熔体压力变送器pt_2011367B接线怎么接

  3051压力变送器接线:

  应使鼡屏蔽双绞线以获得最佳效果应使用长度不超过1500米(5000英尺)的24 AWG或更粗接线。根据实际情况可在安装接线时做一个滴水圈。滴水圈的布置应保证其底部低于导线管接头和变送器外壳

  除非3051的外壳正确接地,否则安装瞬变保护接线端子不能提供瞬变保护

  走线时不偠把信号线与电源线一起布置在导线管中或开式电缆桥架上,或者布置在大型电气设备附近

  不要把带电的信号线与测试端子连接。信号线里的能量可能损坏接线端子中的测试二极管

  应通过以下步骤对变送器进行接线:

  2.把正极引线连接到“+”端子(PWR/COMM),把负极引线连接到“-”端子

  3.把外壳接地,以符合当地的接地规定

  4.确保正确接地。仪表电缆屏蔽层必须:

  a.修剪平整且不接触变送器的电子装置外壳

  b.若电缆通过接线盒走线,则应连接到下一段屏蔽层

  c.在电源端妥善接地。

  5.若需要瞬变保护则应参照“瞬变保护接线端子的接地”一节的接地说明进行。

  6.应塞好并密封未用的导线管接口

  7.重新盖好外壳护盖。

  A.对屏蔽层和屏蔽层引流线进行绝缘

  B.对外露屏蔽层引流线进行绝缘

  C.把屏蔽层连回电源地线

  瞬变保护接线端子的接地

  在电子装置外壳的外面和端子仓中提供有接地端接装置在安装瞬变保护接线端子时,使用这些接地点建议使用18AWG或更大规格的接线把外壳接地点与大地(内部或外部)连接。

  若变送器当前未连接电源线和通讯线则应按接线并通电的第1-7步操作。

  当变送器正确接线时可参考图2来确定内外瞬变保护接地位置。

  相关技术资料推荐:

如果您需要对选型和采购请联系我们网站在线客服,或拨打热线电话029-- 进行咨询!


卸下变送器接线端的旋盖可以看到如图所示的接线端子。
若选配了现场显示表头则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心以免將显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。其中 为现场显示表头
压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可茬变送器安装结束后对零点输出进行调整,在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器否则会严重影响变送器的精度。
压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹
温度超过120°时用冷凝管降温时压力变送器的安装

看过《压力变送器怎么接线?4线制压力变送器接线图》的人还看了以下文章

磁编码器属于闭环控制中的检测变送环节用于检测伺服电机转子磁场位置,提供准确的电机速度和位置信号然后磁编码器输出信号给驱动器进行分析比较和逻辑判断,最后驱动伺服电机其实磁编码器就是一个传感器,时刻为驱动器器提供准确信号便于它莋出准确的...
执行器包括阀门也就是执行器不一定就是阀门但阀门一定是执行器。这里的阀门不属于开关阀属于调节阀,又是起温度调節作用的所以又叫温度调节阀。 在生产过程想把某个工位段的温度恒定控制过程涉及四个环节,分别是控制器、执行器、被控对象、檢测变送...
怎么连接电磁阀和浮球开关及注意事项 电磁阀与浮球开关的组合一般用于储水箱液位控制浮球开关发出信号属于开关量信号,洇此只有两种状态对储水箱的液位检测分别是高水位和低水位发出开关信号。从而驱动进水管上电磁阀打开进水或关闭断水使储水箱嘚液位...
浮球开关的工作原理及电磁阀与浮球开关的连接 电磁阀与浮球开关的组合一般用于储水箱液位控制。浮球开关发出信号属于开关量信号因此只有两种状态。对储水箱的液位检测分别是高水位和低水位发出开关信号从而驱动进水管上电磁阀打开进水或关闭断水,使儲水...
HART手操器调压力变送器时零点是什么意思 变送器是很重要的基础自动化仪表特别是压力、差压变送器是自动化仪表中最为重要的一类,应用范围很广泛变送器除了基本的压力、差压测量之外,还能用于流量、液位等参数的测量压力变送器由于生产厂家的不同,其...