S7-300 的AI模块如何去接 2线制/4线制的电流信号 - 已解决问题
S7-300&的AI模块如何去接&2线制/4线制的电流信号
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 14:00:13 | 提问者:&& - 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
问题ID:166484
S7-300&的AI模块如何去接&2线制/4线制的电流信号?这需要看模块前印有的接线图或模块的相关手册。1、无测量模块的AI模块,例如6ES7&331-7NF00-0AB0,&2线制需把模块设为4线制,再串电源的接法。2、有测量模块的AI模块,例如6ES7&331-7KF02-0AB0。、在设定量程时,通过改变侧面的量程板时已经在硬件上改变了plc输入端m+和m-的含义。在两线制和四线制时对应的m+和m-是不一样的。对于用户来说,对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.对于两线制变送器,模拟量输入模块量程可以设定为4线制或者2线制,模块量程以设定为4线制时要外接DC24v,此时,DC24V+接变送器的+,变送器的-接模拟量输入模块的+,模拟量输入模块的-接DC24V的-。直接将模拟量输入模块量程设为2线制时,则变送器的+接m+,变送器的-接m-.、注意!使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法。无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正、负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。3、相关资料:、&SM331信息集要(更新版)&下载:&F0220、《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:&、《SM331_Getting_Started_Teil1_e》下载:
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
幸福的眼泪,hbttkj,tao0102
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
二线制和4线制传感器最大的区别在于,二线制连接模块在这个回路上不但需要提供传感器电源,还具备传感器信号的连接,而4线制,电源可以是外置的,电源与信号回路相对独立。西门子,提供有详细的模拟量模块手册,大家可以参考,SIMATIC&S7-300&《SM331;&AI&8x12&位使用入门》第&1&部分:&4&-&20&mA
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 10:57:11
300的AI模块用的哪种呢,模块不一样,接线方式也不一样
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 10:57:15
带有量程卡的模块:当连接2线制传感器时,组态软件中设置为2线制,且模块侧面黑色量程卡需要设置为“D”。无需再给传感器串接24VDC电源。当连接3,4线制传感器时,组态软件中设置为4线制,且模块侧面黑色两成卡需要设置为“C”。电流型3,4线传感器,需要将M-端与10,11短接,并与24VDC负端共同接地。无量程卡的模块,可以在硬件组态里面组态成4线制的,当使用2线制信号的时候,直接把模块的点串如电源和传感器的回路中就可以参考:扩展IO模块接线各种模块更详细的接线方式参考:SIMATIC&S7-300&S7-300模块数据中关于模拟量输入模块部分的说明
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 14:58:28
带有量程卡,比如7kf02:调整好量程卡(2线制或者4线制):变送器+&-&分别接模块M+&M-不带有量程卡,比如1kf02:4线制:变送器+&-&分别接模块M+&M-2线制:必须配备24V的直流电源&&&&&&&&&&&电源24V+连接变送器24V+,变送器的负端连接输入模块的M+,M-连接电源的负端还有前提是模块供电要正确
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 15:46:27
楼上回答的已经很详细了,一起前行一起学习。感谢工控路上大家的陪伴。
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 10:06:05
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 im151 8 pn dp cpu 的文章

 

随机推荐