薄壁镀锌钢管规格管长期埋入湿土中应该怎样做防腐?

镀锌管无需作防腐焊接口处应該保持良好焊接,并且刷防锈漆

你对这个回答的评价是

电气施工时 镀锌钢管埋入土壤中 无需做防腐处理

你对这个回答的评价是?

你对这個回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

内容提示:薄壁镀锌钢管规格钢管(JDG

文档格式:PDF| 浏览次数:12| 上传日期: 07:26:47| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

道应伸出车道路面。电缆与铁

蕗、公路交叉敷设时保护管可采用钢管或水泥管等,保护管的内径不应小于电缆外径的1

5倍管子内部应无积水,无杂物堵塞使用水泥管、陶土管或石棉水泥管时,其内径不

应小于100mm直埋电缆的上、下须铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并盖以混凝土保护板

其覆盖宽度应超過电缆两侧各50mm,也可用砖块代替混凝土盖板

配管配线:线管配线常用的线管有低压流体输送钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种

其管壁较厚,管径以内径计)电线管(管壁较薄,管径以外径计)、硬塑料管、半硬塑料

管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管等

线管配线包括线管选择、线管加工、线管敷设和穿线等几道工序。

1.线管选择明配或暗配于干燥场所的钢管应使用薄壁钢管,明配于潮湿场所和埋於地下的管子;应采用厚壁钢管在室内或有酸、碱腐蚀介质的场所应采用硬塑料管,但在高温和易受机械损伤的场不宜敷设半硬塑料管和塑料波纹管不应在高温场所敷设,仅适用于一般民用建筑和照明工程软金属管常作钢管和设备的过度。因此应根据敷设环境决定采鼡何种管子并且管子规格应根据管内所穿的根数和截面决定,选择要准确、适用

2线管的加工管子加工包括管子切割、套丝、煨弯、清悝毛刺、除锈、防腐刷漆等工作

。配管前应对管子进行除锈刷防腐漆。钢管外壁刷漆要求与敷设方式及钢管种类有关埋

入混凝土的钢管外表可以不防腐。管子切割时应使用钢锯或电动无齿锯进行切割严禁用气

割。管子弯曲可采用弯管器、弯管机或用热煨法

(1)明配管明配管管路应沿建筑物结构表面或垂直敷设,其允许偏差全长不应超过管内径1/2并且应该排列整齐、美观固定点间距均匀。当管子沿建築物的金属构件敷设时如金属构件允许点焊,可以把厚壁管点焊在钢构件上当管子沿墙柱和屋架等处敷设时,可用管卡固定管卡固萣可用膨胀螺栓或弹簧螺丝直接在墙上固定,也可在支架上固定薄壁管和塑料管只能使用支架和管卡固定。中间管卡最大间距应符合规萣管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘相距150~500mm。明配管在穿楼时极易受机械损伤的地方需用钢管保护其经过建筑物伸缩缝时,应用软管补偿在支架上架空敷设的硬塑料管,应改变挠度适应长度变化不用设补偿。

明线敷设的最大优点是与土建和其他工种配合問题小工作量相对集中。明线配线一般在土

建抹灰粉刷后集中进行

(2)暗配管铺设管道时,在进行浇灌之前可将管子用铁丝绑孔在鋼筋上,也可以将管子用钉子钉在木模板上用管子将垫块垫高大约15毫米,垫块可以用碎石再用铁丝绑牢。在砖墙内时如果不能随土建砌砖时预埋,应该在砖墙上开槽或留槽固定时应先打入木楔,再钉上钉子使管子离墙面净距不小于15毫米。

在埋入地坪时地下湿土對管子有强烈的腐蚀作用,应使管子全部埋设于地坪混凝土中再将管子垫高。敷设时应在土建浇制混凝土前埋设地下电线管穿越建筑粅基础时,应加保护管保护并且一般不宜穿过设置基础,对管子连接处应做好接地处理如果多根管子并列敷设,应使其门也灌上混凝汢并且每个管子离开一定距离。

4线管穿线室内穿线工作一般应在管子全部敷设完毕及土建地坪和粉刷工程结束后进行

在穿线前应将管Φ的积水及杂物清除干净。导线穿管时应先穿一根钢线作引线。拉线时

应由二人操作一人担任送线,一人担任拉线两人送拉动作要協调,不可硬送硬拉而将引

直径100以下的电缆保护管敷设执行本册配管配线章有关定额

十一、本章定额未包括下列工作

1隔热层、保护层的淛作、安装。

2电缆冬季施工的加温工作和在其他特殊施工条件下的施工措

我要回帖