西门子ET200SP使用快速入门

希殿电气技術(上海)有限公司 西门子代理商  康经理   现货供应西门子

ET 200SP是西门子推出的新一代分布式I/O系统在结构设计上采用了与ET 200S类似的紧凑式设计,目前已覆盖ET 200S的主要功能接口模块IM155-6PN ST与IM155-6 DP HF支持多32个模块;IM155-6 HF支持多64个模块,信号模块支持热插拔集成PROFIenergy功能,I/O模块支持电源分组支持组态控制功能。由于信号模块提高了集成度使得使用ET 200SP配置相同数量的I/O信号比使用ET 200S,体积减少50%;改变了模板供电方式无需PM-E模板;模板功能进行了整合,减少了模块的种类;系统集成了电源模块从而无需单独的电源模块;采用的100MBit/s 背板总线,使背板数据刷新速度得到极大提高;采用赽速接线技术接线无需工具;安装导轨为标准的DIN35导轨。

使用标准的RJ45接头

如果插口损坏只需替换总线适配器

2xFC快连式总线适配器

一个完整嘚ET 200SP的系统至少由以下部件构成:

接口模块:连接分布式ET 200SP与控制器或DP主站,通过背板总线实现与I/O模块的数据交换;

BaseUnit:信号模块安装的基座並提供接线端子用于IO信号的连接及电源信号的连接,同时BaseUnit还可提供电源分组功能该功能的实现通过选择带电源分组功能的BaseUnit实现,带有电源分组能力的BaseUnit均为浅色在下列情况下,必须采用带电源分组能力的BaseUnit;

ST数字量输出模块则这些模块左侧必须有一个带电位分组功能的BaseUnit。 

I/O模块:安装在BaseUint上用于I/O信号的处理;

服务器模块:完成ET 200SP的组态,并断开ET 200SP的背板总线该模块已包含在ET 200SP接口模块的订货号中,与接口模块一哃供货

一个完整的ET 200SP系统见下图2所示:

通过读取相应的Bit位,可获得相应的模块电压L+的状态

对于IM 155-6 PN HF ,通过组态不同的服务器模块除可检测電源电压外,还可实现对输入信号反馈电压的状态进行检测

安装GSD文件的方法,在这里不再阐述详见其它文档。

本文档实际的硬件配置洳下图3所示该ET 200SP由从左至右依次为AI、AQ、DI和DQ,模拟量模块通常接各种仪表信号数字量输入模块通常接开关/按钮,数字量输出模块通常接指礻灯及继电器等如用户希望模拟量信号与数字量信号供电的分开,以便于日后的维护则此类要求也可通过电源分组来实现,图3的电源汾组情况即按照此类要求进行配置详见下图:

打开“TIA Portal V12”,点击“添加新设备”根据实际的控制器型号添加一个新的设备,这里以一个S7-1500 CPU 1516-3PN/DP為例进行操作如下图4所示。

控制器添加成功后在控制器的“属性”—>“常规”—>“PROFINET接口”—>“以太网地址”菜单下激活控制器的PN接口,并为此PN口分配IP地址子网掩码等;如果需要,可修改该PN口的PROFINET设备名称

转到“网络视图”下,从“硬件目录”—>“分布式IO”添加一个ET 200SP站。

点击该ET 200SP站图标左下方的“未分配”从列出的PROFINET IO控制器中,选择该ET 200SP要连接的控制器接口;或者也可以直接用拖拽的方式用鼠标从控制器相应的PN口和IO 设备的PN口之间建立Profinet的连接关系,如图7所示

Profinet的控制器和IO设备间的连接关系建立完毕后,ET 200SP和其所属的PROFINET 控制器之间出现了如右图所示的一条断续的绿线同时IO 设备的左下角出现PLC_1字样,表明控制器与IO设备间的PROFINET 连接建立完成见图8。

打开“设备视图”界面根据实际模塊配置数量及前后顺序,从右侧“硬件目录”中选择相应的模板进行组态该步骤不再详细阐述,需要注意的是在ET 200SP中,“服务器模块”必须要手动添加到硬件组态中否则硬件编译不能通过。实例中从左到右依次组态了AI-AO-DI-DO四个模板

根据图1所示的实际电位组分组情况,对电位组进行分组如右图所示,4个模块分2个电位组模拟量为1组,数字量为1组则需要在DI模块的“常规”—“电位组”下选择“启用新的电位组”。每个电位组的个模块需要供电且BaseUnit颜色在组态中也变为白色,与实际颜色一致如下图 10所示。

根据实际信号类型打开模板的“屬性”--“常规”,对每个模板进行组态;如需相关诊断功能则需激活相应的设置,具体步骤不再阐述操作界面如下图11所示。

如果需要可打开接口模板的“属性”—“PROFINET接口”页面,对ET 200SP的IP地址设备名称进行修改;也可根据实际需要,修改数据刷新时间等参数

至此,ET 200SP在TIA PortalΦ的组态已完成项目编译无误后,可将项目到PLC之后需要为ET 200SP分配设备名称,在“网络视图”下鼠标点击PROFINET网络后点右键在弹出的菜单中選择“分配设备名称”,如下图所示

在弹出的“分配PROFINET设备名称”界面中,通过下拉菜单选择需要分配的设备名称,可以通过“仅显示哃一类设备”等选项对可访问的节点进行过滤,如果有多个ET 200SP无法区分可通过ET 200SP接口模块的“MAC address”进行区分,或者通过选中所列出的设备后点左侧的“闪烁LED”按钮,对应的ET 200SP的LED灯会闪烁确定设备后,点击所选的设备点右侧的“Assign name”按钮分配设备名称,如下图所示:

分配完设備名称后可点击如下图所示的刷新按钮进行查看,可以看到ET 200SP已获得设备名称及IP地址IP地址无须单独分配,分配设备名称后IP地址会自动汾配下去。如下图所示:

至此ET 200SP硬件配置、及分配设备名称操作已完成,如以上操作均无误ET 200SP即与PLC建立通讯关系了,可以通过查看ET 200SP 的LED灯RN来查看RN为常亮,则表明通讯已建立

组态的电位组分组与实际分组必须一致,否则后ET 200SP会报故障!

服务器模块必须组态否则编译会报错误,提示服务器模块缺失!

使用本文2.1章节中提供的ET200SP接口模块的GSD链接GSD文件,并进行安装安装完成后,在STEP7硬件目录中所处的位置如图16及图17所礻:

新建一个STEP7项目本例程使用S7-319-3 PN/DP,为CPU的PN口设置IP地址及设备名称并将其连接到以太网络上或者新建一个以太网络(有关如何创建一个新的S7-300PLC站,本文不再阐述请参阅其其它相关文档)。步骤如下图 18所示:

将ET 200SP配置为S7-300 PLC的一个I/O设备如需使用带有输入数据的组态,使用“IM 155-6 PN ST S V1.0”进行配置在此种配置模式下,可对I/O模块上的电源L+ 供电状态进行诊断故此模式下,ET 200SP的接口模块占用4个字节的输入数据如下图19所示(本文档使鼡该方法进行配置):

如不使用带有输入数据的组态,则可根据设备固件版本选择使用“IM 155-6 PN ST V1.0”或“IM 155-6 PN ST V1.1”进行配置在此种配置模式下,不能对模块的L+ 供电状态进行诊断所以ET 200SP接口模块没有占用输入地址,如下图20所示(本文没有采用该方法进行配置):

为ET 200SP分配IP地址及设备名称并根据实际ET 200SP配置的模块型号和数量,继续添加其它I/O 信号模块该步骤不再详细阐述,并在所有I/O模块的配置服务器模块服务器模块所处位置記配置方法如下图 21所示:

双击打开I/O模块的属性窗口“Properties”下的“Parameters”,在该页面下为每个I/O模块配置具体属性如:通道信号类型、是否激活相關的诊断功能等,并在该页面的下方对模块供电(即电位分组)进行配置,如此模块是一个新的电位组则选择“Enable new potential group”,否则选择“Use potential group of the left module”,根據本文档照片所示的实际配置为第1个模块及第3个模块均单独有供电电源,故为此2个模块选择“Enable new potential group”如下图22所示。

如果有需要可以对ET  200SP的數据刷新时间、刷新模式及Profinet看门狗时间进行修改,如下图23所示

至此,ET 200SP在STEP 7中的组态已完成硬件编译无误后即可将项目到PLC中,然后需要对ET 200SP汾配设备名称分配设备名称的步骤如下,在硬件配置界面PLC-->Ethernet-->Assign Device Name打开操作界面如下图所示:

在“Assign device name”界面下,选择设备名称点击所列出的设備,点右侧的“Assign name”按钮分配设备名称如果有多个ET 200SP无法区分,可通过ET 200SP接口模块的“MAC address”进行区分或者通过选中所列出的设备后,点右侧的“Flashing on”按钮对应的ET 200SP的LED灯会闪烁。

分配完设备名称后可点击“Update”按钮进行查看,如下图所示可以看到ET 200SP已获得设备名称及IP地址,IP地址无须單独分配分配设备名称后,IP地址会自动分配下去

至此,ET 200SP硬件配置、及分配设备名称操作已完成如以上操作均无误,ET 200SP即与PLC建立通讯关系了可以通过查看ET 200SP 的LED灯RN来查看,RN为常亮则表明通讯已建立。

使用STEP7 V5.5通过安装GSD文件的方式对ET200SP进行组态时无论在配置环节还是编译环节,STEP7鈈会对ET200SP的完整性及组态的正确与否进行检查!如:没有配置信号模块缺少服务器模块,电源分组错误等!

但错误的配置到PLC后ET 200SP会报故障!

配置后,在线查看ET 200SP站不通,RN闪烁

对于采用PN接口的ET 200SP,通常是因为ET 200SP没有分配设备名称或网络上有IP地址冲突所致PROFINET的设备,需要分配设备名称財能正常工作(就好比DP从站需要站地址一样)分配设备名称操作步骤见前面的介绍。

对于采用DP接口的ET 200SP请检查DP站地址是否设置正确,且應牢记DP从站站地址改变后需要重新上电新的DP地址才有效。

此故障通常为组态错误请检查电位组设置及分组是否与实际一致;对于采用STEP 7 V5.5配置的项目,还需要检查硬件配置中是否配置了服务器模块

BaseUint的简单选型可根据下表选择,如需了解详细的BaseUnit选型相关事宜及注意事项请參阅中心文档《ET 200SP BaseUnit使用入门》。