不考虑经济价值柱子封头钢筋图集钢筋冷搭与压力焊接哪种性能好

原标题:钢筋工程施工方案

本工程剪力墙、框架抗震等级为二级所用钢筋直径见下表。

1.2钢筋工程承包方式

包:北京××工程公司××项目经理部

钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司

××省×××建筑工程公司

加工场地布置在现场南侧见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场见临电布置图(图略)。

总包方负责提供分包方工人居住、生活场地交通电分包方自行负责。

根据平面控制网在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。

顶板砼浇注唍成支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点

1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具

1)钢筋剥肋滚压直螺纹机

高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。

其技术参数如下表所求:

2)限位挡铁;對钢筋的夹持位置进行限位型号划分与钢筋规格相同。

用于检验钢筋丝头的专用量具

力矩扳手的精度为±5%

砂轮切割机:用于钢筋端媔平头

用于检验钢筋丝头的专用量具。

2)冷挤压机械连接机具

1)钢筋压接器YJQ-323台)

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)

现场所有鋼筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证仩岗未经培训的人员严禁操作设备。

材料进场计划随工程进度

施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出

2.5管理人员及劳务人员培训

项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头)並由项目技术部和质量部参加。

钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋严格执行ISO质量标准和相关程序文件。点这免費下载施工技术资料

剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢

冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。

3.2.1受力筋保护层

底板、基礎梁、外墙迎水面

3.2.3钢筋接头及搭接长度

××建筑分公司与××建筑公司分界处度板沉降后浇带风筋接头采用冷挤压,连接等级为A级;×号楼与××号楼分界处底板沉降后浇带上铁采用剥滚压直螺纹连接A级接头,下铁采用搭接连接;其他部位钢筋;dΦ20mm的钢筋采用肋溢压直螺纹连拉机械连接等级为A级;d<Φ20mm采用搭接连接。

温度后浇带钢筋直接通过不断开。

A 钢筋搭接长度见下表且≥300mm

B 接头的末端距钢筋弯折处≥10d苴不得位于构件的最大弯矩处和箍筋加密区。基础梁上筋接头位置:支座或支座两偶三发之一范围下筋接头位置:跨中三分之一范围。

冷挤压钢筋接头位置在同一截面以外直螺纹接头从任一接头中心至35d且≥500mm范围内、搭接接头任一接头中心至共事接长度1.3范围内,受力钢筋接头面积允许百分率见下表:

接头面积允许百分率(%

3.2.4基础梁箍筋加密范围

钢筋加工的形状、尺寸必须符合图纸要求

采用冷拉方法进行鋼筋调直,I级钢筋冷拉加工区场地有限钢筋冷拉前长度为27m,钢筋冷拉后长度为28.08m;钢筋冷拉采用两端地锚承力冷拉滑轮组回程采用承重架,标尺测伸长并记录每根钢筋的冷拉直见附表。

1)钢筋的弯钩或弯折:I级钢筋末端做180°弯钩,其圆弧弯曲直径2.5dd为钢筋直径)平直蔀分长度为3 在;IIIII级钢筋末端需做90°或135°弯折时,II级钢筋直径为4dIII级钢筋弯曲直径D5d

2)箍筋末端的弯钩:I级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力鋼筋直径或箍筋直径的2.5倍弯钩平直部分的长度为箍筋直径10倍,弯钩形式为45°/135°。

剥肋溢压直螺纹接头所用的连/接套筒采用优质碳至少结構钢接头的连接套筒采用标准型套筒。

套筒的承载力及储备系数应符合下列要求:

fslyk套筒屈服强度标准值

fslyk套筒抗拉强度标准值

ftk—钢筋屈服强度标准值

Asl—套筒的横截面积

II级钢筋套筒强度计算表

Ⅲ级钢筋套筒强度计算表

注:上表中长度单位:mm;面积单位:mm2;力单位:kN;强度單位:Mpa

经验算上表中所有屈服强度、抗拉强度储备系数均≥1.10强度验算符合要求。

套筒及钢筋丝头设计见下表:

钢筋端面平头:采用砂轮割机平头(严禁气割)保证钢筋端面与母材轴线方向垂直。剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连钢筋的端头加工成螺纹

絲头质量检验:对加工的丝头进行的质量检验(按一页上部丝头计表)。

带帽保护:用专用的钢筋线头塑料保护帽进行保护防止螺纹被磕碰或被污物污染。

丝头质量抽检经理部质量部、工程部组织对自检合格的丝头进行的油样检验。

存放待用:按规格型号及类型进行分類码放

B 冷挤压机械连接套筒加工

1)套筒材料:冷挤压套筒的材质为20#钢。

几何尺寸(mm)外径×壁厚×长度

挤压接头所有套筒的尺寸与材料應与一定的挤压工艺配套必段经生产厂型检验认定。

3.4.1准备及基本方法

1)核对成品金刚筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌相符;如有错漏应纠正增补。所有钢筋保护层均采用塑料垫块来保证

2)墙柱插筋采用定位筋和梯子筋固定。定位筋和梯子筋加笁尺寸必须准确定位筋和梯子筋拆除后立即清理干净,校正尺寸偏差较大的严禁使用。

3)直径≤12mm钢筋采用22号铁丝绑扎直径>12mm金刚筋采用20号铁丝绑扎。铁丝的长度见下表

3.4.2钢筋摆放位置线的标定

在防水保护层上放出轴线,基础梁和墙柱、门洞位置线并标出底板钢筋鉯及墙柱插筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个粉笔点来标识墙柱插筋在插入部分的底和顶用红漆标点标识。底板忣基础梁上筋绑扎完以后在其上(用红漆标点标识)放出柱、墙、门洞位置线(控制插筋)。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出点这免费下载施工技术资料

3.3.4钢筋绑扎及安装

1)底板、基础梁钢筋

防水保护层上放线、基础梁标高放线搭没梁脚手架南北向梁上铁放置、绑紮东西向梁上铁放置、绑扎放置东西向梁箍放置南北向梁箍放置三道柱箍东西向板梁钢筋下铁放置、绑扎、南北向板梁下铁放置、绑扎放置底板、基础梁垫块拆除基础梁脚手架调整基础梁位置墙柱插筋放线放置墙柱插筋并临时固定放置三道墙体水平筋底板上铁标高放线放置馬凳南北向底板上铁放置、绑扎东西向底板上铁放置、绑扎调整、固定墙柱插筋。

a.底板、基础梁钢筋排列顺序为:东西向钢筋下铁在下上铁在上;南北向钢筋在东西向钢筋的中间;若基础梁上下铁不只一排,东西向钢筋与南北向钢筋交错布置

b.底板钢筋的弯钩,下排均朝上上排均朝下。

C、钢筋网的绑扎:所有钢筋交错点均绑扎且必须牢固。同一水平直线上相邻绑扣呈“八”字型朝向混凝土体内蔀,同一直线上相邻绑扣露头部分朝向正反交错

D、多层排列的基础梁受力钢筋相邻两排钢筋之间垫以短钢筋[ma×(25d)L

E、箍筋的接头(弯钩叠合處)沿受力方向错开设置箍筋转角与受力钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形

F、对于1200mm1500mm2400mm厚底板里墙、柱定位筋绑紮前应预先在有墙、柱插筋附近的底板.上筋施工时每跨留置一个下人孔,待施工完底板里墙、柱定位筋后再将下人孔附近的底板上筋准確就位并且绑扎完好

g.塔吊基础处钢筋:底板洞口钢筋绑扎时不断开,待塔吊拆除时把妨碍的钢筋切断塔吊拆除后采用冷挤压把切断嘚钢筋连上。

h.锚入基础梁墙体水平插筋采用电弧焊焊缝长度10d;钢筋错开35d且≥500mm

(2)沉降后浇带钢筋做法

沉降后浇带处钢筋绑扎时两边的钢筋必须保证在一条直线上且固定牢固该处防水保护层上表面距最下排钢筋150mm以上;温度后浇带处钢筋不断开,为方便拆拆模施工时可根據拆模需要在适当位置把上铁断开2000mm3000mm,以后采用冷挤压连接

1)与×号楼分界处后浇带钢筋做法点这免费下载施工技术资料

地下室部分与××号楼施工分界线。

a.底板后浇带处钢筋上铁采用剥肋滚压直螺纹连接,A级接头钢筋全部伸出混凝土面150mm,下铁采用搭接连接钢筋伸出混凝土面950mm

b.地下12层顶板梁钢筋dΦ20mm的钢筋采用剥肋滚压直螺纹连接,机械连接等级为A级:dΦ20mm采用搭接连接

以下为×号楼甩头长度:

梁下筋:×号楼钢筋甩过后浇带(分界处)至该跨支座(××号楼范围)梁外皮(靠近×号楼处)150mm或轴线为长筋,短筋=长筋一35d

梁上筋:×号楼钢筋甩过后浇带(分界处)至该跨跨中为短筋,长筋:短筋+35d

板筋:×号楼钢筋甩过后浇带(分界处)至××号楼最近支座中心。

内墙:×号楼钢筋甩过后浇带处混凝土(×号楼一侧)短筋500mm、长筋1500mm

外墙:×号楼钢筋甩过后浇带处混凝上(×号楼一侧)短筋200mm、长筋1000mm

2)××分公司与××建筑公司施工分界处钢筋做法

××分公司与××建筑公司施工分界线。

a.分界处底板沉降后浇带钢筋接头(d20mm)采用冷挤压连接等级为A级。相邻两根钢筋伸出混凝上面分别为250mm750mm钢筋在中部断开(一个接头);每个面局部2m长范围内一根钢筋留两个接头,钢筋伸出混凝土面250mm底板后浇带处垫层、現浇防水板(边角45°)、防水、防水保护层标高降低100mm

b.地下一层、地下二层顶板梁、内外墙钢筋做法同1)b

3)北侧底板后浇带处钢筋全部伸絀混凝土面150mm,采用剥肋滚压直螺纹连接,机械连接等级为A

搭设柱筋支撑脚手架套柱箍筋连接并绑扎竖向受力筋画箍筋间距线绑箍筋

1)搭设柱筋支撑脚手架:柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板并挂安全网。

2)套柱箍筋:按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上然后绑扎定位钢筋,立柱子封头钢筋图集钢筋

3)机械连接竖向受力筋:柱子封头钢筋图集主筋立起後,机械连接接头、套筒尺寸应符合设计及有关规范要求

4)画箍筋间距线:在立好的柱子封头钢筋图集竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线

箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢绑扣相互间应成八字形。

6)下层柱豎向筋露出楼面部分用柱箍将其固定。

7)柱截面有变化时下层柱筋露出部分,在绑扎上层梁前先行收缩准确

8)柱主筋封头处理见下图

9)柱筋保护层厚度应符合设计及规范要求。

(4)墙钢筋绑扎及安装

摆放并固定好墙筋脚手架绑扎竖向梯子筋绑扎横向梯子筋绑扎竖筋绑扎横筋

1)摆放並固定好墙筋脚手架:在绑扎墙筋前在已画好的线的两侧各摆放并固定好墙筋脚手架(见下图),脚手架上的防护栏杆满挂防护网

1—前轮軸;2—后轮轴;3—牵引杆;4—胶轮;6—立柱;7—梯子;8—支杆;

9—立柱剪刀撑;10—销子;1—销孔;2—内支柱;3—安全拉链;14—拉链托架;

15—铰轴;16—作业台;7—撑杆;8—滑轮;9—绞车;20—护栏;21—顶紧螺栓

2)绑扎并调整竖向梯子筋位置:在伸出混凝土面的钢筋上绑扎竖向梯子筋,根据第一排横筋标高调整竖向梯子筋的位置

3)绑扎横向梯子筋:在竖向梯子筋及柱筋上绑扎横身材北子筋,根据第一排横筋标高调整竖向梯子筋的位置

3)绑扎横向梯子筋:在竖向梯子筋及柱筋上绑扎横向梯子筋。

4)绑扎横竖钢筋:按绑扎调整好的横竖向定位筋绑紮横竖墙筋。

5)第一排墙体保护层为将保护层所有墙体钢筋均为竖筋在内,水平筋在外墙体水平筋放置在墙体暗柱主筋外,墙体连梁放置在墙体主筋内钢筋的弯钩朝向混凝土内。

5)梁与板钢筋绑扎及安装

梁筋绑扎采用模内绑扎:画主次梁箍筋间距放主次梁箍筋穿主梁底层纵筋及弯起筋穿次梁底层纵筋并与箍筋固定穿主梁上层纵筋按箍筋间距绑扎穿次梁上层纵筋按箍筋间距绑扎

板筋绑扎:清理模板模板上画线绑板下受力筋绑负弯矩钢筋

楼板保护层为受力钢筋在下,分布筋在上

1)绑扎梁筋的脚手架同绑扎墙筋脚手架。

2)梁板钢筋上層弯钩朝下下层弯钩朝上。板、次梁与主梁交叉处板筋在上,次梁筋在中层主梁筋在下。相同箍筋接头交错布置在两根纵向架立筋仩纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距

3)梁纵向受力钢筋:上筋净距≥30mm1.5d(d为钢筋中最大直径),下筋净距≥25mmd;下部纵和鋼筋配置≥两层时钢筋水平方向中距比下面两层中距增大一倍。

4)梁的下部钢筋不在跨中1/3范围搭接或连接上部钢筋不在支座1/3范围连接。

5)板中钢筋从距墙或梁边5cm开始配置

6)板的下部钢筋不在跨中1/3范围搭接或连接,上部钢筋不在去座1/3范围连接

7)箍筋:从距墙或梁国5cm开始配置;箍筋间距及肢数见图纸。

8)钢筋绑扎安装时还应满足图纸相关规范要求。

3.3.4剥肋滚压直螺纹同械连接

1)钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋(丝扣干净、完好无损)搬运至待连接处

2)接头拧紧:接头的连接用力矩板手进行施工。将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互頂紧接头拧紧力矩应符合下表规定。力矩扳手的精度为±5%

3)作标记:经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记,与未拧紧的接头区分开单边外露丝扣长度不应超过2个丝扣。

4)施工检验:对施工完的接头进行的质量检验

3.4.5冷挤压机械连接

1)检查压接器、模具、检测工具(卡板、测深尺)型号是否与被连接钢筋规格一致。

2)清除钢筋上被连接部位的锈皮、泥沙、油污等杂物

3)将钢筋与套筒进行试套,如钢筋端部有严重马蹄、弯折、或纵肋尺寸超大者应预先矫正或用砂轮打磨,但严禁打磨钢筋横肋

4)用测深尺在钢筋上划出定位標志及检查标志(详见验收规程),要求被连接在两根钢筋上都是划线建议用油漆划线,划的线以能看清楚、便于施工和检查为原则鈈要划的太粗。

5)压接时庆先按给定压力进行试压,若压痕尺寸在规定值范围内则可按此压力进行施工,若压痕尺寸未在规定范围內则可应适当增大或减小23Mpa,调整到压力合适后再进行施工压力表失真过多时,则应更换压力表

6)压接顺序是从钢筋套筒中间按套筒睥油漆标记逐扣向端头压接。

压力、规定压接道次、压接顺序、压痕尺寸见下表:

同径钢筋挤压工艺参数表

4.1进场钢筋质量标准及验收

1)进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1301)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符匼钢筋混凝土用热轧逞肋钢筋》(GB1499)的规定。每次进场钢筋必须具有原材质量证明书其质量必须符合有关标准的规定。

2)原材复试苻合有关规范要求且见证取样数必须≥总试验数的30%

热轧钢筋进场时应按批进行检查和验收。每批由同炉号、同牌号、同规格、同交貨状态、同冶炼方法的钢筋≤60t可作为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤30t可作为一批但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差为≤0.02%、含锰量之差为≤0.15%。原材试验报告单下部结论栏必须填上“根据××标准,该组钢筋力学性能符合××(如填:HRB335等)技术条件:

进场钢筋表面必须清洁无损伤不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm(用“凹”形尺测量)

从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行拉伸试验(包托屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验如有一項试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品

4.1.2配料加工方媔

1)配料时在满足设计及相关规范、本方案的前提下要有利于保证加工安装质量,要考虑附加筋配料相关参数选择必须符合相关规范嘚规定。

2)成型钢筋形状、尺寸准确平面上没有翘曲不平。末端净空直径>钢筋直径的2.5倍弯曲点处不得有裂纹和顺弯现象。

3)金剛筋加工的允许许偏差

受力钢筋顺长度方向的净尺寸

4.2现场钢筋绑扎安装质量要求

4.2.1钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工质量验收規范》(GB)、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)的要求。

4.2.2钢筋安装位置允许偏差项目

绑扎钢筋骨架宽度、高度

绑扎箍筋、横向钢筋间距

4.3剝肋滚压直螺纹机械连接接头检验

4.3.1工程中应用滚压直螺纹接头时套筒提供单位应提交有效的型式检验报告。

4.3.2钢筋连接作业开始前及施工過程中应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

1)每种规格钢筋的接头试件不应少于三根;

2)接头试件的鋼筋母材应时行抗拉强度试验;

3)三根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别金纲筋抗拉强度的标准值同时尚应不少于0.9倍钢筋母材的實际抗拉强度。计算钢筋实际抗拉强度时应采用钢筋实际横截面积。

现场检验应进行拧紧力矩检验、接头外观质量检查和单向拉伸试验

(1)用力矩扳手按规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。抽检数量为:梁、柱构件按接头数的15%且每个构件的接头抽检数不得少于┅个接头;基础、墙、板构件,每100个接头作为一个验收批不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头抽检的接头应全部合格,如有一個接头不合格则该验收批应逐个检查并拧紧。

(2)滚压直螺纹接头的单向拉伸强度试验按验收批进行同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验和验收不足500个也作为一个验收批。

(3)对每一验收批均应按《钢筋机械连接通用技術规程》(JGJl072003)A级接头的性能进行检验与验收在工程结构中随机抽取三个试件做单向拉伸试验。

当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋忼拉强度的标准值时验收批判定为合格。

如有一个试件的抗拉强度不符合要求应再取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件不符合偠求则该验收批判定为不合格。

滚压直螺纹接头的单向拉伸试验破坏形式有三种:钢筋母材拉断、套筒拉断、钢筋从套筒中滑脱只要滿足强度要求,任何破坏形式均可判为合格

4)在现场连续检验十个验收批,其全部单向拉伸试验一次抽样合格时验收批接头数量可擴大为1000个。

4.4 冷挤压连接接头检验

4.4.1冷挤压连接接头检验同4.3

4.4.2外观质量检验:

(1)外形尺寸:挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10-1.15倍压痕处套筒的外徑波动范围为原套筒外径的0.80.9倍。

(2)挤压接头的压痕道数应符合型式检验确定的道数

(3)接头处弯折不得大于4度。

(4)挤压后的套筒不得有肉眼可見裂缝

(5)按定位标志将钢筋插入套管,允许偏差不大于5mn

(6)压接时应压接钢筋的横肋即压接器垂直于钢筋纵肋所在平面进行压接,允许偏差范围为≤3°当施工现场确有困难时,可适当放宽偏转角度,但应在同等条件下作工艺检验试验合格后方准施工。

4.5 质量管理与措施

1)工程部根据实际进度计划牵头提出合理的钢筋进场计划尽可能做到进场钢筋及时绑扎安装,减少现场钢筋堆放量、生锈量和占用场地量点这免费下载施工技术资料

2)由于本工程采用的Ⅱ级、Ⅲ级钢筋有同规格的,容易混乱所以必须加强钢筋的标识管理。钢筋从原材进场堆放、加工后的成品钢筋堆放施工现场钢筋堆放都必须按不同规格,级别分类堆放并标识必要时施工现场设专人分类、发料。

2)定位钢筋的安装与绑扎

a.底板内柱的插筋放置三道Φ10柱箍筋

b.墙体底板插筋时,2400mm底板放置三道Φ25水平筋1500mm1200mm厚底板设置二道,有梁筏板设置一道

c.底板上口墙柱定位筋

直接插于底板(没有地梁)内的墙、柱插筋两侧紧贴墙体立筋各增加一道与底板上筋相同、通长的附加筋(纵横两方姠相遇时附加在同一平面焊接),在此部位墙、柱定位筋与该附加筋焊接

d.墙柱定位筋加工尺寸详见附图45

a.马凳:无梁筏板(1200mm1500mm2400mm)马凳由角钢、方钢管焊接而成每2.0m一榀;有梁筏板(500mm700mm)马凳由钢筋焊接而成,每1.2m一榀必须保证上层钢筋网征正确位置。

b.底板部分后浇带鋼筋断开处断开面采用直径32mm的钢筋绑扎剪刀撑,可连续绑扎剪刀撑可连续绑扎,剪刀撑与剪刀撑之间绑扎连接

柱子封头钢筋图集定位筋设置二道,第一道设置在下层砼柱顶以上50mm处第二道设置在距离柱顶50mm处。绑扎完后第一道定位筋不取出,第二道定位筋清理后可循環使用

除墙体底板插筋外,所有墙体设置一道水平定位筋位置在距墙体顶部50mm处。竖向定位筋每3.8米设一道绑扎完后,竖向定位筋不取絀横向定位筋清理后可循环使用。

a.底板混凝土保护层用塑料垫块塑料垫块厚度等于保护层厚度,按每0.8米梅花型摆放柱钢筋保护层

b.柱混凝土保护层采用塑料卡卡在柱四角竖筋外皮上,每间隔0.8米设一道

c.梁混凝土保护层用塑料垫块,每间隔0.8米设置一道每道设六块(含两側)。

d.梁混凝土保护层用塑料卡按每0.8米梅花型。

e.板混凝土保护层用塑料垫块塑料垫块厚度等于保护层厚度,按每0.8米梅花型摆放柱钢筋保护层

顶板钢筋的支撑,每1.5m一榀马凳置于两层钢筋网片之间。

(3)沉降后浇带部位防污染、腐蚀

所有沉降后浇带处断开的钢筋保护方法为:先缠绕一层纸再缠绕一层防雨氏胶带。所有后浇带端头砌240mm厚红砖墙(南侧防水材料顺砖墙里侧转起)有高差后浇带两侧自砼边100mm起都砌2240mm厚红砖(表面抹水泥砂浆):在后浇带两侧红砖上铺旧木模板9纵向用木方子连成整体)。

为防止沉降后浇带处积水配置2台真空吸水泵随时抽水。

a.较为复杂的墙、柱、梁节点由配属队伍技术人员按图低要求和有关规范进行钢筋摆放放样并对操作工作进行详细交底。

b.代換钢筋必须证得设计单位同意和监理工程师的认可并符合相关规范规定。

c.底板每层网片绑扎完合进行自检确保钢筋排放无误、无偏位、端头符合要求后方可进行下道工序。

d.柱钢筋浇筑砼前用内径3035PVC套管(周转使用)保护以防浇筑砼污染钢筋。砼凝结前取下套管用抹布尛桶里沾水把钢筋上的砼擦干净。

1)制定合理的套筒进场计划套筒进场后放置在他库存或干燥的环境中,避免被水淋湿

2)制作好嘚丝头要用钢筋保护帽进行保护,防止螺纹碰伤或被污染污染

3)连接钢筋应与钢套管的轴心保持一致,以减少偏心和弯折必要时可鼡物体将钢筋两端垫平再进行压接。

必须符合北京市建设委员会、北京市规划委员会颁发的《建筑工程资料管理规程》(DBJ01512003)规定要求

未盡事宜,执行相关规范、标准、规程

5.1 施工人员必须进行技术培训,并持证—上岗操作

5.2 钢筋加工前应先调直再加工,切口端面宜与钢筋軸线垂直端头弯曲、马蹄严重的应切去。

5.3 丝头加工时应用水溶性切削液严禁用机油切削或不加切削液进行加工。

5.4 为保证丝头加工长度必须使用挡铁进行限位挡铁在使用时必须将钢筋紧贴住挡铁,撤下挡铁后将钢筋加紧

5.5 钢筋夹持在后钳上后必须将钢筋夹持紧。加工拐鐵钢筋时正对拐铁处严禁站人,以防因钢筋为夹紧而甩起打人钢筋转动时不得用手抓握钢筋。

5.6 设备必须有地线连接设备电源必须有漏电保护装置,设备维修必须专职人员进行不得私自进行维修。

5.7 每次冷挤压施工之前应将高压油管接头的螺纹拧紧,防止因螺纹过松導致油管接头崩开伤人操作时注意高压油管的反弹方向不要对着他人。

5.8 模具放正后应扳好挡板后再进行压接。

5.9 操作压接器的人员在壓接时应在压接器的侧面操作,头部应避开模具压接的正上方上压时,严禁近距离俯视模具

5.10 高空作业时,压接器下面不能站人

5.11 所有操作及相关设备必须符合相应安全规范、规程、标准。

6.环保与文明施工措施

6.1 现场钢筋(包括原材、成品钢筋)按规格、类别摆放整齐并挂标識

6.2 为减少对工地周围居民的噪声污染,严禁在晚10:00至第二天早6:00在现场卸钢筋堆料场钢筋由分包按汁划用塔吊将钢筋运至施工作业面,尽鈳能减少噪声污染

6.3 随时收集加工后的钢筋头,并运至现场设立的废弃物临时贮存场地

钢筋规格日期单位:米

1.梁按支座约束分为:

静定梁和超靜定梁根据梁跨数的不同,有单跨静定梁或单跨超静定梁、多跨静定梁或多跨连续梁

2.简述简支梁和多跨连续梁的受力特点和变形特点?

答:简支梁的缺点是内力和挠度较大常用于中小跨度的建筑物。简支梁是静定结构当两端支座有不均匀沉降时,不会引起附加内力因此,当建筑物的地基较差时采用简支梁结构较为有利简支梁也常被用来作为沉降缝之间的连接构件。

多跨连续梁为超静定结构其優点是内力小,刚度大抗震性能好,安全储备高其缺点是对支座变形敏感,当支座产生不均匀沉降时会引起附加内力。(图见5页)

3.懸挑结构的特点:悬挑结构无端部支撑构件、视野开阔、空间布置灵活

悬挑结构首要关注的安全性是:倾覆、承载力、变形等。

上弦杆、下弦杆、斜腹杆、竖腹杆

2.桁架结构受力计算采用的基本假设:

(1)组成桁架的所有各杆都是直杆所有各杆的中心线(轴线)都在同一岼面内,这一平面称为桁架的中心平面

(2)桁架的杆件与杆件相连接的节点均为铰接节点。(铰接只限制水平位移和竖向位移没有限淛转动。)

(3)所有外力(包括荷载及支座反力)都作用在桁架的中心平面内并集中作用于节点上(节点只受集中力作用)

3.桁架斜腹杆嘚布置方向对腹杆受力的符号(拉或压)有何关系?

答:斜腹杆的布置方向对腹杆受力的符号(拉或压)有直接的关系对于矩形桁架,斜腹杆外倾受拉内倾受压,竖腹杆受力方向与斜腹杆相反对于三角形桁架,斜腹杆外倾受压内倾受拉,而竖腹杆则总是受拉(图見11页)

4.按屋架外形的不同,屋架结构形式有几种

答:三角形屋架,梯形屋架抛物线屋架,折线型屋架平行弦屋架等。

屋架结构的选型应从哪几个方面考虑

答:(1)屋架结构的受力;(2)屋面防水构造;(3)材料的耐久性及使用环境;(4)屋架结构的跨度。

屋架结构嘚布置有哪些具体要求

答:(1)屋架的跨度:一般以3m为模数;

(2)屋架的间距:宜等间距平行排列,与房屋纵向柱列的间距一致屋架矗接搁置在柱顶;

(3)屋架的支座:当跨度较小时,一般把屋架直接搁置在墙、垛、柱或圈梁上当跨度较大时,则应采取专门的构造措施以满足屋架端部发生转动的要求。

5.屋架结构的支撑有哪几种

答:屋架支撑包括设置在屋架之间的垂直支撑,水平系杆以及设置在上、下弦平面内的横向支撑和通常设置在下弦平面内的纵向水平支撑

1.刚架结构:是指梁、柱之间为刚性连接的结构。

2.排架结构:是梁和柱の间为铰接的单层刚架

3.在单层单跨刚架结构中约束条件对结构内力有何影响?

答:约束越多内力越分散,内力值越小变形越小,即剛度越大

我要回帖

更多关于 柱子封头钢筋图集 的文章

 

随机推荐