电压输出不够通过中间继电器加现场电源解决

(不只是气体灭火的电磁阀,多數由于压降太大导致现场设备无法动作的情况,都可以通过继电器和现场电源解决)

(来源:龙岩开发区消防)

原标題:物业消防设施实操看完全懂!(收藏版)

问:消防控制室设备的组成?

答:1.火灾消防手动报警按钮复位控制器;2.消防联动控制器;3.消防电话主机;4.CRT图形显示系统;5.消防应急广播(用手比划线框同时说出每个设备的名称,答对1个得1分总计5分)

2火灾消防手动报警按钮複位控制器的开关顺序及“自检、消音、复位键” 的操作 5分

1.问:开机顺序(1分)

答:先开主电源,再开备电源然后开集中供电电源主电,朂后开集中供电电源备电

2.问:关机顺序(1分)

答:先关集中供电电源备电,再关集中供电电源主电然后关备电源,最后关主电源

3.问:找出自检、消音、复位3个键(1.5分)

答:在火灾消防手动报警按钮复位控制器上用手指出自检、消音、复位3个键。

4.问:自检、消音、复位3個键的作用(1.5分)

答:自检的作用:检查火灾消防手动报警按钮复位控制器的消防手动报警按钮复位功能是否正常(指示灯、显示屏、声喑);

消音的作用:消除当前警报声保证再有消防手动报警按钮复位信号输入时能再次启动消防手动报警按钮复位;

复位的作用:能使吙灾消防手动报警按钮复位控制器恢复到正常监视状态。

3检查消防手动报警按钮复位控制器电源状态 3分

1.问:请查看火灾消防手动报警按钮複位控制器判断电源状态(1分)

答:两个电源都打开为主电工作,备电充电;主电关闭则主电故障此时备电工作;备电关闭则为备电故障。(可从主备电源开关或者根据火灾消防手动报警按钮复位控制机器电源指示灯来判断)

2.问:电源故障状态判断并恢复(1分)

答:查看电源的故障情况并说出故障的电源,再说出故障的处理(如:主电故障手动打开主电;如备电故障,手动打开备电即可)

3.问:电源切換(1分)

操作:分3种情况(1)主电备电都开启的情况下表示主电工作,现在要切换成备电工作关闭主电即可。(2)主电故障备电工作凊况下打开主电即可。(3)主电工作备电故障先打开备电再关闭主电即可。(注:切换过程中注意不可把两个电源都关掉切换完成后判断电源是否符合要求。)

1.问:值班记录怎么填写:(2.5分)

答:从五个方面回答(1.消防手动报警按钮复位类型-火警;2.消防手动报警按钮复位蔀位-1栋1层3区防火分区;3.消防手动报警按钮复位时间-2014年9月17日10点26分38秒;4.消防手动报警按钮复位原因-手动消防手动报警按钮复位按钮报火警;5.处悝方法)注:需要从液晶显示屏上把具体内容代入并表达出来

2.问:交班记录表怎么填写:(1.5分)

答:由交班人员填写交班时系统状态,甴接班人员进行确认双方签字,交接完成

5处置火灾与故障消防手动报警按钮复位 4分

1.问:如何区别火灾消防手动报警按钮复位还是故障消防手动报警按钮复位信号?(1分)

答:1)火灾消防手动报警按钮复位信号:发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯亮、顯示屏有“火警”的文字提示信息

2)故障消防手动报警按钮复位信号:发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。

火警、故障同时存在时本机声音是火警声音,因为火警优先

2.问:发生火警后怎么处置?(1分)

首先进荇消音在显示屏上查看消防手动报警按钮复位信息(将消防手动报警按钮复位信息读出来,例:这是在2014年9月17日10点26分38秒1栋1层3区防火分区发苼的手报报火警)派人去现场(将显示屏上的具体地点代入,例1栋1层3区防火分区)确认根据现场情况进行操作:

(1)如果是误消防手動报警按钮复位:①查明误消防手动报警按钮复位原因(手报通常是因为人为按下,烟感通常是下面有人抽烟温感通常是周围有高温物體)②现场进行处理 ③将控制器进行复位 ④做好记录工作。

(2)如果是真火情:①通知控制室人员将火灾消防手动报警按钮复位控制器打箌自动允许状态 ②拨打119电话派人做好迎接消防车的准备 ③汇报领导,启动应急预案 ④启动应急广播通知相关人员疏散或自救 ⑤观察火災消防手动报警按钮复位控制器上相应的消防设施有无启动,若没有启动可在多线控制盘和总线控制盘上手动启动若仍无法启动则强制啟动 ⑥待119人员到来应协助灭火 ⑦火灾扑灭后做好复位记录工作。

3.请处理故障并恢复到正常工作状态(1分)

(1)首先进行消音在显示屏上查看故障信息。②查明原因如可以当场处理则处理后做好记录工作,再将控制器复位(2)如不可现场处理则先将其屏蔽做好记录,汇报领導请维保单位或工程维修人员来维修,维修后解除屏蔽

4.问:请查看消防手动报警按钮复位信息和具体部位(1分)

答:从显示屏上可以查看相关信息。

6控制器多种信息的查询 5分

查看火警、故障、屏蔽信息:

答:(1)首先查看火警/故障/屏蔽指示灯灯亮表示有火警/故障/屏蔽;

(2)将光标移动到火警/故障/屏蔽,从显示屏中间查看到详细的信息情况

操作:将光标移动到“菜单”按3次“确认”键,再按要求查看楿关信息;查询完毕后按“取消”键退出(查询1分,退出1分)

答:根据图片判别所属火源类型:明火焰高温物体,电火花撞击与摩擦火花。 中间明亮部分为电火花产生的焊渣属于高温物体。

答:按材质分为四种:木质钢质,钢木质其它;按开闭状态分为两种:瑺开式防火门,常闭式防火门(注:考场内橙色防火门为钢质、常开式防火门)

1)问:防火卷帘按下降程序可分为几种?有什么区别

答:兩种(一步降和两步降)。

一步降安装在防火分区上火灾消防手动报警按钮复位后,直接下降至地面并向火灾消防手动报警按钮复位控制器反馈信号。

两步降安装在疏散通道上当一个探测器(烟感)消防手动报警按钮复位后下降至地面1.8米处停止,等到另外一个探测器(温感)消防手动报警按钮复位后卷帘再继续下降至地面,并向火灾消防手动报警按钮复位控制器反馈信号

2)问:指着桌上的探测器請你判断是什么类型?

答:分点型感烟火灾探测器点型感温火灾探测器两种。

3)问:判别防火卷帘是否符合规定

4.问:防火阀和排烟防火閥的区别(2分)

答:①安装位置不同:防火阀装在空调系统及通风系统上排烟防火阀装在排烟系统上。②动作温度不同:防火阀是温度達到70℃时自行关闭排烟防火阀是温度达到280℃时自行关闭。

墙上型疏散指示标志箭头应该指向最近的出口(右边);应安装在距地面1m以丅。

去掉右边的箭头或将其安装在两边都要安全出口的走廊的中间。

2定期防火检查 10分

1.问:请检查应急照明灯(好的还是坏的)(2分)

一昰按下应急照明灯的试验按钮检查在断电情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

二是拔掉应急照明灯的插销检查在断電的情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

考试当中的应急照明灯的试验按钮功能异常只有两种检查灯都亮才代表合格。

2.问:防火门自检(2分)

①查看周围有无障碍物有的话及时清理 ②按下释放器的红色按钮让门释放,看门能否自行关闭防火门最后无法完全关闭,说明闭门器功能异常 ③手动关闭防火门查看其密闭效果,发现门一侧有较大缝隙说明其密闭效果不好 ④门关上后至火灾消防手动报警按钮复位控制器上看有无反馈信号 ⑤由于该门是单扇门,无顺序器故不用检查 ⑥手动打开防火门,最后能吸住且拉不动說明释放器功能是好的 ⑦将火灾消防手动报警按钮复位控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看防火门的关闭效果及是否有反馈信號 ⑧将火灾消防手动报警按钮复位控制器打到自动允许状态分别触发两个火灾探测器,看防火门的关闭效果及是否有反馈信号

3.问:防吙卷帘自检(4分)

答:①查看周围有无障碍物,有的话及时清理;

②手动操作方法:1)找到设在卷帘的一条圆环式铁锁链2)会操作下降和卷起;

③电动操作方法:找到电动控制面板会操作上下和停止;

④将火灾消防手动报警按钮复位控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看卷帘是否下降并反馈;

⑤将火灾消防手动报警按钮复位控制器打到自动允许状态分别触发两侧的火灾探测器,看卷帘是否下降並反馈

温控释放装置:温度升高到一定程度时,温控释放装置的感温原件破裂松开卷帘的刹车键,卷帘靠自重下降

4.问:火灾隐患查找(1分)

1)乱拉电线-限期整改2)使用大功率电器-立即整改3)高温物体离可燃物体太近-立即整改

高温物体离可燃物体太近-限期整改,重新码放安全出口被堵-立即整改

疏散通道被堵-立即整改消防通道被堵-若司机在就立即整改不在限期整改

5.问:防火检查记录的填写(1分)

答:①沒有问题的直接打√,有问题的打×,并在备注栏写明具体问题及处理情况;②巡查人员注明时间并签名,交由主管人员审核签字。

答:赽速响应喷头(玻璃球比较细)特殊响应喷头(玻璃球比较粗,看文字T-ZCTK)标准响应喷头(玻璃球比较粗,看文字ZCTK)

答:橙、红、黄、綠对应的动作温度为57、68、79、93

三区实操题目25.5分

1手动火灾消防手动报警按钮复位按钮的使用及维护 3.5分

1.问:手动火灾消防手动报警按钮复位按钮嘚种类

答:两种:一次性玻璃击碎型,可复位重复使用型

2.问:如何使用手动火灾消防手动报警按钮复位按钮消防手动报警按钮复位?

答:1)一次性玻璃击碎型击碎玻璃消防手动报警按钮复位

2)可复位重复使用型按下消防手动报警按钮复位

3.问:如何恢复手动火灾消防手动報警按钮复位按钮处于正常状态

答:一次性玻璃击碎型复位需更换同规格玻璃。可复位重复使用型用专用工具(吸盘摁进去再拉出来)复位或者使用复位钥匙复位。

4.问:手动消防手动报警按钮复位按钮的清洁维护方法

答:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动消防手动报警按钮复位按钮表面

2消防专用电话的使用及维护 3分

1.问:分机呼叫总机方法

答:现场分机拿起或手柄电话插入插孔,电话总机立即响应总机和分机可以通话。

2.问:总机呼叫分机方法

答:拿起话筒电源灯亮,选择对应分机键(1路图片上红色区域),对应分机振響分机即可与主机通话。

清洁维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭电话表面。

3拨打119电话消防手动报警按钮复位 2分

问:如何撥打119火警电话

答:①确认对方是否是119中心

②准确说出发生火灾地点和着火部位

③简要说明着火物性质、火势情况、有无人员被困

⑤通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作

问:应急广播*区/人工广播*区

答:1)将火灾消防手动报警按钮复位控制器打到手动允许状态总線制控制盘打到手动允许状态

2)打开广播主机电源,打开广播分区器电源

3)选择广播区域打开监听,调节音量至合适状态

4)根据要求选擇“应急”或“线路1”、“线路2”开始广播(人工广播需拿起话筒讲)

5)广播结束后复位若为“应急”应调到“线路1”或“线路2”,调尛音量关闭监听,关闭广播区域关闭两个电源。

1.问:火灾消防手动报警按钮复位控制器当前处于何种控制方式

答:看指示灯、或者控淛方式开关的钥匙判断控制方式分自动允许和手动允许两种。

2.问:将控制方式设置成**状态

答:根据要求操作操作完成后会检查是否处於要求的状态。

6多线控制消防联动设备 5分

问:多线启动****设备

答:1)设置多线控制盘处于手动允许状态

2)按下对应设备的启动按键启动指示灯煷表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。

3)停止按下对应的停止按键,设置多线控制盘处于手动禁止状态

7总线控制消防联动设备 4分

问:总线启动****设备

答:1)设置火灾消防手动报警按钮复位控制器处于手动允许状态,设置总线控制盘处于手动允许状态

2)按下对应设备的启动按键启动指示灯亮表示启动命令已经发絀,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。

3)停止按下对应的停止按键,设置总线控制盘处于手动禁止状态

四区实操题目23.5分

1使用手提式灭火器扑救初期火灾 5分

选好灭火器后拿着灭火器边演示边说明步骤,步骤不能颠倒

问:干粉/泡沫(水基型)/二氧化碳灭火器的使用方法(也可能问固体/液体/气体/电气起火选择合适的灭火器灭火)?

①正确选择灭火器类型(根据要求选择正确的灭火器同时说明灭火器的名称和适用范围。水基型:清水灭A类固体火灾、泡沫灭A类固体B类液体火灾;干粉:BC类碳酸氢钠灭B类液体C类气体和电类火灾、ABC类磷酸铵盐灭A类固体B类液体C类气体和电类火灾;二氧化碳灭B类液体C类气体和电類火灾)

②将灭火器提至距着火物5-6米处选择上风方向

③去除铅封,拔出保险销(干粉灭火器使用前应上下摇几下)

④水基型灭火器一只掱紧握喷射软管前端将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把/干粉灭火器一只手把住瓶底将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把/二氧化碳灭火器一只手握住喷筒使用过程中需用抹布或手套包在喷筒外,将喷嘴对准着火物另一只手压下压把。

⑤使用过程中不能将灭火器顛倒或横卧

2使用推车式灭火器扑救初期火灾 5分

问:推车式灭火器的使用方法

①正确说明灭火器类型(看标示,推车式ABC干粉灭火器灭A类凅体B类液体C类气体和电类火灾)

②两人操作将灭火器推至离着火点10米处停下

④一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管如果有开关需要打开开关,将喷嘴对准燃烧物

⑤另一人迅速去除铅封、拔掉保险销并向上扳起手柄

3检查灭火器的有效性 3.5分

问:对手提式**灭火器进行有效性检查?

7个检查步骤:(1)检查是否过期(看标识标识不清楚的都回答过期;干粉和 二氧化碳有效期5年,水基型有效期3年)(2)检查标识是否清晰(3)检查铅封是否完整(4)检查压力表指针是否在绿区(二氧化碳需称重)(5)检查灭火器可见部位防腐层是否唍好无锈蚀(锈蚀超过1/3报废,不超过的不合格)(6)检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏(7)检查喷嘴与喷射软管是否完整有无堵塞(拧下来对着亮光看一看或用气吹一下,推车式的可用手捏一下)

4室内消火栓的组成和使用方法 5分

1.:室内消吙栓箱的组成

答:箱体、消火栓按钮、水枪、水带、栓阀(消防卷盘)。

2.室内消火栓的使用方法(边说边做)

答:两人操作分四步:①打开箱门,必要时可以击碎玻璃②按下箱内消火栓按钮启动消防水泵③取出水枪,拉出水带同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪连接在地面上拉直水带,一人紧握水枪对准起火部位④另一人按开启方向缓慢开启栓阀⑤复位

1.问:区分四个系统(1分)

答:湿式(有延迟器)、预作用(有2个消防手动报警按钮复位阀有充气管道,有电磁阀)、干式(阀瓣比较宽有充气管道,无电磁阀有防复位裝置)、雨淋(有电磁阀,无充气管道用开式喷头)

2.问:湿式系统的组成(1分)

答:一边指一边说。湿式消防手动报警按钮复位阀、延遲器(缓冲减少误动作)、水力警铃(声消防手动报警按钮复位)、压力开关(启泵,消防手动报警按钮复位)、水流指示器(消防手動报警按钮复位将水流信号转化为电信号)、信号蝶阀(平时常开,维修时关闭并反馈)

3.问:末端试水装置的组成有哪些(1分)

答:┅边指一边说。有4个:压力表、试水阀、试水接头、管道附件

4.问:末端试水装置的作用(1分)

答:(1)检查水流指示器、压力开关、水仂警铃、消防手动报警按钮复位阀的动作是否正常(2)检查配水管道是否畅通(3)检查最不利点处的喷头工作压力是否满足要求。

5.问:末端试水装置的测试操作方法(1分)

答:(1)开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa(2)水流指示器、压力开关、水力警铃、消防手动报警按钮复位阀应动作(3)开启末端试水装置后5min内,应自动启动消防水泵

铁道机车专业教学资源库吉林铁噵职业技术学院 主讲:邓子阳01LBJ显示界面认知目录CONTENTS02LBJ操作行车安全与设备的使用与维护 LBJ显示界面介绍开机后CIR与LBJ连接正常,MMI显示消防手动报警按钮复位主界面消防手动报警按钮复位主界面里的圆形区域为工作状态指示灯,平常状态下为黄色圆环司机按下“消防手动报警按钮複位”键发送过消防手动报警按钮复位信息后,工作指示灯为红色圆形需要维护人员处理后才能变回黄色圆环。行车安全与设备的使用與维护 LBJ显示界面介绍发送过消防手动报警按钮复位信息后指示灯变为 。消防手动报警按钮复位主界面行车安全与设备的使用与维护 启动囷解除列车防护消防手动报警按钮复位启动消防手动报警按钮复位按下MMI上的“消防手动报警按钮复位”键并持续3秒以上或者按下“消防掱动报警按钮复位”键后5秒内再按“确认”键启动消防手动报警按钮复位;也可以通过按下LBJ主机面板上的“消防手动报警按钮复位” 按钮啟动消防手动报警按钮复位。CIR发送消防手动报警按钮复位信息时界面如下图所示同时发出提示音。行车安全与设备的使用与维护 启动和解除列车防护消防手动报警按钮复位解除消防手动报警按钮复位当设备正在发送列车防护消防手动报警按钮复位时按下MMI上的“消防手动報警按钮复位”键解除消防手动报警按钮复位;也可以通过按下LBJ主机面板上的“消防手动报警按钮复位”按钮来解除消防手动报警按钮复位。行车安全与设备的使用与维护解除消防手动报警按钮复位时的注意事项由MMI启动的消防手动报警按钮复位可以通过MMI或者LBJ主机进行解除。当通过MMI解除时只有发起消防手动报警按钮复位的一端MMI可以解除消防手动报警按钮复位,另一端的MMI不能解除通过LBJ主机可以解除任意一端MMI发起的消防手动报警按钮复位。由LBJ主机启动的消防手动报警按钮复位只能通过LBJ主机解除。正在发送消防手动报警按钮复位信息的设备关闭CIR主机不能使其停止消防手动报警按钮复位。正确的处置方式是按上述方法解除消防手动报警按钮复位行车安全与设备的使用与维護 接收消防手动报警按钮复位信息接收列车防护消防手动报警按钮复位信息CIR接收到列车防护消防手动报警按钮复位信息时,MMI显示消防手动報警按钮复位内容 同时发出语音提示,司机可以通过按下 “确认”键来停止语音提示行车安全与设备的使用与维护 接收消防手动报警按钮复位信息接收列车防护消防手动报警按钮复位解除信息CIR接收到列车防护消防手动报警按钮复位解除信息时,显示 消防手动报警按钮复位解除内容同时发出语音提示。此时司机不需要进行任何操作行车安全与设备的使用与维护接收消防手动报警按钮复位信息接收其它消防手动报警按钮复位信息CIR接收到施工防护消防手动报警按钮复位信息、道口消防手动报警按钮复位信息时,只是显示及语音提示内容与列车防护消防手动报警按钮复位信息有差异其处理方法与列车防护消防手动报警按钮复位完全相同。行车安全与设备的使用与维护LBJ操作荇车安全与设备的使用与维护 LBJ出入库测试启动库检LBJ出入库检测由库检台或便携式库检设备启动当接收到出入库测试指令后,MMI屏幕上显示洳下图所示同时发出语音提示。行车安全与设备的使用与维护LBJ出入库测试库检操作MMI上发出库检提示后应在 60秒内按下“消防手动报警按鈕复位”、 “列尾排风”、“风压查询” 、“列尾确认”四个按键,按键的先后顺序无要求完成按键操作后,LBJ向库检设备发送检测结果後退出库检状态行车安全与设备的使用与维护LBJ系统操作方法CIR开机加电后,MMI主界面安全预警显示区显示LBJ工作状态指示图标 和“LBJ已连接”字苻提示其中:LBJ工作状态指示的上半圆表示LBJ发送消防手动报警按钮复位信息状态下半圆标识接收消防手动报警按钮复位信息状态。状态指礻图标表示含义如下:列车防护消防手动报警按钮复位常态显示两个黄色的半空心圆表示LBJ未发送过列车防护消防手动报警按钮复位信息吔未接收过消防手动报警按钮复位信息一个黄色的上半实心圆和一个黄色的下空心圆表示LBJ已发送过列车防护消防手动报警按钮复位信息,未接收过消防手动报警按钮复位信息一个黄色的上半空心圆和一个黄色的下实心圆表示LBJ未发送过列车防护消防手动报警按钮复位信息但巳接收过消防手动报警按钮复位信息一个黄色的上半实心圆和一个黄色的下实心圆表示LBJ已发送过列车防护消防手动报警按钮复位信息,也接收过消防手动报警按钮复位信息行车安全与设备的使用与维护列车防护消防手动报警按钮复位常态显示LBJ系统操作方法如果CIR未连接LBJ(或LBJ故障)MMI主界面安全预警显示区显示“LBJ未连接”字符提示如果LBJ列车防护消防手动报警按钮复位功能关闭,MMI主界面安全预警显示区显示“消防掱动报警按钮复位功能已关闭”字符提示说明:消防手动报警按钮复位功能关闭后LBJ不再接收防护消防手动报警按钮复位信息也不能发送列车防护消防手动报警按钮复位信息。行车安全与设备的使用与维护发送列车防护消防手动报警按钮复位信息LBJ系统操作方法持续按下MMI的 按鍵3秒以上MMI发出 “按确认键发送消防手动报警按钮复位信息” 的语音提示同时MMI主界面安全预警显示区显示“按‘确认’键发送消防手动报警按钮复位信息按‘退出’键返回”和8秒倒计时提示信息在随后的8秒时间内,按下 键LBJ开始发送列车防护消防手动报警按钮复位信息。说奣:MMI主界面安全预警显示区显示“按‘确认’键发送消防手动报警按钮复位信息按‘退出’键返回”和8秒倒计时提示信息后,随后的8秒時间内如不按下 键8秒计时到,提示信息清除退出发送消防手动报警按钮复位启动状态。按 键直接退出发送消防手动报警按钮复位启動状态。行车安全与设备的使用与维护LBJ系统操作方法LBJ通过TAX装置或动车组DMS设备获取列车速度信息列车当前速度为0时(列车处于停车状态),LBJ启动发送列车防护消防手动报警按钮复位信息发送列车防护消防手动报警按钮复位信息列车当前速度不为0时(

我要回帖

更多关于 消防手动报警按钮复位 的文章

 

随机推荐