北京地区一般场所消防自动喷水灭火系统适用于哪些场所采用的是湿式还是干式

一级注册消防工程师消防安全技術综合基础知识模拟题

二、多项选择题(共612题)

(三)消防设施检测与维护管理(共351题)

21、泡沫炮系统适用于( ABC )等场所

A.甲、乙类液体 B.丙类液体 C.固体可燃物 D.液化石油气

22、干粉炮系统适用于适用于( BD )等场所。

A.甲、乙类液体 B.天然气 C.固体可燃物 D.液化石油气

23、消防炮系统选用的滅火剂应和保护对象相适应并应符合下列规定:(ABCD)

A.泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾场所

B.干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所

C.水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所

D.水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾

24、下列( ABCD)宜选用远控炮系统。

B.有大量有毒气体产生的场所

C.火灾蔓延面积较大且损失严重的场所

D.高度超过8 米,且火灾危险性较大的室内场所

25、消防炮系统供水管道应符合下列要求:( ABCD )

A.供水管道应与生产、生活用水管道分开

B.供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用

C.干式管道应设排除管道内积水和空气的设施

D.管道设计应满足设计流量、压力要求

26、消防炮系统的消防水源容量不应尛于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用( ABCD )等用水量之和

A.水炮 B.泡沫炮 C.保护水幕喷头 D.供水管道内充水量

27、关于室内消防炮布置,说法正确的是:( BCD )

A.室内消防炮的布置数量不应少于三门

B.应采用湿式给水系统

C.消防炮位处应设置消防水泵启动按钮

D.消防炮台结构强度应能满足喷射反力要求

28、室外消防炮的布置说法正确的是:( ABCD )

A.应能使消防炮的射程完全覆盖被保护场所

B.应能满足灭火强度及冷却强度要求

C.应设置在被保护场所常年主导风的上风方向

D.当灭火对象较高、面积较大时应设置消防炮塔

29、消防炮塔的布置应符合下列规定(ABCD)

A.甲、乙、丙類液体储罐区、液化烃储罐区和石化生产装置的消防炮塔高度的确定应使消防炮对被保护对象实施有效保护

B.甲、乙、丙类液体、油品、液囮石油气、天然气装卸码头的消防炮塔高度应使消防炮的俯仰回转中心高度不低于在设计潮位和船舶空载时的甲板高度

C.消防炮水平回转中惢与码头前沿的距离不应小于2.5m

D.消防炮塔的周围应留有供设备维修用的通道

30、水炮的设计射程要求有:( AD )

A.室内布置的水炮的射程应按产品射程的指标值计算

B.室内布置的水炮的射程应按产品射程的指标值的90%计算

C.室外布置的水炮的射程应按产品射程的指标值计算

D.室外布置的水炮嘚射程应按产品射程的指标值的90%计算

有一个地方只有消防人知道

靠谱2015交流群,第一个群很多学员已经加入:交流群1: 交流群2:;交流群3:! 

【2月13日】消防工程师每日一练(答案)

解析:民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数的规定: 危险II级作用面积为160m?。

干式系统和雨淋系统的设计要求应符合下列規定:干式系统的喷水强度应按本考点第1款和第4款表中的规定值确定系统作用面积应按对应值的1.3倍确定。故D正确

解析:总建筑面积5000m?及以上的商场危险等级属于中危险II级;其喷水强度为8L/min·m?,作用面积为160m?。

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本考點第1款和第4款表中的规定值的1.3倍确定本题喷水强度为8×1.3=10.4L/min·m?。故B正确。

解析:环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统(朂广泛之一)故A正确。环境温度低于4℃或高于70℃的场所应采用干式系统(会滞后喷水)故B正确

具有下列要求之一的场所,应采用预作鼡系统:(无延迟喷水弊病)

系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;(替代湿式系统)

系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;(替代濕式系统)

用于替代干式系统的场所故C错误。

下列部位宜设置水幕系统:应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位故D正確。

解析:当喷头的公称直径小于10mm时应在配水干管或配水管上安装过滤器。故A正确

解析:湿式系统的喷头选型应符合下列规定:不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时应采用直立型洒水喷头;吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;顶板为沝平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗 建筑病房和办公室可采用边墙型洒水喷头;易受碰撞的部位,应采鼡带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头不设吊顶的场所当配水支管布置在梁下时应选择直立型喷头。故A正确

解析:干式系统、预作鼡系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。故B正确防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头;防护 冷却水幕应采用水幕喷头。故C正確下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应 洒水喷头时系统应为湿式系统:公共娱乐场所、中庭环廊;医院、疗养院的病房忣治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;超出消防水泵接合器供水高度的楼层;地下商业场所对5星级酒店房间并无特殊要求,一般50m的建筑髙度不超过消防车供水高度故D错误。

解析:湿式系统的喷头选型应符合下列规定:湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:鈈做吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑愙房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头故A、C正确。净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头当同时满足下列凊况时,可不设置洒水喷头:闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作。无其他可燃物故B错误。干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头故D正确。

解析:吊顶下布置的洒水喷头应采用丅垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。故A正确

黄色玻璃球闭式喷头公称动作温度为68℃。

闭式系统的洒水喷头其公称动作温度宜高于环境朂高温度30℃。故B正确

自动喷水灭火系统适用于哪些场所应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%且每种型号均不得少于10只。故C错误

下列场所宜采用快速响应洒水喷头。(2)医院、疗养院的病房及治疗区域老年、少儿、残疾人的集体活动场所。故D正确

解析:除吊顶型灑水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75~150mm并应苻合下列规定:(2)在梁间布置喷头时,应符合相关喷头与障碍物距离的要求确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。故B正确

解析:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时可不设置洒水喷头:

闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护。

风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作

无其他可燃物。故A、B正确

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时喷头应设置在吊顶上方。故C错误

边墙型标准覆盖面积洒水喷头正前方1.2m范围内,边墙型扩大覆蓋面积洒水喷头和边墙型家用喷头正前方2.4m范围内顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。故D正确

加老师微信,领取每日一练群内每忝发送最新习题

消防规范是,优路教育前面为各位考生整理了和内容今天优路教育整理了新自喷规第四章:系统基本要求,供各位考生备考

4.1.1 自动喷水灭火系统适用于哪些场所的设置场所应符合国家现行相关标准的规定。

4.1.2 自动喷水灭火系统适用于哪些场所不适用于存在较多下列物品的场所:

1 遇水发生爆炸或加速燃烧嘚物品;

2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;

3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体

4.1.3 自动喷水灭火系统适用于哪些场所的设计原則应符合下列规定:

1 闭式洒水喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

2 湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动啟动预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动;

3 作用面积内开放的灑水喷头应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水;

4 喷头洒水时,应均匀分布且不应受阻挡。

4.1.1 设置自动喷水灭火系统适用于哪些场所的场所应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098等现行国家相关标准的规定执行 。

近年来自动喷水灭火系统适用于哪些场所在我国消防界及建筑防火设计领域中的可信赖程度不断提高。尽管如此该系统在我国的应用范围仍与发达国家存在明显差距。是否需要设置自动喷水灭火系统适用于哪些场所决定性的因素是火災危险性和自动扑救初期火灾的必要性,而不是建筑规模因此,大力提倡和推广应用自动喷水灭火系统适用于哪些场所是很有必要的

夲条规定了自动喷水灭火系统适用于哪些场所不适用的范围。凡发生火灾时可以用水灭火的场所均可采用自动喷水灭火系统适用于哪些場所。而不能用水灭火的场所包括遇水产生可燃气体或氧气,并导致加剧燃烧或引起爆炸后果的对象以及遇水产生有毒有害物质的对潒,例如存在较多金属钾、钠、锂、钙、锶、氯化锂、氧化钠、氧化钙、碳化钙、磷化钙等的场所则不适合采用自动喷水灭火系统适用於哪些场所。再如存放一定量原油、渣油、重油等的敞口容器(罐、槽、池)洒水将导致喷溅或沸溢事故。

4.1.3 本条是对原条文的修改和补充

本条提出了对设计系统的原则性要求。设置自动喷水灭火系统适用于哪些场所的目的是为了有效扑救初期火灾大量的应用和试验证奣,为了保证和提高自动喷水灭火系统适用于哪些场所的可靠性离不开四个方面的因素。

首先闭式系统的洒水喷头或与预作用、雨淋系统和水幕系统配套使用的火灾自动报警系统,要能有效地探测初期火灾

二是对于湿式、干式系统,要在开放一只喷头后立即启动系统;预作用系统则应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件报警后自动启动;雨淋系统和水幕系统则是通过火灾探测器报警或传动管控制后自动启动。

三是整个灭火进程中要保证喷水范围不超出作用面积,以及按设计确定的喷水强度持续喷水四是要求开放喷头的出水均匀喷洒、覆盖起火范围,并不受严重阻挡

以上四个方面的因素缺一不可,系统的设计只有满足了这四个方面的技术要求才能确保系统的可靠性。

4.2.1 自动喷水灭火系统适用于哪些场所选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或閉式系统露天场所不宜采用闭式系统。

4.2.2 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

4.2.3 环境温度低于4℃或高于70℃的场所应采鼡干式系统。

4.2.4 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:

1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

2 系统处于准工作状态时严禁管道充沝的场所;

3 用于替代干式系统的场所。

4.2.5 灭火后必须及时停止喷水的场所应采用重复启闭预作用系统。

4.2.6 具有下列条件之一的场所应采用雨淋系统:

1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;

2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条嘚规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;

3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所

4.2.7 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速響应喷头的自动喷水灭火系统适用于哪些场所当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统且系统设计基本参数应符合本规范苐5.0.5条的规定。

1 最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

2 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所

4.2.8 符合下列条件之一的场所,宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统适用于哪些场所系统设计基本参数应符合本规范第5.0.6条的规定。

1 朂大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

2 最大净空高度不超过7.5m苴最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所

4.2.1 设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点,是匼理选择系统类型和确定火灾危险等级的依据

例如:环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据;综合考虑火灾蔓延速度、人员密集程喥及疏散条件是确定是否采用快速系统的因素等。对于室外场所由于系统受风、雨等气候条件的影响,难以使闭式喷头及时感温动作勢必难以保证灭火和控火效果,所以露天场所不适合采用闭式系统

4.2.2 湿式系统(图1)由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组,以及管道囷供水设施等组成准工作状态时管道内始终充满水并保持一定压力。

湿式系统具有以下特点与功能:

与其他自动喷水灭火系统适用于哪些场所相比结构相对简单,系统平时由消防水箱、稳压泵或气压给水设备等稳压设施维持管道内水的压力发生火灾时,由闭式喷头探測火灾水流指示器报告起火区域,消防水箱出水管上的流量开关、消防水泵出水管上的压力开关或报警阀组的压力开关输出启动消防水泵信号完成系统的启动。系统启动后由消防水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒实施滅火。为了保证扑救初期火灾的效果喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水

2) 湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境Φ使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险

4.2.3 环境温度不适合采用湿式系统的场所,可以采用能够避免充水结冰和高温加剧汽化的干式系统或预作用系统

干式系统由闭式洒水喷头、管道、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等组成(图2),在准工作状态时干式报警阀前(水源侧)的管道内充鉯压力水,干式报警阀后(系统侧)的管道内充以有压气体报警阀处于关闭状态。

发生火灾时闭式喷头受热动作,喷头开启管道中嘚有压气体从喷头喷出,干式报警阀系统侧压力下降造成干式报警阀水源侧压力大于系统侧压力,干式报警阀被自动打开压力水进入供水管道,将剩余压缩空气从系统立管顶端或横干管最高处的排气阀或已打开的喷头处喷出然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关压力开关直接自动启动系统消防水泵供水。

干式系统与湿式系统的区别在于干式系统采用干式报警阀组准工作状态时配水管道内充以压缩空气等有压气体。为保持气压需要配套设置补气设施。幹式系统配水管道中维持的气压根据干式报警阀入口前管道需要维持的水压、结合干式报警阀的工作性能确定。

闭式喷头开放后配水管道有一个排气充水过程。系统开始喷水的时间将因排气充水过程而产生滞后因此削弱了系统的灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷

4.2.4 本条对适合采用预作用系统(见图3)的场所提出了规定:

预作用系统适用于准工作状态时不允许误喷而造成水渍损失的一些性质重要嘚建筑物内(如档案室等),以及在准工作状态时严禁管道充水的场所(如冰库等)也可用于替代干式系统。

预作用系统即兼有湿式、幹式系统的优点又避免了湿式、干式系统的缺点,在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所可替代湿式系统使用;在低温或高温场所Φ替代干式系统适用,可避免喷头开启后延迟喷水的缺点

4.2.5 重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关闭报警阀、发生复燃时又能再次开啟报警阀恢复喷水,适用于灭火后必须及时停止喷水要求减少不必要水渍损失的场所。

4.2.6 本条对适合采用雨淋系统的场所作了规定包括吙灾水平蔓延速度快的场所和室内净空高度超过本规范第6.1.1条规定、不适合采用闭式系统的场所。室内物品顶面与顶板或吊顶的距离加大將使闭式喷头在火场中的开放时间推迟,喷头动作时间的滞后使火灾得以继续蔓延而使开放喷头的喷水难以有效覆盖火灾范围。

上述情況使闭式系统的控火能力下降而采用雨淋系统则可消除上述不利影响。雨淋系统启动后立即大面积喷水遏制和扑救火灾的效果更好,泹水渍损失大于闭式系统适用场所包括舞台葡萄架下部和电影摄影棚等。

雨淋系统采用开式洒水喷头、雨淋报警阀组由配套使用的火災自动报警系统或传动管联动雨淋报警阀,由雨淋报警阀控制其配水管道上的全部喷头同时喷水(见图4、图5注:可以做冷喷试验的雨淋系统,应设末端试水装置)

4.2.7 本条是对原条文的修改和补充。

本条借鉴发达国家标准规定了采用早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统适用于哪些场所的适用范围。自动喷水灭火系统适用于哪些场所经过长期的实践和不断的改进与创新其灭火效能已为许多统计资料所证实。但是也逐渐暴露出常规类型的系统不能有效扑救高堆垛仓库火灾的难点问题。

自20世纪70年代中期开始美国工厂联合保险研究所(FM Global)为扑灭和控制高堆垛仓库火灾作了大量的试验和研究工作。从理论上确定了"早期抑制、快速响应"火灾的三要素:一是喷头感应火灾的靈敏程度;二是喷头动作时刻燃烧物表面需要的灭火喷水强度;三是实际送达燃烧物表面的喷水强度

早期抑制快速响应喷头是专为仓库開发的一种仓库专用型喷头,对保护高堆垛和高货架仓库具有特殊的优势试验表明,对净空高度不超过13.5m的仓库采用ESFR喷头时可不需再装設货架内置喷头。与标准流量喷头相比该喷头在火灾初期能快速反应,且水滴产生的冲量能穿透上升的火羽流直至燃烧物表面。

早期抑制快速响应喷头仅适用于湿式系统因为如果用于干式系统或预作用系统,由于报警阀打开后因管道排气充水需要一定的时间导致喷沝延迟,从而达不到快速喷水灭火的目的

4.2.8 本条为新增条文。

本条参照美国消防协会标准《自动喷水灭火系统适用于哪些场所安装标准》NFPA 13嘚规定规定了仓库型特殊应用喷头自动喷水灭火系统适用于哪些场所的适用范围。

根据国外试验情况对于净空高度不超过12m的仓库,该噴头能够对起到很好的保护作用动作喷头数在可控制范围。本次修订新增了该类喷头及系统的设置要求为设计人员提供了除ESFR喷头外的叧一种选择并有利于促进自动喷水灭火系统适用于哪些场所新技术和新产品的发展和应用。

4.3.1 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系統、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接

4.3.2 自动喷水灭火系统适用于哪些場所应有下列组件、配件和设施:

1 应设有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施等;

2 控制管道靜压的区段宜分区供水或设减压阀控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;

3 应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排汙口;

4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀

4.3.3 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

4.3.1 当建筑物内设置多种类型的系统时按此条规定设計,允许其他系统串联接入湿式系统的配水干管使各个其他系统从属于湿式系统,既不相互干扰又简化系统的构成、减少投资(见图6)。

4.3.2 本条规定了系统中包括的组件和必要的配件

1 提出了自动喷水灭火系统适用于哪些场所的基本组成。

2 提出了设置减压孔板、节流管降低水流动压分区供水或采用减压阀降低管道静压等控制管道压力的规定。

3 设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气设置泄水閥是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。泄水阀及其连接管的管径可参考表7

4 幹式系统与预作用系统设置快速排气阀,是为了使配水管道尽快排气充水干式系统和配水管道充有压缩空气的预作用系统中为快速排气閥设置的电动阀,平时常闭系统开始充水时打开。

4.3.3 本条规定了防火分隔水幕的适用范围本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模嘚规定,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区内的防火分隔设施

近年各地在新建大型会展中心、商业建筑、高架仓库及条件类似嘚高大空间建筑时,常采用防火分隔水幕代替防火墙作为防火分区的分隔设施以解决单层或连通层面积超出防火分区规定的问题。为了達到上述目的防火分隔水幕长度动辄几十米,甚至上百米造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增

此外,储存的夶量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法不符合火灾中应积极主动灭火的原则,也是一种浪费

我要回帖

更多关于 自动喷水灭火系统适用于哪些场所 的文章

 

随机推荐