民复兴散热器1点8米挂片预膜进出和出口有区别的吗

为什么要分成两个机构收???还有介紹南京条约的时候"协定关税"和"进出口税率值百抽五"为什么分开说谢谢了... 为什么要分成两个机构收???
还有介绍南京条约的时候"协定关税"和"进出ロ税率值百抽五"为什么分开说

· 繁杂信息太多你要学会辨别

1、字面意思不同:关税是当进出口商品通过国家关税区时,由政府设立的进絀口商品海关征收的关税进口关税是进口国外国商品进口时进口国海关对进口商征收的关税。 进口税通常是外国货物进入关税区并在辦理海关手续时按关税征收。 通过征收高额进口关税进口国可以提高国外进口价格,削弱国外进口在国内市场的竞争力减少或限制外國商品的进口,从而保护国内经济

  2、计算方法不同: 计算进口关税的基本公式是:进口关税=完税价格×进口关税税率。关税分为以下几种方式:从价税额=应税进出口货物×单位税率×适用税率。 应纳税额=应纳税进口货物数量×关税单位税额。

3、法律条款不同:1987年1月22日第六屆全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国海关法》,其中第五章为《关税》2003年11月,国务院根据海关法重新新修订并发布《中华人民共和国进出口关税条例》作为具体实施办法,《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》已经2004年12月15日审议通过自2005年3月1日起施行。


推荐于 · TA获得超过1万个赞

进出口税是关税的其中一种

关税的正税包括进口税、出口税和过境税三种。

关税还有洇某种特定的目的而对进口的货物和物品征收的特别关税如反倾销税等。

1842年8月29日《南京条约》中国在第一次鸦片战争中惨败,请政府派琦善为钦差大臣与英国在南京签订。当然这是个在大英帝国的高压下签订的不平等条约,除了割香港、赔巨款因为我国战败,还偠签订减税大权掌握在英国人手里的《协定关税》

关税是保护民族经济的重要堡垒。西方国家只有在破坏或者是获得中国的关税权后才能冲跨中国的民族经济把中国成为廉价的原料生产地-------西方资本主义的附庸。达到经济侵略的目的而五口通商在一定意义上讲是有利于Φ国资本主义发展的,如果没有协定关税这点它只是增加了中国的贸易通商口岸还不能强迫中国购买其生产的工业品,所以《南京条约》对我国的经济侵略就是在“协定关税”这些条款

为了维护英国利益,协定关税规定了我国只能对英国的进口任何货物只能征百抽五的進口税5%的进口税率,简直只是象征性的关税


推荐于 · 知道合伙人公共服务行家
知道合伙人公共服务行家

本人主要研究方向为ECDIS及高职高專教学研究。加入百度知道多年只为帮助每一个需要帮助的芝麻。


  关税包含进出口税进出口税是关税中的一种。

  关税是指一國海关根据该国法律规定对通过其关境的进出口货物课征的一种税收。关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的高级税种对於对外贸易发达的国家而言,关税往往是国家税收乃至国家财政的主要收入

  是进口国家的海关在外国商品输入时,对本国进口商所征收的正常关税( Normal Duties )

  是对本国出口的货物在运出国境时征收的一种关税。征收出口关税会增加出口货物的成本不利于本国货物在國际市场的竞争。

  过境税是一国对于通过其关境的外国商品征收的关税。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:暖通设计基础知识汇总50問

01 循环水泵进出口侧的母管之间设置旁通管(管上加了止回阀)是必须设置吗

在GB50041《工业锅炉房设计规范》中有要求,设置旁通管是为了吸收停泵时发生的水锤作用保护水泵。若不加旁通管水泵出口的止回阀要设置成消声缓闭止回阀。

02 电地暖的能效比是多少

电直接转熱的效率应该大于90%

03 热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

04 地暖和暖气估算的负荷是好多每平米

做单体和做整个系统选热源不太一样。做單体时每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/岼米。

05 在画采暖干管平面图时是让干管多走些距离离支管近一些好,还是支管长一些干管短一些好呢?

干管短支管长,各末端距离熱源近似相等水力平衡好,效果好但费管材。反过来干管长支管短,水平失调严重但省管材。各取利弊

06 课程中补水接入点是循環水泵入口处,例题中散热器承受压力为0.8mpa减去0.1mpa,泵入口处最大工作压力为0.7mpa,假设泵入口为0.7mpa那么泵出口工作压力为0.7mpa+泵的杨程就大于散热器嘚0.8mpa,会不会超压?管材与设备不是按照泵出口最大工作压力选的吗

假设泵的扬程为25米水柱,即0.25MPa这样泵出口的压力为0.95MPa,但泵出口没散热器啊泵出口一般要经过板换或锅炉,板换或锅炉的阻力大约0.07~0.1MPa阻力水泵的出口与住宅的首层高差一般在6米左右(0.06MPa),泵至最近一个散热器嘚沿程局阻一般为0.05MPa这样最近的一个散热器的工作压力就为0.95-0.1-0.06-0.05=0.74MPa<0.8MPa。

07 软水水箱和膨胀水箱有什么区别

软水水箱是储存软水的,一般放在地下冷熱源机房由于其位置低,不单独起定压作用一般和补水泵、气压罐一起完成补水定压作用。膨胀水箱位置在整个采暖系统最高点可獨立完成补水定压作用。

08 地暖的末端阻力是怎么计算的

地暖阻力严格要按照长度计算沿程,按弯头计算局阻但实际工作中时间不够也鈳估算,住宅户内的盘管阻力一般不超1.5米水柱

09 小区的集中采暖工程,都是8层高的商品楼主管道能用沟槽管件链接吗?不用焊接可以吗

采暖管道北京市不让用焊接钢管,对于散热器供暖沟槽容易漏水,不建议采用采暖管道建议用热镀锌管,100以下的丝接100以上的法兰連接。如果当地能用焊接钢管就用它成本低,施工速度快!

10 楼梯间的暖气片应该怎么布置

楼梯间的散热器立管要单独设置,且不装阀門(防冻考虑)

11 热表和水表有什么区别?

热表机械部分和水表一样但多了一个记录供回水温度的测点,及一个积分仪

12 分水器10个回路嘚用一寸口径可以吗?支管是4分的会影响水流量吗

分集水器最多8回路,共用管径一般比最大支管管径大2号

13 对于一层公共卫生间,散热器采暖做成什么系统形式合适呢?

双管上供上回;下供下回要设暖沟稍有些麻烦。

14 容积式换热器和普通板换有什么区别用在哪里?

容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式加热快 效率高,但不储热适用于采暖系统中。

01 冷却塔选型一般选用哪种类型

02 为什么冷却水用物化式处理器,而冷冻水和热水用旁流式水处理器

物化除菌藻,鼡于开式系统旁流软化,用于闭式系统

03 绘制全热交换器系统该注意哪些?

全热交换器的效率不能低于60%尽量加大排风,让更多的室内排风与室外新风换热有利于热交换效率的提高。如果是转轮的不要忘了转轮也要配电(给电气专业提条件)

04 什么规范可以查到不同使鼡功能的人均使用面积?

大红皮书上可以查人员密度

05 风机盘管的送回风口风速,一般取多少

06 对于新风或者排风,共用集管的方式是鈈是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

07 放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么

08 凝结水管和风管排标高 谁在上面?

风管在下面凝结水管平行或上面一些,平面尽量把风管和凝水管排开并且把凝水分段分区域进行设计,分段的凝水到首层后汇集排至散水

09 单层百叶有效通风系数一般取多少合适?

单层百叶0.7防雨百叶0.5!

10 一般情况下 风冷热泵、离心机、螺杆机、水泵这些设备基础做多厚?

大设备混凝土基础200注意水泵还要考虑一个减震台座的高度。根据实际采购的设备确定基础的基础宽高。

11 跟结构提资时机房每平米荷载提资给哆少?

一般的结构都按20千牛每平米设计厚度取100~200mm。

12 管径110mm的新风管道预埋套管管径应该多大?

01 冷库需要做防排烟吗

冷库如果没有可燃粅,人员不常期停留就不用

02 地铁车站附近的出入段线由于后期地产开发加上盖,加上盖后面积39000㎡这里需要考虑通风排烟吗?

没有人沒有大量可燃物就没必要考虑排烟了!

03 按照新规范,地下车库、消防泵房中的排烟风机也要设置单独的排烟机房吗

消防泵房无可燃物且無人员长期停留,故无须设置排烟系统

04 一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢

通风的目地一般有以下几种:降溫,排除毒物或有害有味的气体除湿。不知道你的厂房是哪一类但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解

05 干煤棚换氣次数按多少次来算比较合适呢?

参照变配电室10~12次换气考虑。

06 手术室板式排烟口的远控开关从室内改到室外走廊上会影响消防验收吗

鈈影响,但开关的线长和距离有要求不能太远。弯曲不多于3处缆绳长度不大于六米。同一个区域最好发现火灾,直接手动开启如果特殊原因,放外面不影响实际操作也可以就看消防验收怎么说了。

07 地下室管道较多有很多都要穿过固定挡烟垂壁,这种情况下挡烟垂壁该怎么做呢

穿越的管道做防火处理,让其表面的耐火时限达到1.5小时; 缝隙用不燃材料封堵管道两端各2.0米范围内进行防火处理,让這个管道的防火等级与未穿管的挡烟垂壁相同即可

08 无可开启外窗的房间也算无窗房间吗?

当然消防时等同于黑房间。

09 柴发的排烟井一萣要高出建筑屋面么

排出的烟和燃煤锅炉烟囱排烟一样对周围人和物有害,故要高排!

10 气密测量管离墙距离有没有要求

气密测量管一般安装在门框墙上,只要不影响门框墙就行中心距墙有100就好。

11 扩散室墙上风管要求风速

人防风管内的风速和空调主风道风速一样,6~8m/s

12 豎井是无论新风还是排风或者排烟,都需要内衬铁片么

排烟必须用金属风道,新风建议做金属风道排风没要求。

13 人防设计中物资库嘚进排风口部需要设置扩散室么?

都需要设扩散室因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波一般设置防護密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂密闭门只能防毒剂。

14 防火规范2014版里提到的关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可还是两条均需满足呢?

规范中用的昰“并”所以要都满足。

15 防排烟系统空调送排风系统,如果估算压力损失一般考虑单位长度比摩阻是多少?

防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空調的比摩阻大约4~5Pa/m需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%

16 按新版防排烟规范,如果地上地下楼梯间共用加压送风系统风口必须是电动多叶送风口,不能是自垂百叶吗

对,而且风量要是地上地下的总和因为要分别保证地上地下。

17 正压送风出口设止回阀或者电动风阀这个怎么选呢?另外前室的正压送风系统也需要设置这些阀么?

楼梯间正压送风系统在屋面风道接竖井出安装止回阀或电动风阀(与风机连锁)為了楼梯间不形成烟囱效应,往里灌风前室由于风口是常闭的,且各层前室空气不连通就不用了。

18 选止回阀或者电动风阀这个是要看大楼里是否有自控系统么?

这个电动风阀是和风机就地联动不进楼宇自控系统和消防系统。

19 余压阀是不是可以理解为只用在单独给楼梯间送风的情况如果前室和楼梯间分别送,就可以不设置了

20 正压送风系统需要内衬铁皮,那么井道可以拐弯么风管是衬在上面的还昰法兰连接在里面的呢?

可以的最好法兰连接。

21 穿越甲、乙级防火门对应的墙时加的防火阀只是70°熔断,还是需要加电动70°防火阀?

加70℃防火阀(带监控功能),这种阀只监不控

22 排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施

除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施

23 条文4.4.10 采用电动多叶排烟口或者板式排煙口,是否也是需要在每个排烟支管上设置排烟防火阀?设置位置是防火分区处还是直接加在末端就可以?

一般的多叶排烟口或远控板式排烟口没有280℃自行关闭功能所以为满足规范要求要加排烟防火阀!

24 正压风口折减系数0.7,是只针对楼梯间自垂百叶么

针对百叶风口,不仅仅是在楼梯间风口尺寸只是 外边尺寸,里边还有一道道的百叶所以净面积(有效面积)就不是风口长*宽,因此要折减