ⅴm06丹佛斯变频器面板说明如何设置面板up/D0wN调速

请问题大神丹佛斯VLT2900丹佛斯变频器媔板说明怎么设置外部电位器调速或面板调速我把参数002为0,302为7,304为2,100为1,308为1,设置好了这些之后用电位器分别接50,53,55端子,12接27,12预18(启动时接)上電时面板是闪烁的,先按一下启动键调节电位器没有反应,有高手指点一下怎么设置参数

参数初始化后304改为0电位器接线端子和你一样,启动直接12和18就可以了别的不用接

丹佛斯丹佛斯变频器面板说明黑屏无显示,面板上只有ON指使灯闪烁,请问是为什么?

刚买一台7.5KW丹佛斯丹佛斯变频器面板说明VLT FC51,不知道怎么实现用继电器进行外部控制,现在只能用面板控制.希望好心人指点.先谢谢了,急急急.
ON按钮打开外部控制)。三线控制:5-10设6;5-15设2112-18端子接停止按钮常闭,12-33端子启动按钮常开50、53、55外接调速电位器;如果用面板电位器,50、53、55不接3-17设21。如果用按键调速:5-10设6;5-11设21;5-12设22;5-13设20,s-200-1为ON(为了好接短路线)20-29短接(如果S-200-1为OFF,12-29短接)12-18端子接停止按钮常闭(最好用急停按钮),12-19端子接加速按钮常开12-27接减速按钮常開。3-51加速变化快慢3-52减速变化快慢。用继电器控制:5-13设为2或者6继电器触点接12-18.

本页是网友提供的关于“丹佛斯丹佛斯变频器面板说明VLT FC51怎样實现外部控制”的解答,仅供您参考汽配人网不保证该解答的准确性。