线路继电保护装置在该线路发生故障时能迅速将故障部分切除并
C:将完好部分继续运行
某些情况快速性与选择性有矛盾时,应在满足快速性的情况下尽可能做到选择性
茬电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的选择性
设DI,DIIDIII分别为第I段、第II段和第III段保护的整定值,同一断路器上反应测量量減小而动作的保护应有DI<DII<DIII
电流互感器的电流误差一般规定不应超过
三段式电流保护中灵敏性最好的是
在很短线路的后备保护中,宜选鼡的保护是
答案: 【Ⅱ、Ⅲ段保护】
双侧电源电网中母线两侧方向过电流保护的方向元件当( )可以省略
功率方向继电器的电流和电压为I對、Ubc,Ib、Uc对Ic、U对b时,称为
线路的过电流保护的起动电流是按_____而整定的.
C:大l于允许的过负荷电流
答案: 【大l于允许的过负荷电流。】
中性点矗接接地系统最常见的短路故障是______.
答案: 【单相接地短路】
我国电力系统中性点接地方式主要有( )三种
A:直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;
B:直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式
C:不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式
答案: 【直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式】
我国220KV及以上系统的中性点均采用__
零序电流保护具有( )特点
A:接线简单、灵敏度低
B:接线简单、可靠性低
C:动作迅速和保护区稳定
D:接线简单、灵敏度高、保护区稳定
答案: 【接线简单、灵敏度高、保护区稳定】
确定零序速断保护最大零序电流时,应考虑( )
A:系统运行方式、相间短路类型
B:接地短路类型和系统运行方式
D:系统运行方式、短路类型、短路点位置和电網联接方式
答案: 【系统运行方式、短路类型、短路点位置和电网联接方式】
零序电流滤过器输出3I是( )
答案: 【通入三相零序电流】
零序Ⅲ段的作用相当于相间短路的过电流保护,在一般情况下是作为后备保护使用的但在中性点直接接地电网中的终端线路上,它也可以作為主保护使用
我国66kV及以下电压等级的电网中中性点采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。这种系统被称为小电流接地系统
中性點经消弧线圈接地系统,不采用欠补偿和全补偿的方式主要是为了避免造成并联谐振和铁磁共振引起过电压
零序电流保护Ⅲ段的灵敏系数,按保护范围末端接地短路时流过本保护的最小零序电流来校验