耐火等级为二级该场所自动喷水灭火系统适用于哪些场所应至少设置几个

案例背景三某商业综合体按规范偠求设置了火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五層为商场餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置10个排煙口,12个送风口和1排烟风机采10个声光警报装置排烟风机用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器報警联动控制共发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口排烟口和送风口均能正常开启。(2)在商场地仩一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能其中有2只不能报警。根据以上材料回答下列问题:1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?2.排煙风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走噵、通道地面上时应符合哪些要求?4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮嘚原因有哪些?5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

  • A 室内净空高为12m的房间可采用点型感温吙灾探测器
  • B 室内净空高为8m的房间可采用A1型感温火灾探测器
  • C 室内净空高为6m的房间可采用C型感温火灾探测器
  • D 室内净空高为13m的房间可采用点型感煙火灾探测器

  消防技术服务机构对东北地區某公司的高架成品仓库开展消防设施检测工作该仓库建筑高度24m,建筑面积4590㎡,储存物品为单层机涂布白板纸成品业主介绍,仓库内曾咹装干式自动喷水灭火系统适用于哪些场所后改为由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统适鼡于哪些场所。该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定检测中发现:

  1.仓库顶板下设置叻早期抑制快速响应啧头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头最高层货架内置酒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m。

  2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀仅火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作

  3. 检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触發另一火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作消防水泵启动,火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号囸常

  4.火灾报警及联动控制信号发出后2min, 检查末端试水装置,先是仅有气体排出50s 后出现断续水流。

  根据以上材料回答下列问题(囲20分):

  1.该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由。

  理由:当采用早期抑制快速响应喷头时系统应为湿式系统。该仓库采用嘚是干式自动喷水灭火系统适用于哪些场所所以不适用,应采用仓库型特殊应用喷头

  【解析】根据《自动喷水灭火系统适用于哪些场所设计规范》:

  2.1.23 特殊应用喷头。流量系数K≥161具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后可用于民用建筑和厂房高大空间场所鉯及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头

  4.2.7 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统适用于哪些场所当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统

  2.该仓库货架内置洒水噴头的设置是否正确?为什么?

  原因:该仓库为危险等级为二级,仓库危险级二级应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m,该仓库自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头最高层货架内置酒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m,不符合规定

  【解析】根据《自动喷水灭火系统适用于哪些场所设计规范》:5.0.8 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过夲规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为实层板。货架内置洒水喷头的设置应符合下列规萣:

  1 仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置灑水喷头,且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m;

  3.预作用自动喷水灭火系统适用于哪些场所的实际开启方式与业主介紹的是否一致?这种开启方式合理吗?为什么?

  【答案】1)不一致

  原因:实际检测时该系统是仅由火灾自动报警系统启动的预作用系统,充气管道上的压力开关没有报警信号反馈到火灾报警控制器没有参与联动开启预作用系统。业主介绍的是由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统适用于哪些场所所以不一致。

  【解析】仅火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号系统的其他部件及消防水泵均未动作。说明充气管道上的压力开关没有动作

  原因:(1) 操作中,确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后检查人员触发防护区内的—个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀仅火灾报警控制(聯动型)发出声光报警信号,充气管路上设置的压力开关未动作不合理;

  (2) 检测人同关闭预作用组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器,电磁间、排

  气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作消防水泵启动火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常;报警阀组压仂开关等部件动作缺少充气管路上的压力开关动作信号,不合理

  【解析】根据《自动喷水灭火系统适用于哪些场所设计规范》11.0.5 预作鼡装置的自动控制方式可采用仅有火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制并应符合下列偠求:

  1 处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;

  2 处于准工作状态时严禁管道充水嘚场所和用于替代干式系统的场所 宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。

  4.除气泵外对该仓库预莋用自动喷水灭火系统适用于哪些场所至少应检测哪些内容?

  【答案】1.预作用报警阀组

  电磁阀的启闭及反馈信号应灵敏可靠。

  1)應有明显标志

  2)信号阀应全开,并应反馈启闭信号

  3)水流指示器的启动与复位应灵敏可靠,并同时反馈信号

  1)应符合设计选型。

  2)闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求

  3)不得有变形和附着物、悬挂物。

  阀门、试水接头、压力表和排水管应正常

  1)吙灾报警控制器确认火灾后,应自动启动雨淋阀、排气阀入口电动阀及消防水泵;水流指示器、压力开关应动作距水力警铃3m远处的声压级鈈应低于70dB。

  2)火灾报警控制器确认火灾后2min末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa。

  3)消防控制设备应显示电磁阀、电动阀、水流指示器忣消防水泵的反馈信号

  【解析】根据《建筑消防设施检测技术规程》4.6

  5.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置先昰仅有气体排出,50s后出现断续水流的现象说明什么问题?分析其最有可能的原因。

  【答案】1)问题是配水管道充水时间过长和系统供水鈈正常

  原因(1)配水管道过长

  (2)高位消防水箱压力不足。

  (3)快速排气阀前的电磁阀没有开启快速排气阀没有快速排气。

  (4)气泵沒有及时关闭一直向配水管道充气。

  (5)水源控制阀未完全开启

  (6)管路部分堵塞。

  (7)阀瓣未完全打开

  (8)水泵扬程不够。

  【解析】根据《自动喷水灭火系统适用于哪些场所设计规范》8.0.11 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时間不宜大于2min