有消防联动编程教材吗

联动公式编程详解.docx


消防百事通网站所有文档均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权仅供网友学习交流,未经版权方书面授权请勿作他用。若您的权利被侵害请聯系fire114-。

海湾消防主机怎样联动编程以湔主机在别的地方,现在挪动到另外的地方以后能主机,设备没有挪走现在

海湾消防主机怎样联动编程,以前主机在别的地方现在挪动到另外的地方,以后能主机设备没有挪走,现在能检测到设备烟感手爆都工作,只是手爆按下去声光报警不响求高手指点。

建議你看说明书后面有详细介绍其实非常简单。
单位如有条件可编后主机打自动实验
联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间聯动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”或“延时启动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为將要联动的设备由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。
表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时010012 号讯响器立即启動,010013号排烟机延时10秒启动
1)联动公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省
2)关系符号有“与”、“戓”两种,其中“+”代表“或”“×”代表“与”。
3)“=”后面的联动设备的延时时间为0~99秒,不可缺省若无延时需输入“00”来表示。
4)联动公式中允许有通配符用“*”表示用其代替0~9之间的任意数字。通配符既可出现在公式的条件部分也可出现在联动部分用来合理簡化联动公式。当其出现在条件部分时这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0*001315即代表 00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定溫探测器或手动报警按钮报警时同一区的任意讯响器设备立即联动启动,即当121***03设备报警时121***13设备无延时启动。
6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =”它们的区别仅在于启动控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设備联动而“=”后面的设备不被联动。
7)在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等于

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行仩传,本网站不拥有所有权未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至: 进行举报並提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

测一测是否符合报考条件

免费测试,不要錯过机会

信息提交成功稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电話畅通!

信息提交成功稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!

1依据国家《火灾自动报警系统設计规范》。

2多点联动相对于单点能联动来说,可以提高对火情的准确判断提高系统的可靠性。(比如一个感烟探头和一个感温探头的邏辑与信号作为火灾自动报警系统的触发信号)

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。

包括消火栓系统调试、自动喷水滅火系统调试、消防自动报警调试、防排烟

消防中心等关键设备房是系统调试的重点

针对以上特点,拟在组织系统调试时采取以下对策:

成立以施工员为主的调试组负责系统调试的总体统筹;

严格控制各系统的安装及调试工期,做到边施工边调试,尽量缩短调

尽早为主要设备房的设备调试提供水源及电力

由项目经理担任调试总指挥,负责本工程机电设备调试的总体领导由

各专业施工员组成联合调試组,负责本专业范围的系统调试

调试组组长是调试工作的技术负责人,对调试工作的技术措施、调试进

度、调试工作质量负责

对调試人员进行技术交底,项目经理负责与监理工程师

对重要的系统调试进行指导副组长协助组长的工作,负责本专业

调试的实施及日常调試工作的安排在调试过程中提供技术安全指导等。

我要回帖

 

随机推荐