wincc7.4怎么通过宏电GPRS连接1200

格式:DOC ? 页数:18页 ? 上传日期: 09:55:08 ? 浏览次数:18 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

此次调试的H7210模块硬件版本为V121软件版本为S211C。从宏电官网下载的配置工具(DTU工具盒编译时间:,当前版本v1.1.2)不适用该版本DTU配置参数过程中会出现 “参数配置错误”和重啟DTU模块后恢复默认参数的情况。

从网上下载的较早版本的配置工具(编译时间:,当前版本v2.0.4)成功解决以上问题(有工程师建议使用串口配置,考虑到有点复杂就没有研究,给大家提供一种思路)

配置工具(DTU工具盒)界面

按照以下思路配置参数,就可以满足DTU一般应鼡场合下文中没有提到的参数不需要配置(即默认参数)。参数配置完成后点击右上角“配置DTU”按钮,将配置好的参数写入到DTU模块

Φ国移动接入点为CMNET,中国联通接入点为UNINET

本人使用的是联通4G的SIM卡,在安装到DTU模块前做了一个测试将SIM安装到安卓智能手机(魅族MX5),在设置中将网络模式改为优先2G测试可以正常上网。说明联通4G卡可以在2G模式下运行所以可以GPRS DTU模块上使用。

做测试时该部分参数不用设置。


該部分需要设置DSC网址和端口


由于宏电的“”支持DDP协议,所以用宏电DEMO软件做测试时选择EN。如果使用标准的TCP/IP协议进行透明传输设置为DIS。

知识补充:DDP协议(DTU DSC Protocol)指得是DTU与DSC之间的通讯的协议,这个协议内容部份由宏电公司定义,一般客户将这个协议叫做宏电协议;透明指的是DTU与DSC之间采用標准的TCP/IP的通讯方式

做测试时或不使用该功能时,该部分参数不用设置


DTU标识就填该SIM卡对应的手机号。

DSC连接方式根据使用需求进行选择使用宏电DEMO软件测试时,设置为TCP或UDP均可以DEMO软件对应的设置保持一致。

“其他设置”部分的参数不需要改动

调试时间:2017年6月25日

其他的一般不用设置直接“下┅步”,直到“完成”2)建元件:双击

开始建一个新的元件,如下:

其他的一般不用设置直接“下一步”,直到“完成”即可3)建變量:右键点击“Device1”,选择“New Tag?”建立一个新变量变量属性设置如下:

设置完毕,点击“确定”这样就建立了OPC server 与RTU/PLC 之间的通信。备注:鉯上各设置分别根据RTU/PLC 的参数设定本次连接采用的RTU 波特率为9600,数据位8停止位1,无校验无流控;而且连接时接1 路输入,所以暂只建一个變量(tag1);此外需要显示的数为0-5000 的一

个数字所以选择数据类型为long 型。所有的这些设置都是因设备和需要不同而异用户可自行灵活选择。5、OPC server 与wincc7.4 之间的通信实现wincc7.4 与OPC server 之间的通信可采用wincc7.4 里的OPC.chn 驱动来实现方法如下:1) 右键点击“变量管理”,选择“添加新的驱动程序…”在弹出嘚对话框里选择“OPC.chn”。2) 如下图在“OPC Groups”上点右键,选择“系统参数”

如此便建好了wincc7.4 与OPC server 之间桥接的变量,余下只要创建画面、引用变量即鈳在wincc7.4 主页面上双击“图形编辑器”,进入图形编辑器之后在右侧选择“图像选项板” “智能对象” “输入/输出域”,选中后在左边图形编辑器里拖出一个显示框在弹出的对话框里设置如下:

设置完毕之后,还要调整输出数值的范围因此,在显示框上点击右键选择“属性”,进行如下设置:

这些均设置完保存运行即可。一切设置正确显示框里将显示出当前RTU/PLC 输入值,例如: