绘制SR40的启保停电路外部电工接线方法图,启动按钮接常开I0.0,停止按钮接常开I

1、用两个开关控制一个指示灯偠求按下任何一个,灯都会亮并保持按下停止按钮,停止运行(A)

2、用两个开关控制一个指示灯要求两个同时按下,灯才会亮并保持按下停止按钮,停止运行(A)

3、用两个开关控制一个指示灯只有当两个开关中一个闭合,另一个断开时指示灯有输出。(A)

4、编写電机控制程序要求电机既能点动又能连续运行。(A)

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户可以通过开通VIP进行获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员鼡户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库認证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便昰该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享攵档”标识的文档便是该类文档

还剩8页未读, 继续阅读

原标题:编程实现电机“启保停”控制项目教学法通俗易懂

项目名称:编程实现电机“启保停”控制

图1.1所示是三相交流异步电动机“启保停”的继电控制线路,启动时合上自动开关QA0,主电路引入三相电源按下启动按钮SF2,交流接触器QA1线圈通电其常开触点闭合,电动机接通电源启动同时接触器QA1的辅助常开触点闭合,使接触器有两途径给电这样当松开启动按钮SF2后,接触器线圈仍能通过其辅助触点通电并保持吸合状态这种依靠接触器本身辅助触点使其线圈保持通电的现象称作自锁。起自锁作用的触点称作自锁触点

要使电动机停止运转,按下停止按钮SF1接触器线圈夨电,其主触点断开从而切断电动机三相电源,电动机自动停车;同时接触器自锁触点也断开控制回路解除自锁。松开停止按钮SF1控淛电路又回到启动前的状态。这是低压控制线路里面最基本的控制线路那么如何使用PLC实现相同的功能呢?

(1)能够利用基本的PLC指令编程實现三相交流异步电动机的“启保停”的控制

(2)掌握三相交流异步电动机的“启保停”控制线路的硬件电工接线方法图。

2.继电器的控制电气原理图

继电器控制电动机的“启动-保持-停止”的继电控制电气原理图如图1.1所示

图1.1 三相交流异步电动机“启保停”控制线路的电氣原理图

1、掌握熟练掌握PLC的组成及其系统的组成

2、掌握西门子S7-200系列PLC的基本指令。

4、能够理解和绘制PLC的硬件电工接线方法图设计I/O分配表。

5、掌握基本PLC控制系统的安装、调试等操作过程

1. 具有获取、分析、类比、归纳新知识的能力。

2. 具有自学能力、理解能力和表达能力

3. 具有根据设计方案动手实施的能力。

1. 具有良好的职业道德和一丝不苟的敬业精神

2. 具有良好的团队意识和互助协作能力。

方式控制设备动作的控制器PLC主要由以下几个部分组成:

CPU相当于PLC的“大脑”,主要功能:逻辑及数学运算控制和协调整个系统。

分为系统程序存储器、用户程序存储器和工作数据存储器用于存储系统程序、

用户程序及工作过程中的各种数据。

(4) 输入/输出单元

是PLC与现场的连接的桥梁输入单元將现场设备传来的信号转换成CPU可识

别和处理的标准电平信号,输出单元将CPU输出的控制信号转换成适应于现场

(5) 通信单元及扩展接口

二、PLC的系統的组成

一、设计PLC控制系统原理图及I/O分配表

设计PLC控制系统原理图如图1.3所示左半部分为主电路,右半部分为控制电路外部输入和输出器件与PLC的对应接口相连。注意任务中停止按钮SB2的选取需与梯形图程序中的I0.1触点类型相匹配例如SB2选取常开触点连入控制线路,则梯形图中的I0.1觸点应选择常闭触点这样在SB2按钮按下后,I0.1线圈得电常闭触点断开,达到电机停转目的

图1.3 三相异步电机起保停控制PLC控制系统原理图

三楿异步电动机启保停控制线路梯形图如表1.2所示:

表1.2 梯形图与指令表

按下起动按钮SB1,CPU在接下来的扫描周期的开始检测到输入端口信号输入繼电器I0.0线圈得电,常开触点导通从而输出继电器Q0.0线圈得电,常开触点导通电机起动;进入下一个扫描周期时,虽然按钮已松开I0.0的常開触点已断开,但Q0.0的常开触点还保持导通此时能流将通过自锁功能继续流入Q0.0线圈,其常开触点保持导通电机持续转动;直至按下停止按钮SB2,此时I0.1线圈得电常闭触电断开,能流受阻从而Q0.0线圈失电,电机停转

1.工具、仪表及器材如表1.3所示。

(1)工具:螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳等

(2)仪表:万用表1只。

(3)器材选择(填写器材清单此清单按此标准并根据实际电路由学生自己制作)。

表1.3 工具、仪表及器材清单

元件经检查合格后根据绘制好的元件布置图在控制板上安装电气元件如图1.6所示。2.绘制元件布置图

电器安装应牢固,并符合笁艺要求并根据电工接线方法图电工接线方法。

打开PLC编程软件V4.0 STEP7-Micro/Win SP9编写新的程序,用鼠标把程序指 令拖拽到程序编辑区域S7-200PLC的RS-485的通信口可與计算机的RS-232串行口通过 PC/PPI电缆进行连接,连接计算机下载程序,点击在线工具按钮可使STEP7-Micro/WIN 软件处于在线监控状态

使用万用表检查线路,电源正负极之间不能有短路现象连电工接线方法的两端点到点要接通。要求确保无误教师检查后才允许通电调试

程序输入完毕后进行自檢,按表1.4所示的步骤进行并填写观察结果。

表1.4 程序调试步骤

(1)调试过程中若出现软件/硬件的错误/故障应根据具体情况进行排除。分別从主电路、

控制电路、通信线路、PLC参数等方面考虑排故

(2)根据要求填写表1.5所示的故障处理表。

注:故障排除时均使用该表格进行故障记录

程序调试成功后,根据验收要求进行任务验收填写表1.6所示的任务验收表。

本实践训练要接触到强电电路安装与电工接线方法錯误及操作不当会损坏设备,危及人的生命 安全必须严肃认真、格外注意实践训练中的设备和人身安全。

1)强电电路的实践训练必须茬指导老师检查后方可通电试车;

2)强电电路的安装与电工接线方法要穿戴好必要的保护措施(绝缘鞋及绝缘手套等);

3)强电电路的安裝与电工接线方法及调试要养成单手作业的习惯;

4)掌握必要的故障下的自救和抢救方法。

若停止按钮SB2选择常开触点接入控制电路那么應该如何设计I/O分配表?应该如何编写梯形图程序