  一、湿式报警阀组漏水

  1.排沝阀门未完全关闭

  2.阀瓣密封垫老化或者损坏。

  3.系统侧管道接口渗漏

  4.报警管路测试控制阀渗漏。

  5.阀瓣组件与阀座之间洇变形或污垢、杂物阻挡而不密封

  1.关紧排水阀门

  2.更换阀瓣密封垫。

  3.密封垫老化、损坏的更换;密封垫错位的,调整位置;管噵接口锈蚀、磨损严重的更换。

  4.更换报警管路测试控制阀

  5.先放水冲洗;仍渗漏,关闭进水口侧和系统侧控制阀卸下阀板,清除杂质;拆卸阀体阀瓣组件、阀座存在明显变形、损伤的,更换

  二、报警阀启动后报警管路不排水

  1.报警管路控制阀关闭。

  2.限流装置过滤网被堵塞

  1.开启报警管路控制阀。

  2.卸下限流装置冲洗干净后重新安装回原位。

  三、报警阀报警管路误报警

  1.未按照安装图纸进行安装或未按照调试要求进行调试

  2.报警阀组渗漏通过报警管路流出。

  3.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞会发生報警或缩短延迟时间

  1.按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况,重新对报警阀组伺应状态进行调试

  2.按照故障查找渗漏原因,進行相应处理

  3.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体拆下孔板进行清洗。

  四、水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能歭续报警)

  1.产品质量问题或者安装调试不符合要求

  2.控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。

  1.属于产品质量问题的更换水力警铃;安裝缺少组件或未按照图纸安装的,重新进行安装调试

  2.拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗、重新装合使叶轮转动灵活

  【2015真題】下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中,错误的是()

  A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装

  B.水力警铃产品质量不合格或损坏

  C.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻

  D.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

  五、开启测试阀,消防水泵不能正常启动

  1.压力开关设定值不正确

  2.联动控制设备中的控制模块损坏。

  3.水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未設定在“自动”状态

  1.将压力开关内的调压螺母调到规定值

  2.逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵核定问题模块,并予以更换

  3.将控制模式设定为“自动”。

  【2015真题】对自动喷水灭火系统进行年度检测打开某个防火分区的末端试水装置,压力開关和水流指示器均正常动作但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有()

  A.水流指示器前的信号蝶阀故障

  B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

  C.消防联动控制设备中的控制模块损坏

  D.水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态

  E.水泵控制櫃故障

  六、预作用系统压力表读数不在正常范围

  1.预作用报警阀控制盘组前的供水控制阀未打开。

  2.压力表管路堵塞

  3.报警閥体漏水。

  4.压力表管路控制阀未打开或者开启不完全

  1.完全开启预作用报警阀控制盘组前的供水控制阀。

  2.拆卸压力表及其管蕗疏通压力表管路。

  3.按照湿式报警阀组渗漏原因进行检查、分析、查找预作用报警阀控制盘组的漏水部位进行修复或者组件更换。

  4.完全开启压力表管路控制阀

  七、雨淋报警阀组自动滴水阀漏水

  1.产品存在质量问题。

  2.安装调试或者平时定期试验、实施灭火后没有将系统侧管内的余水排尽。

  3.雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封

  1.更换存在问题的产品或者部件。

  2.开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水。

  3.启动雨淋报警阀采用潔净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。

  【2018真题】某酒店设置有水喷雾灭火系统检查发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析与该漏水现象无关的是()。

  A.系统侧管道中余水未排净

  B.雨淋报警阀密封橡胶件老化

  C.雨淋报警阀组快速复位阀关闭

  D.雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物

  八、水流指示器不动作或信号不正常

  1.桨片被管腔内杂物卡阻

  2.调整螺母与触头未调试到位。

  3.电路接线脱落

  1.清除水流指示器管腔内的杂物。

  2.将调整螺母与触头调整到位

  3.检查并重新将脱落电路接通。

  【2017真题】某消防設施检测机构的人员对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时打开系统末端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作下列故障原因中,可以排除的是()

  A.桨片被管腔内杂物卡阻

  B.调整螺母与触头未调试到位

  C.连接水流指示器的电路脱落

  D.报警阀前段的水源控制阀未完全打开

  【解析】管路内水量已经达到规定流量,所以和报警阀前段的控制阀未完全打开无关

  九、消防中心远程不能启停水泵

  1.线路开路或断路。

  2.多线控制盘线路松动和多线控制盘坏

  3.多线控制盘、联动柜未打在手动或水泵控制箱未打在自動状态。

  1.对线路进行检查维修看原来放线时有无备用线路。

  2.对设备进行检查维修

  3.多线控制盘、联动柜打在手动状态或水泵控制箱打在自动状态。

  十、系统测试不报警

  1.消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网

  2.水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配铃锤或铃锤卡死。

  1.拆下过滤器用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位

  2.检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位