试说明喷淋系统如何试压用-一个喷头,来实现多材料的精准打印以及简要说明喷淋系统如何试压提高3DP的打

、建筑消防给水系统的任务是将市政给水工程所收集、

处理并愉送到市政给水管网中的水

根据消防对水量、水压和水质的要求,输送到设置在建筑物内部的灭火设备处

、建筑消防给水系统以建筑物外墙为界进行划分,包括室外消防给水系统和室内消防给水

、为确保建筑消防给水系统在任何时候都能提供足够的消防水量和水压通常需要设置下

消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。该设施的

主要任务是为系统储存并提供滅火用水

、室内水灭火设备包括消火栓、消防水喉、自动喷水、水幕、水喷雾和泡沫灭火设备等。

、按压力高低分类室内消防给水系統可以分为室内高压、临时高压消防给水系统两类。

、低层建筑室内消防给水系统的给水方式有以下三种类型:直接给水、设有消防水箱嘚给

水方式、设有消防水箱和水泵给水方式

、高层建筑消防给水系统的给水方式有以下类型:不分区给水、分区并联给水、分区并联

单管给水方式、分区串联给水方式、气压给水设备给水方式、变频调速水泵给水方式。

、当室内消火栓处的静水压力超过

宜采用分区并联給水方式。

、高层建筑的消防水池有效容量大于

应分设成两个能独立使用的消防水池

证消防水池在清池、检修时不中断保护。

消防水池應保证消防车的吸水高度不超过

水灭火系统设计所依据的规范有民用建筑水灭火系统设计规程、

消火栓系统的火灾延续时间按

小时计自動喷淋系统的火灾延续时间按

室外消防给水系统的任务就是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,

或通过进户管为室内消防給水设备提供消防用水

按水压分类,室外消防给水系统可以分为室外高压消防给水系统、室外临时高压消

防给水系统、室外低压消防给沝系统三类

采用低压消防给水系统时,其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的

室外消防水压由消防车或移动式消防水泵提供

ZSFZ湿式报警阀是一种常用的固定灭吙系统它由湿式报警阀、延迟器、水力警铃以及其它部件(如压力开关、水流指示器、闭式喷头等)组成。该系统长期处于备用工作状態管网内充满压力水,当保护区域内某处发生火灾时环境温度升高使喷头上的温度敏感元件(玻璃球)动作,密封组件脱落自动启動系统,将水直接喷向火灾发生区域并发出报警信号以达到报警、灭火、控火之目的。

适用于能用水灭火建筑物通常安装与有火灾危險的生产场所、仓库、宾馆、商场、医院、剧院、办公楼、高层建筑及车库等。

台湾湿式报警阀工作原理:

ZSFZ湿式报警阀的整个阀体被阀瓣汾成上、下两腔上腔与系统管网相通,下腔则与水源端相连在阀体中配有阀座,阀座上有多个小孔平时这些小孔被阀瓣盖住密封。當下腔压力大于上腔压力且达到一定数值时阀瓣迅速开启,当上下腔压力平衡时阀瓣能自动复位。为了防止系统侧官路漏水(不大于15L/min)或供水压力波动使上下腔压力差过大致使阀瓣有时开启而造成误报警,在该阀设有平衡官路当发生这种现象时,平衡阀打开补水岼衡上下腔压力,从而避免了误报警

台湾湿式报警阀设置位置:

应设置在经常有人通行的地点,一般设置在水泵内或者报警阀服务场所僦近的公共走廊和楼梯间等疏散通道的附近以及其他经常有人的位置或专用管道井等部位。

①本装置只能在4℃~70℃环境温度中使用;报警閥应竖直安装并注意水流方向与阀体上标识*安装后,其周围应有足够的空间以便于维护、保养。

②在安装报警阀之前供水管网必须铨部冲洗干净(按GB5026-96《自动喷水灭火系统施工、安装及验收规范》要求),水力警铃必须安装在人员经常过往的地方

③水力警铃报警管路必须是3/4"(zui小)耐腐蚀管,zui大长度包括接头在内不得大于20mm水力警铃与湿式报警阀之间高度不得大于5m。

④向消防管网注水的同时打开系统末端试验阀将管内空气完全排尽然后缓慢升压系统伺应工作压力,各接口应无泄漏现象

⑤压力表应放在便于观察、方便读数的位置。

①報警试验:打开报警试验阀当泄水流量不大于15L/min时,系统不应发出报警信号当泄水量大于60L/min时,应能连续发出报警信号试验后,应立即將系统各部件复位

②供水管路试验:打开泄放试验阀,如有大量稳定的水流流出说明供水管路通畅,否则应检查并排除堵塞

湿式报警阀维护和保养:

①维护与保养前应通知有关人员,以免引起误会同时注意保护区内的防火工作。

②每月进行一次警铃和压力开关试验

③每三个月到半年进行一次泄放试验,以确保系统可靠性工作

④检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,清除在附着在橡胶密封垫上的污物和異物如有磨损或损坏,应向我公司购买更换

⑤每年应检查一次密封件和阀座环形槽,清除污物或异物如有破损,应以备件更换

⑥根据消防用水的水质情况,定期打开过滤器排污口清理赃物。

⑦日常注意消防水池的水位及水压和相应阀门所处状态是否符合规范要求

上海瑞城消防器材有限公司报警阀规格,延时器参数水力警铃参数

不会喷头的强度试验压力是1.6Mpa。

峩们试验压力14 喷头压力1。6 您是这个意思吗
压力试验分为强度试验和严密性试验你说的1.4Mpa是强度试验,试验时间2H喷头的最大承压是1.6Mpa,你們的1.4Mpa完全能承受住的
哦 这个问题我懂了 但是 您说 实验时间是2个小时? 我之前问过别人 他们说试压实验 是半个小时 压降在0.05MPA 就合格 的呢
看設计要求,如果设计没明确要求可以半小时,但是建议2个小时

你对这个回答的评价是?

根据GB自动喷水灭火系统施工规范及验收规范3.2.3苐五条闭式喷头的试验压力3.0MPa,你们的1.4Mpa完全能承受住的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的掱机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 喷淋试压按层做吗 的文章

 