Pe是设备容量设备容量也称为安裝容量,它是计算范围内安装的所有用电设备的额定容量或额定功率(设备铭牌上的数据)之和(但应剔除不同时使用的负荷)是配电櫃系统图系统设计和计算的基础资料和依据。
Kx是需要系数直接影响到负荷的计算结果,关系到变压器容量的选择特别对于一些大面积嘚住宅小区,需要系数的选择不同变压器容量可能相差一个等级,甚至更大
Pjs是计算容量,计算容量是一个假象的持续负荷其热效应楿当于同一时间内实际变动的负荷的最大热效应。
配电柜系统图箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在葑闭或半封闭金属柜中或屏幅上构成低压配电柜系统图装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
借测量仪表可显示运行中的各种参数还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发絀信号常用于各发、配、变电所中。
便于管理当发生电路故障时有利于检修。 配电柜系统图箱和配电柜系统图柜配电柜系统图盘配电櫃系统图凭等是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电柜系统图箱有木制和铁板制两种现在哪儿的用电量都挺大的,所鉯还是铁的用的比较多
配电柜系统图箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用
Pe是额定功率,Kx是需要系数Pjs是計算总有功功率,ljs是计算总电流
《配电柜系统图箱系统图》中各类符号标注:
WL1:指回路1。后面还有回路2等?YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)
FC:指暗敷在地面内。
C65N为断电器型号
C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极?
BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。
CC:暗敷设在屋面或顶板内
推荐于 · TA获得超过5487个贊
U:额定电压,Ue=380V功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电柜系统图系统用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx
Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe*Kx其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比这个数值可根据负荷性质,查表求得Kc
什么是线电壓和相电压?
对于三相四线制的电网三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压
的矢量和线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍即380伏。R(阻燃)-YJV(聚乙烯交联聚氯乙烯护套 )-0.6/1KV (交联聚乙烯绝缘电力电缆 .指线间和线与外皮人耐压.线电压为1KV向电压为0.6KV;)5*4线徑CT(沿桥架敷设)/SC25(钢管敷设直径25)/WC(沿墙体暗敷)/FC (沿地面暗敷)。4*25+16:4芯25平方毫米加一芯16平方毫米的线;4+1共5芯,安全载流量为110A
· TA获得超过172万个赞
依次为:Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。 还有CosΦ表示功率因数。