根据《汽车库、修车库、停车场設计防火规范》GB 500673.0.1条 汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合表3.0.1的规定
该汽车库停车数量為120辆,面积为4050m2属于Ⅲ类汽车库。
6.0.12 Ⅳ类汽车库设置汽车坡道有困难时可采用汽车专用升降机作汽车疏散出口,升降机的数量不应少于2台停车数量少于25辆时,可设置1台A选项错误。
9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:1 Ⅰ类汽车庫、修车库;2 Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库;3 Ⅱ类高层汽车库、修车库;4 机械式汽车库;5 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车庫。B选项正确
6.0.10 当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:
2 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;
3 设置双車道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库;
4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库C选项正确。
6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间其他汽車库、修车库应采用封闭楼梯间;
2 楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
3 疏散楼梯的宽度不应小于1.1mD选项正确。本題答案为A