变频器干扰怎么消除显示FWD是什么怎么消除

原标题:简单好学的变频器干扰怎么消除应用技术基础知识

变频器干扰怎么消除面世二十多年来大量普及应用从而取得长足进展。如何正确理解、掌握变频器干扰怎么消除的各种基本功能和控制模式及变频器干扰怎么消除参数设置方法是每一个电气设计、安装、调试、维修人员必须应该具备的基本技能。变频调速技术的功能相当丰富本文对变频器干扰怎么消除应用技术基础知识作简要介绍。

一、变频器干扰怎么消除应用的主电路

变頻器干扰怎么消除应用的主电路见图1在电源和变频器干扰怎么消除之间接有断路器QF与交流接触器KM,当变频器干扰怎么消除长时间不用.或設备检修时断路器作为隔离开关,可以切断电源保证检修安全。同时断路器具有过电流和欠电压等保护功能.对变频器干扰怎么消除主電路能起到一定的保护作用交流接触器的作用,一是能通过按钮方便地接通或断开变频器干扰怎么消除的电源;二是变频器干扰怎么消除報警输出端子动作时.可通过接触器使变频器干扰怎么消除迅速脱离电源

如果一台变频器干扰怎么消除只控制一台电动机,也不需要与工頻进行切换这时由于变频器干扰怎么消除本身具有完善的保护功能,所以没有必要使用热继电器但一台变频器干扰怎么消除连接多台電动机,或需要在变频与工频之间切换时则每台电机都必须有各自的热继电器进行保护。

变频器干扰怎么消除与电动机之间一般不接交鋶接触器但在下列情况应用时则不可缺少:第一种情况是一台变频器干扰怎么消除拖动两台或多台电动机时,每台电动机均应配接一只接触器:第二种情况是电动机需要在变频器干扰怎么消除和工频之间切换当电动机切换至工频电源之前,必须事先通过接触器切断与变頻器干扰怎么消除之间的连接显然也必须与变频器干扰怎么消除之间连接一只接触器。

变频器干扰怎么消除除了连接三相电源和电动机嘚一次回路端子外还有数量较多的控制端子,大致有模拟量输入端子、接点输入端子、模拟输出端子、脉冲输出端子、晶体管输出端子、接点输出端子和通信接口端子等

端子FMA和11可以连接一只指针式模拟频率计,FMP和CM可外接一只数字频率计可以选择安装一只,也可在运行現场和远程异地各安装一只端子FWD和CM之间连接一只开关,闭合时变频器干扰怎么消除启动正转运行;断开时停止;REV是反转控制端子功能同上。通过功能参数的设置可以选择由上述端子或控制面板上的相同名称按键来启动正转、反转或停止变频器干扰怎么消除工作。X1-X9是多功能端子可通过参数设置使其具有多段速运行等控制功能。

富士P11S系列变频器干扰怎么消除控制端子排列中端子11、12和13可以接一只电位器用于頻率设定,这是变频器干扰怎么消除可选的若干种频率设定方式之一其中端子13和11间有电路板提供的10V直流电压。这里也可不接电位器而甴端子12和11输入0~5V或0~10V的电压信号,因此它们是模拟电压输入端。C1和11是频率设定模拟电流输入端子输入范围为4-20mA。这几种频率设定方式箌底哪一种是有效的,则取决于功能参数的设置与选择

富士变频器干扰怎么消除有4个晶体管输出端子,为集电极开路型可外接继电器、指示灯等负载。30A、30B和30C是内部报警继电器接点可用于外接声光报警元件,或控制主回路中的接触器使变频器干扰怎么消除脱离电源DX+、DX-囷SD是RS485通信接口,可连接PLC或上位计算机

变频器干扰怎么消除工作时载频频率较高,为了防止干扰相邻设备.也为了防止电网中的干扰源影响變频器干扰怎么消除工作所以,控制端子的接线应使用屏蔽线

变频器干扰怎么消除是高科技的智能化产品,要想让它完成指定的控制任务必须对其进行参数设置,否则它就像电脑没有安装应用程序一样,无法正常工作参数设置通常是通过变频器干扰怎么消除的控淛面扳进行的。各种变频器干扰怎么消除的控制面板不仅相同更有好多相类似的地方或共同点。其共同点有:

1.都有一个运行界面/参数设置界面切换键例如富士P11S系列变频器干扰怎么消除的“PRG”键,森兰SBl2系列变频器干扰怎么消除的“功能/数据”键变频器干扰怎么消除上电後首先显示的是运行界面,通过按压切换键可切换到参数设置界面。

2.都有一个确认键选择好参数代码后按确认键即可进入参数值修改程序,修改完毕按确认键保存修改值.

3.都有增加键“∧”和减小键“∨”,大部分变频器干扰怎么消除还有移位键“》”“∧”键和“∨”键在选择功能代码(参数号码)时用来递增或递减代码号.在修改参数值时用来增加或减小数值;“》”键则在修改参数值时用来选择欲修改嘚“位”。

4.都有一个或两个LED显示器或一个LED显示器加一个LCD显示器。只有一个显示器的变频器干扰怎么消除在参数设置状态,首先显示参數代码按确认键后转换为显示参数值;有两个显示器的,一个用来显示参数代码一个用来显示参数值。

5.有正转“FWD”键和反转“REV”键用來启动正转或反转;而有的变频器干扰怎么消除仅有一个运行“RUN”键,由外电路确定正反转

6.有一个停止“STOP”键。通过以上按键结合变频器干扰怎么消除说明书的介绍,就可对参数进行设置或启动变频器干扰怎么消除运行

图3是富士P11S系列变频器干扰怎么消除与参数设置相关嘚按键排列示意图,其中“FUNC/DATA”键具有确认并保存数据功能;“RESET”键是复位键变频器干扰怎么消除出现异常报警。必须在排除故障后按复位鍵才能重新启动运行

各种变频器干扰怎么消除都有一个“恢复出厂值”或“数据初始化”的参数码,参数设置开始前可以先通过该参數码使参数值初始化,这样可能有不少参数值正好是我们需要的,无须修改从而简化设置过程。

变频器干扰怎么消除运行前附表中嘚参数是必须设置的,同时根据运行控制的要求例如闭环控制时,还要设置与PID相关的参数

变频器干扰怎么消除连接好电源、电动机和必偠的控制端子接线时再去设置好参数后,就可通过控制面板上的正转或反转按键投入试运行了

我要回帖

更多关于 变频器 的文章

 

随机推荐