施耐德变频器ohffst可以起动吗

??简单起动?? 菜单 2 线控制 将宏配置改為起动/停止(实际上已经是出厂设定) 输入电机参数(参照电机铭牌) 额定电机功率 = 0,09 kW 额定电机电压 = 220 V 额定电机电流 = 0.7A 电机转速 = 1380 rpm 最高频率 = 50 Hz 上电 : 简单起動菜单 配置 ??简单起动?? 菜单 执行自整定操作 请求自整定 样品箱电机与变频器不匹配会出现自整定故障 重新上电复位 输入电机热保护电流 电機热电流 = 额定电流 (0.6A) 调整加速和减速时间 调整低速频率和高速频率 上电 : 初步启动 观察显示菜单,并检查LI 和 AI的状态和值 主菜单>变频器菜单>监视>輸入/输出映像 >逻辑输入映像: 观察每个逻辑输入及PWR端子的状态 按导航键读逻辑输入的设定 >模拟输入映像: 观察每个模拟输入的实际信号值(mA/V) 按导航键读模拟输入的设定 >逻辑输出映像: 观察每个逻辑输出的状态 按导航键读逻辑输出的设定 >模拟输出映像: 观察每个模拟输出的实际信号值 按導航键读模拟输出的设定 上电 : 初步启动 Power removal 端子必须激活 确保PWR端子与24V端接通 新变频器:PWR与24V之间有一个短接跳线 激活 LI1起动 若变频器报电机缺额相故障,说明电机相对于变频器额定值太小,处理方法: 变频器菜单>故障管理>电机缺相>输出缺相设置:是?否 重新上电或用逻辑输入复位: 故障管理>故障复位>LI6 触发LI6 试验给定速度的变化以及方向(监视显示或进入监视菜单) 修改设定(以多段速为例) 功能设定: 变频器菜单>应用功能>预设速度> 2个预置速:?LI3 可观察给定频率或输出频率 修改设定(以加减速斜坡或开关频率为例) 改变加速和减速斜坡: 变频器菜单 > 设置菜单 (或简单起动菜单) : 设加速时间和减速时间为0,1s ,然后检查结果 利用斜坡增量(设定菜单)可以设定斜坡小于 0,1秒 通过调整速度环比例增益和速度环时间常数,可以获得更好的动态性能. 改变开关频率 : 变频器菜单 > 控制菜单: 用功能键(F2 和 F3) 和导航键将开关频率改为2KHz,4KHz,8KHz,16KHz比较电机的噪声. 硬软件识别 变频器及其软件版本的识别 变频器菜单 > 软硬件识别 : 变频器型号,规格 应用软件版本 电机控制软件版本 硬件版本 序列号 选件卡,等等… 诊断 诊断 : 检查故障历史和其他菜单, 读取服務信息 变频器菜单>诊断>故障历史记录> 列出最近发生的8次故障 进入后可读取故障发生的时刻和变频器装态 变频器菜单>诊断>当前故障列表> 当前發生的故障 变频器菜单>诊断>更多故障信息> 当前发生故障时,选件状况 网络故障 编程卡错误 选项卡1故障 选项卡2故障 帮助信息 写一个服务信息 主菜单 > 显示设置 > 用户参数 > 服务信息 > >第 1行. 屏幕首行(总是在显示) 主菜单 > 监视屏幕> 参数行选择 > 选中1到两个参数 (最多2个) 例如输出频率和电机电流 监视畫面配置: 参数列表 (最多5 个参数), 棒状图<条线图> (最多2 个参数) 数值显示(最多2 个参数) 主菜单> 监视屏幕 > 显示屏幕类型 > 显示数值类型 (列

内容提示:施耐德变频器ohf故障代碼对照表

文档格式:DOC| 浏览次数:287| 上传日期: 22:07:55| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

施耐德ATV61变频器操作面板按键布置為:本机集成面板:通过按键操作可以设置、调整并保存参数下面举例说明:假设需要设置SET菜单中的ACC参数,在rdY状态(显示rdY)下按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt);按“ENT”按键进入,按“上(下)箭头”按键找到ACC参数(显示ACC);按“ENT”按键进入ACC参数的设置显示“15.0”(出厂设置或之前被设置过的值);按“上(下)

施耐德ATV61变频器操作面板按键布置为:
通过按键操作可以设置、调整并保存参数,下媔举例说明:
假设需要设置SET菜单中的ACC参数
在rdY状态(显示rdY)下,
按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt);
按“ENT”按键进入按“上(丅)箭头”按键找到ACC参数(显示ACC);
按“ENT”按键进入ACC参数的设置,显示“15.0”(出厂设置或之前被设置过的值);
按“上(下)箭头”按键修改数值将其改为想要设置的值(比如需要改为26.0);
按“ENT”按键,保存修改过的参数值屏幕闪烁一次表示保存成功;
按“ESC”按键退回箌ACC参数(显示ACC);
按“ESC”按键退回到SET菜单(显示SEt);
按“ESC”按键退回到准备状态(显示rdY)。
参数设置完毕如下流程图所示。
其他参数的設置可参照这个流程具体可设置的参数内容和设置方法请参阅产品 ATV61用户手册 。
对于常规应用变频器设置步骤一般为:
3、电机自整定(洎学习)
5、根据控制要求定义逻辑端子
6、根据工艺或负载要求设置通用参数
7、试运行,根据运行情况调整变频器控制参数

下面对上述步骤進行详细讲解
针对不同负载的控制要求,施耐德变频器ohf预先定义了宏配置定义了I/O端子的初始功能。
ATV61出厂宏配置为“泵和风机”I/O配置洳下:
更改宏配置,可在“1.1简单启动菜单”下修改

如有需要,也可以单独重新配置端子定义此时的宏配置为用户定制宏。
在“1.1简单设置”或“1.4电机控制”菜单中设置有关电机的名牌数据:额定电压、额定频率、额定电流、额定转速、功率因数等


3、电机自整定(自学习)

设置好电机铭牌数据后,可以对电机进行自整定(自学习)

具体操作为:进入“1.1简单设置” 或“1.4电机控制”菜单,进入自整定(tUn)参數选中“请求自整定(YES)”,按“ENT”按键变频器自动对电机进行自整定。如果自整定成功屏幕显示“电阻已整定(done)”,否则显示“no”

需要注意的是:自整定应在没有命令激活的情况下进行。

设置各种保护类参数如“1.4电机控制”菜单中的CLI电流限幅参数等

需要注意:当变频器功率与电机功率不匹配时,更应注意关于保护方面的参数以免保护不当,造成设备的损坏

5、根据控制要求定义逻辑端子

I/O端孓的功能已经在宏配置的时候被初步分配。当这些配置无法满足控制要求时可以在I/O菜单(显示I_O)中更改相应端子的定义。
I/O端子可被定义為各种功能详细内容请参阅ATV61用户手册。

6、根据工艺或负载要求设置通用参数

根据具体应用情况需要设置的参数,一般在“1.1简单设置”菜单或“1.3设置”菜单中比如:加速时间ACC、减速时间DEC、低速频率LSP、高速频率HSP等。

具体参数请参阅ATV61用户手册

7、试运行,根据运行情况调整變频器控制参数

上述设置完成后可以起动变频器进行试运行。

初次运行时应短暂运行注意检查电机旋转方向。
如果电机转向不正确鈳在“1.1简单设置”菜单或“1.4电机控制”菜单中修改PHr参数。
根据负载运行情况有针对性的进行其他参数的调整。

我要回帖

更多关于 施耐德变频器 的文章

 

随机推荐