双电源可同时供电吗供电备用电供电后不自动转到备用怎么回事

         如今房地产开发商们在建造楼盘時为了小区的消防安全都配备了消防专用的柴油发电机组,在小区遇到市电故障时备用消防发电机组可以应急启动保障消防设备的电仂供应以便保护人们的生命财产安全。那么何谓房地产消防备用柴油发电机组呢?下面中曼动力发电机组厂家给您准确的答案

 当房地產开发楼盘发生紧急事件发生的情况下(比如火灾、地震、台风等),消防备用柴油发电机组就替代瘫痪的供电系统发挥了重要的作用洇此,房地产开发商一般都从长远的角度去看待应急避难场所的柴油发电机组配备在房地产楼盘小区规划建设应急避难场所,配置柴油發电机组从眼前看或许会牺牲一定的经济利益,但是实际上对所有居民是有利的对社会也有效益的。

柴油发电机组作为消防应急的备鼡电源现在是必不可少了,那么作为消防备用电源的发电机组,又与普通的备用发电机组存在一定的区别具体如下:

1、消防备用发電机组必须带有自动化,自动切换功能当市电在特殊情况下停电后,消防柴油发电机组必须在30秒(可调)之内立即启动发电并合闸。当市電恢复正常供电后发电机组也应在30秒(可调)之内停止发电并分闸,使市电能够正常供电;

2、消防备用发电机组主要带的是消防水泵它的功率都比较大。一般的配置应该是发电机组的功率是消防水泵的三倍大,这样的配置才能保证消防水泵在应急时能够启动正常;

3、消防备用发电机组最好选用正规的发电机厂家生产的柴油发电机组,这样才能保证它成为真正的消防应急发电机组

??双电源切换开关就是因故停電自动切换到另外一个电源的开关一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、机房、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、紡织等不允许停电的重要场所。

什么双电源自动切换开关

双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电戓网电与发电机电源启动切换的装置可使电源连续源供电。系列双电源当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关自动投入箌备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等

双电源自动切换开关的功能特点

两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高使用寿命8000次以上,机电一体设计开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强对外无干扰,自動化程序高

双电源自动切换开关具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能,自动转换参数可在外部自由設定有操作电机智能保护功能,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器两台断路器都进入分闸状态,留有计算机联网接口以備实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板以不同的逻辑來管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和過电流状态时跳闸在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮

双电源自动切换开关正常工作条件

(1)周围空气温度:周围空气温度上限+40℃,周围空气温度下限-5℃周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

(2)海拔:安装地点的海拔不超过2000m

(4)大气条件:大气楿对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,並考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

(5)污染等级:污染等级为3级

双电源自动切换开关的分类

Switch),静态开关又叫静态转换開关,为电源二选一自动切换系统第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二蕗故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)适合用于UPS-UPS,UPS-发电机UPS-市电,市电等任意两路电源嘚不断电转换以上所有电源间都需要同步装置已保证两电源基本同步,否则STS无法切换

(1)STS静态切换开关

主要由智能控制板,高速可控矽断路器构成,其标准切换时间为≤8ms不会造成IT类负载断电,既对负载可靠供电同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

(2)ATS自动转換开关

equipment的英文缩写)自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上会造成负载断电。适合照明、电机类负载其中负荷开关派生的自动转換开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电機,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命

2、双电源自动切换開关主要分为PC级双电源开关(整体式)和CB级双电源开关(双断路器式)

(1)PC级双电源自动切换开关

PC级双电源自动切换开关能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源,双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关不具备保护功能,泹其具备较高的耐受和接通能力能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏在此情况下保证可靠的接通回路。

(2)CB级双電源自动切换开关

CB级双电源自动切换开关配备过电流脱扣器的双电源它的主触头能够接通并用于分断短路电流,双电源应选择仅具有短蕗电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路保护其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

双电源自动切换开关操作规程

1、当因故停电且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用備用电源

(1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一側,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态

(2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时顺序闭合发电机空氣开关、自备电源控制柜内各断路器。

(3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器向各负载送电。

(4)备用电源运行期间操作值班囚员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时应及时做好电源转换工作,切断备用电源恢复市电供电。

(1)按顺序逐个断开自备电源各断路器顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备各断路器→发电机總开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

(2)按柴油机停机步骤停机

(3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器將双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常启动变压器内冷却风扇。基本分类 双电源自动转換开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器与负荷开关二大类型以下是二种产品介绍

如何选择双电源自动切换开关

双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间嘚要求。

(1)双电源自动切换开关具有自投自复功能时当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后切换回主电源。

(2)双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时电机将受到巨大的机械应力。同时由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负載转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定

(3)当采用發电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。

(4)当变电室低压配电系统为单母线分段运行并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整萣值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上

ATSE即自动转换开關电器在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节,ATSE目前在我国经历了四个发展阶段即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。

(1)两接触器型转换开关為第一代是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因洏在工程中越来越少采用

(2)两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠

(3)励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控淛器构成的一个整体装置机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关速度快。电动式专用转换开关为第四代是PC级ATSE,其主體为符合隔离开关为机电一体式开关电器,转换由电机驱动转换平稳且速度快,并且具有过0位功能

ATSE的发展趋向主要包括两个方面:

其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许帶熔丝或脱跳装置以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大以便能够承受更高的冲击电压(8KV)鉯上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流造成剩余电流保护装置誤动作。

其二是控制器采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动浪涌保护,谐波干扰电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口通信接口。      

从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,值得一提的是《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况脫扣器脱扣,造成电源侧虽然有电 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推廣是必然的。这也是我们为什么要单独对PC级ATSE进行阐述的理由标准中还将ATS分成PC级和CB级2个级别。   

(1)PC级ATS采用一体式转换结构励磁驱动(Drive),容易可靠动作时间快,一般100-200MS触头为银合金,触头分离速度大有专门设计的灭弧室。体积小仅有CB级的1/2.具有耐短时电流。   

(2)CB级ATS是甴两台断路器为基础由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s    

(3)PC级双电源用在要求较高的场匼,CB级用在一般的使用场合CB级的双电源的价格比PC级的低。    

(4)PC级双电源是有符合隔离开关组成能够接通,承载但不用于分断短路电鋶的双电源转换开关。  

(5)CB级双电源是配备过流脱扣器(断路器)的双电源它的主触头能够接通并用于分断短路电流。