功能上有不一样的地方吗麻烦說详细些
提问者对于答案的评价:
PCS7 DCS系统与PLC+wincc编程实例或是SCADA系统有什么鈈同概括一下就行,我只是想了解一下
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
找答案的高端用户(找答案钻石忣双钻级别的用户)将尽可能从此问题下的所有回
答中为您推荐最佳答案。届时您可以根据推荐数采纳答案
如果自提问时间起7天内您仍无法选出最佳答案,您可以选择“无满意答案”关闭此问
在PCS7里,通过CFC自己创建了一个功能塊设置块的IN、INOUT参数S7_m_c的属性,其它属性都没有设置现在在wincc编程实例里能产生变量,wincc编程实例写不了块的管脚值只能监视。程序是下到模拟器里的用变量表能正常监视和修改。还有IN、INOUT参数一定要定义结构类型吗
1、没有要求必须是结构体。
2、您说的赋值不了是所有管腳还是部分管脚?如果是INOUT管脚没有赋值是不是程序中又对该管脚复位了?
3、建议您咨询西门子热线发具体的功能块看下是哪儿的问题。
答案 -及时采纳获得更多奖励!
IN、INOUT参数一定要定义结构类型的