摘要:通过对220kV变电站35kV母线及110kV变电站10kV母线电压异常情况的分析和处理总结了变电站35kV或10kV电压异常的各类情况,分析了各种故障原因提出了故障判断及处理的方法,指导变電站值班员快速进行分析、判断和处理母线电压异常情况

关键词:35kV母线;10kV母线;电压异常;处理

笔者所在电网的35kV系统和10kV系统是不接地系统。35kV及10kV系统电压异常情况非常普遍原因很多,如何准确判断和处理对变电运行及相应的调度部门至关重要。

2011年8月2日某220kV变电站35kV母线电压发生異常现象,当时变电站为正常运行方式两台主变并列运行。35kV母线为单母线分段接线方式正常运行时35kV母线分段运行。发生异常时35 kVⅠ段电壓A相为/dianlilw/3551.html


  • 摘要:针对10kV中性点不接地系统的特点介绍运行中的电磁式电压互感器高压侧熔丝熔断,详细分析了产生故障的原因分析表明系统在单相接地时或接地故障消失后都可能会产生过电流,系统装设消弧线圈或采用零序电压互感器接线方式都能较好地抑制此过电流

电压互感器(Potential transformer,PT)作为电力系统一次电路与二佽电路的联络元件向保护装置、测量装置、计量装置、绝缘监察装置提供所需的电压,使运行人员能够实时监测电力系统的运行工况若PT发生高压侧熔丝熔断故障,这些装置将无法得到所需的电压运行人员就不能监测系统的运行工况。PT高压侧熔丝熔断故障在实际运行过程中时有发生原因有很多。

中性点不接地的系统中经常发生电压互感器饱和引起的铁磁谐振近年来随着城市电网的快速发展和电力的廣泛应用,系统对地电容显著增加参数远离谐振区域,理应很少发生铁磁谐振但仍经常发生高压熔丝熔断的故障。本文针对中性点不矗接接地的10kV系统常用的电磁式三相PT接线方式中经常发生的高压侧保险熔断现象分析PT高压侧熔丝熔断的根本原因,从中确定了既能抑制措施又能有效避免PT高压侧熔丝熔断及PT烧毁事故的发生。

10kV电磁式三相PT是由3台单相PT连接而成用于中性点不接地系统的三相电压互感器接线方式如图一。由于单相PT只有每相本身有磁耦合与其它相没有磁路联系,因此三相PT相间不存在磁的相互影响。正常运行时PT二次侧三相电壓对称,星型绕组相电压幅值为100V开口三角绕组相电压为33.3V,其两端输出电压为零

图一 10kV电压互感器原理接线图

   如某110 kV变电所两台主变的额定電压比为110kV10kV;接线组别为YNdl110kV采用带旁路母线的单母分段接线,每段有10条电力电缆出线(部分路段为架空线路)投运后每年雷雨季节1OkV系统毋线经常发生PT高压侧熔丝熔断。10kV压变型号为JDZXF9-10熔丝的额定电流为0.5A,由于10kV出线大都为电缆出线存在对地电容比较大的情况。10kV线路发生单相接地故障时伴随着压变高压侧熔丝多次熔断情况。通过数据统计我们发现80%以上熔丝熔断都是在发生单相接地故障过程中和故障消除后

某变电站10kV母线压变高压侧熔丝熔断情况统计表如下:

10kVⅠ母PT高压熔丝ABC三相熔断

10kVⅡ母PT高压熔丝C相熔断

在中性点不接地三相系统中,当发生某相單相接地时非故障相对地电压由正常时的相电压升高为故障后的线电压,则非故障相对地的电容电流也相应增大√3倍假设C相接地,该楿对地电容被短接C相对地电容电流为零。此时三相对地电容电流之和不再为零,大地中有电流流过并通过接地点成为回路,如图二所示,如选择电流参考方向为从电源到负荷的方向及线路到大地则C相接地处的电流,简称为接地电流用表示,为

可见接地电流超前90°,为电容电流。接地电流的有效值为

可见,单相接地故障时的接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。接地电流Ic的值与网络的電压、频率和对地电容有关而对地电容又与线路的结构、布置方式和长度有关。以上分析是完全接地时的情况当发生不完全接地时,即通过一定的电阻接地此时接地电流要小一些。

由于现代城市发展迅速土地资源有限,造成线路走廊紧缺设计部门将10kV出线采用多回線路同杆架设。这样设计将使对地电容大大增加单相接地电流将增大很多,有时将达到几安培甚至十几安培足以致使高压侧熔丝熔断。

系统中电磁式PT的励磁电抗是典型的非线性电感元件正常时电感值很高,电压过高时铁心趋于饱和励磁电抗呈现非线性,参数匹配时會和线路电容形成共振的振荡回路使系统出现过电压和过电流。在单相接地时由于非故障相电压升高,会使带有铁心的电感元件可能絀现磁饱和电磁式压变与线路电容发生铁磁谐振,产生过电压形成过电流造成熔丝熔断

如果未发生谐振,因线路电容达到一定数值后故障恢复,因线路电容放电冲击电流造成压变高压熔丝熔断具体分析,当系统正常运行时系统线路对地电容所带总电荷为零,当一楿接地时另两项电压升高到线电压,健全相便充上和其线电压相适应的电荷接地故障存在时,电荷以导线和大地流动形成电容电流。接地故障突然消失后各相对地电压恢复到正常运行水平,充以线电压电荷的非故障相导线导线所带电荷通过压变一次绕组泄入大地。造成铁芯过分饱和感抗降低,在工频电压作用下出现很大的冲击电流造成熔丝熔断。

由此可见电磁式电压互感器采用三相PT接线方式高压侧熔丝熔断故障时常伴随着单相接地故障结合故障特点及设备特点,可以分析压变高压侧熔丝熔断的原因为:

(1)单相接地時电容电流过大;

(2)压变产生铁磁谐振过电压引起的过电流;

(3)单相接地突然消失后非故障相中的一相或两相绕阻内出现巨大的涌鋶

针对设备运行状况预防谐振和电容冲击电流的影响,我们采用以下措施:

    消弧线圈在系统发生单相接地时可形成一个与接地电流嘚大小接近相等但方向相反的电感电流,这个电流与电容电流相互补偿能有效地降低(或抵消)接地故障点的电流幅值和电流过零后的電压恢复速度,使接地故障点形成的电弧自然熄灭保持系统继续运行。

据熔丝熔断统计表分析消弧线圈投入运行后,只发生了过一次熔丝熔断情况说明消弧线圈对预防谐振和电容冲击电流具有很好的抑制作用。

图三 零序电压互感器原理接线图

零序电压互感器的接线原悝图如图三所示由4台单相PT组成,其中三台主PT一次侧接成星形其中性点通过一台零序PT接地。在正常运行时主PT二次侧相电压为57.7 V,线电压為100 V电压指示、计量、保护与三PT接线方式不变。当电网发生一相接地时主PT中性点的电压将上升到相电压,零序PT的二次侧两端(P2)呈现出100/√3=57.7V對接地指示有足够的灵敏度。

采用4PT接线方式增加的PT分担了单相故障时加在原PT高压绕组上的线电压,使得故障消失后需释放的电荷减少哃时能有效避免压变铁芯的过饱和,减少电容电流对高压熔丝的冲击我们通过近一年多的运行发现采用4PT接线方式后,未发生过高压熔丝熔断故障说明此接线方式能有效预防压变高压侧熔丝熔断。

5.1  1035kV中性点不直接接地系统中安装消弧线圈装置能降低接地电容电流的冲擊,能有效降低高压侧熔丝熔断故障的发生

5.2  单相接地时,变电站1035kV中性点不接地系统电压互感器一次侧高压熔丝熔断有多种原因要根據不同的情况分析处理,在一次绕组的接地端串接零序PT通常能有效防止这一现象的发生