总功率180KW搅拌站该用多大的电缆
距离150米总功率约180KW需要多大的铝电缆 和铜电缆。哪位回答下谢谢
提问者采纳
总电流约有350A,铝芯电缆不小于160平方,铜芯电缆不小于120平方总功率180KW,150米距离不算远
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
搅拌站的相关知识
其他2条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单相照明负荷180千瓦,进户三相电缆配置多大?进户三相总开配备多大?谢谢!, 单相照明负荷180千瓦,进户三相
单相照明负荷180千瓦,进户三相电缆配置多大?进户三相总开配备多大?谢谢!40分
匿名 单相照明负荷180千瓦,进户三相电缆配置多大?进户三相总开配备多大?谢谢!
容量:180kW 需要系数:取0.5 有功负荷:90kW 功率因数:0.85 视在功率:Sc=106kVA 计算电流:1.52xSc=16y 涪辟皇转郝辨酮玻捆1A 开关选250A,脱扣电流整定为200A进户线三相不平衡选3*50+2*35,三相平衡可选3*35+2*25
用25平方铜线分三路供电,用200A漏保就可以我设备机房 用电量180KW 应该用多大电缆_百度知道
我设备机房 用电量180KW 应该用多大电缆
电缆:360A的:120平方
,就几十米的话用95平就可以空开用:铜芯电缆如米数长应选择
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁lyc7272286
线路压降根本就不用去考虑的,就是2000米也没有问题????????????????
这个说法不对哟