请问Gk600变频器频率不稳定原因窗口出现5P2是怎么回事

* 表示该功率等级变频器频率不稳萣原因制动单元可选内置;以18.5G/22L为例:不带制动单元型号为GK600-4T18.5G/22L带制动单元型号为GK600-4T18.5G/22LB,制动电阻需外配

3 相:0~额定输入电压,误差小于±3%

数字設定+操作面板∧/∨

六个开关量输入端子(可扩展至七个)其中一个可作高速脉冲输入。可兼容有源开路集电极NPN、PNP及干接点输入方式

二个模拟量输入端子一个为电压电流输入可选,一个为电压输入(可扩展至三个扩展端子为电压电流输入可选)

一个高速脉冲输出端子,0~50kHz嘚方波信号输出可实现设定频率、输出频率等物理量的输出

一组继电器输出端子(可扩展至二组)

一个模拟量输出端子(可扩展至二个),电压电流输出可选可实现设定频率、输出频率等物理量的输出

参数拷贝、参数备份、共直流母线、两组电机参数自由切换、灵活的功能码显隐性、各种主辅给定和切换、速度搜索、多种加减速曲线选择、模拟量自动校正、抱闸控制、最多可支持16段速运行(两段速支持靈活的频率给定方式)、摆频控制运行、定长控制、计数功能、三组故障记录、过励磁制动、过压失速、欠压失速、掉电再起动、跳跃频率、频率绑定、四段加减速时间自由切换、电机温度保护、灵活的风扇控制、过程PID控制、简易PLC、灵活的多功能键设置、下垂控制、参数辨識、弱磁控制、高精度的转矩限定、V/f分离控制

参见第七章《故障诊断及异常处理》

室内,不受阳光直射无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气體、油雾、水蒸气、滴水或盐分等

1000米以上降额使用,每升高100米额定输出电流减少1%

5~95%,不允许凝露