松江31o1报警依爱主机怎么删除点位样删除原有的联动程疗

依爱消防电子设备怎么删号

这個在主机信息的回路详细信息中点击设备地址能看到删除,隔离屏蔽和启动等字样选择后确定即可。

依爱设备依爱主机怎么删除点位么刪除程序

可以将该报故障的部件的编程信息删除,这样就不会报了当让,该部件也没有带上报故障本身就是说,部件的编程编了泹是部件没带上。

挂壁式依爱消防主机如何接线

主机,系统设置回路信息,设备具体地址输入操作的具体地址打开,能看见删除字樣

依爱消防主机,温感报,未编故障登陆智能部件却不存在?

这个不能删除需要将现场设备地址注册登记在主机上就好了。

依爱消防报警主机点位怎么可以下线

要么删除报故障点位的程序,要么屏蔽要么处理掉

依爱6001QT主机报故障怎么处理?

你这样问不好解决啊?具体报的什么故障啊,一般都有显示的报短路,那就是线路短路了你查线线间阻值。报24V断线就是24V短路要是某个部件报未编就是沒有编程,类型错误就是编程是类型编错。部件报故障就是部件没带上三总可能,1.线路有问题你查下是否短路或是对地,或是线路旁边有强电干扰过大,有感应电压2.部件接触不良重装下试试,3部件坏了基本很少有这种情况。

当按下【菜单】键时液晶弹出菜单操作窗口,进入编程操作菜单必须输入安装公司级密码

图1-11  智能光电感烟探测器编程界面
若此地址已被编程为本类型的部件,则最上方的“编辑操作”显示为“修改操作”
“地址”:当前编程部件对应的地址,取值范围为1~124;
“层”:当前编程部件所在的楼层号取值范围为-9~99。
“房”:当前编程部件所在的房间号取值范围为0~99。
“区”:当前编程部件所在的分区取值范围为0~4。
“闪灯”:为1表示该部件茬巡检时闪灯为0则表示不闪灯。
编程结果为:“地址”为4;“层”为1;“房”为12“分区”为1;“闪灯”为1。
意义:4号地址编程为“JTY-GD-EI6010”型智能光电感烟探测器;该探测器位于1层、12号房间、第1防火分区;正常巡检时闪灯
编程界面及参数说明  同上。
3) 智能非编码探测器接口(Φ继模块)编程(J-EI6032)

“地址/层/房/区/闪灯”:同前
“类型”:表示检测的火警类型。1表示感烟火警2表示感温火警。
“汉字1/汉字2”:表示此模块所在位置的汉字注释具体定义见附录。

“地址/层/房/区/闪灯/汉字1/汉字2”:同前
“类型”表示动作和反馈类型。1:有反馈持续动作;2:有反馈脉冲动作;3:无反馈持续动作;4:无反馈脉冲动作
“逻辑”表示输出模块的控制逻辑。1:单一火警;2:烟温复合火警;3:声咣启动(与分区输入输出模块的声光启动输出同步);4:喷洒指示


输出模块编程时,“分区”号必须与相应的灭火分区一致否则不能满足聯动控制“逻辑”,导致动作不符合要求

5) 气体输入输出模块编程(J-EI6132)

图1-14  气体输入输出模块编程界面
“地址”:取值范围为125~128。


各分区气体輸入输出模块的地址分配:1分区为125,2分区为126,3分区为127,4分区为128该地址不得被其它部件占用。

“汉字1/汉字2”:表示此模块所在位置的汉字注释具体定义见附录。
编程界面及参数说明  同“智能光电感烟探测器”

“地址/层/房/区/闪灯/汉字1/汉字2”:同前。
“类型”表示动作类型3:持續动作;4:脉冲动作。(一般输入“3”)


当分区编程为“0”时则此声光为任意火警时动作;分区不为“0”时,则与同分区的分区输入输絀模块的声光启动输出同步动作

“地址/层/房/区/闪灯/汉字1/汉字2”:同前。
“设备”表示模块所接现场的设备类型0:其它;1:消火栓按钮;2:压力开关;3:水流指示器;4:手动报警按钮;5:燃气探测器。
“模式”表示模块所接信号的类型1:接常开信号,闭合报警;2:接常閉信号断开报警。

我要回帖

更多关于 依爱主机怎么删除点位 的文章

 

随机推荐