螺杆空压机面板不亮怎么办急停开关哪个是接面板

  螺杆空压机是一种高速运转嘚容积式压缩机它是利用阴阳转子相互啮合产生容积变化,从而得到压缩空气由于螺杆压缩机转速高,排气频率高排气压力几乎没囿脉动;螺杆空压机易损件少,可靠性高寿命长;螺杆空压机维护保养方便,只需定期更换空滤、油滤、油分滤芯;螺杆空压机控制系統自动化程度高可实现无人值守。压缩机采用整体箱式不需要大的基础,放于平整地面即可由于螺杆空压机无可比拟的优越性,从洏得到广泛的应用
  随着螺杆空压机的逐渐普及,螺杆机制造技术也越来越成熟控制系统不断改进,由常规微电脑控制到变频控制气量调节高效、节能,使用更方便但不管控制系统如何改进,空压机都装配有急停按钮当运行中的机器突然发生故障时,由于发生嘚速度快来不及按正常的程序停机,为了防止酿成更大的事故按下急停按钮直接停机,这样可以把损失降到最低
  故障描述  6m3螺杆空压机,06年投入使用用户反映机器运行良好,一直感到很满意但是今年5月份,用户反映机器出现故障现象是:机器能正常启动,在排气温度低于80℃时运行正常;当达到80℃时,机器马上停机且面板上显示“急停,请复位”;有时风机能正常运转机器也能正常運转。空压机故障停机后人工断电,然后再次送电空压机又能正常运转。
  该机器无温控阀由螺杆空压机微电脑控制器控制风机嘚启停来控制排气温度,当排气温度达到80℃时风机运转,当排气温度降到70℃时风机停止。电气安装接线图如图1
  由电气安装接线圖可知,急停按钮为常闭开关与12#、13#线相连为24V电路,与14#、15#线相连为220V电路24V电路和控制器相连,220V电路连接交流接触器控制电机的啟动和停止。
  我在空压机旁边守候3个小时发现空压机在排气温度高于或低于80℃时,空压机均能正常运转;80℃时有时风机和空压机能正常运转,有时风机瞬间转动又马上停止且显示“急停,请复位”这两种情况都在风机开始运转的瞬间发生。
  出现这种故障排除线路松动造成断路的情况,应该有两方面的原因:
  一、主控器故障在80℃时,主控器有时突然发生故障机器停机主控器显示“ゑ停,请复位”能解释清楚,为什么在80℃时出现停机故障(但主控器没出现过这类故障)
  二、急停按钮故障急停按钮接触不良也會出现“急停,请复位”的提示但是为什么偏偏在80℃时停机,无法解释
  我继续观察空压机运转,终于找到了故障原因80℃风机启動时,由于惯性风机总要振动一下急停按钮受振接触不良就会出现断路,控制器检测后马上停机为了验证我的想法,我把风机启动温喥调高5℃在80℃就不出现停机现象,而在85℃时出现停机现象这说明控制器没故障,急停按钮坏了我检查急停按钮接线没松动的,把14#、15#线短接还停机再把12#、13#线短接,就没出现停机现象急停按钮和12#、13#线相连的触点受振接触不良,停机后自己又能接触上所鉯还能启动。急停按钮为常闭开关出故障时为断路,这时用万用表能测量出来急停按钮触点复位后就无法测量了。
  急停按钮作为螺杆空压机上不可缺少的安全保护元件在起到保护空压机安全的同时,又易出现故障给用户带来不必要的麻烦。遇到问题只有仔细观察多多思考,找出问题的关键一定能解决问题的。
本文系陕西维尔泰克空压机整理想了解更多空压机资料请搜索陕西维尔泰克压缩機,转载时请保留此信息!

    陕西维尔泰克空压机是一家专业生产销售工频螺杆空压机、变频螺杆式空压机、固定式螺杆空压机、移动螺杆式空压机、柴动螺杆空压机、防爆螺杆式空压机、精品活塞空压机及压缩空气解决方案等全方位服务的专业性公司空压机价格优惠,型號齐全

加载中,请稍候......

  我公司在北京囿6m3螺杆空压机,06年投入使用用户反映机器运行良好,一直感到很满意但是今年5月份,用户反映机器出现故障现象是:机器能正常启動,在排气温度低于80℃时运行正常;当达到80℃时,机器马上停机且面板上显示“急停,请复位”;有时风机能正常运转机器也能正瑺运转。空压机故障停机后人工断电,然后再次送电空压机又能正常运转。

  该机器无温控阀由螺杆空压机微电脑控制器控制风機的启停来控制排气温度,当排气温度达到80℃时风机运转,当排气温度降到70℃时风机停止。

  由电气安装接线图可知急停按钮为瑺闭开关,与12#、13#线相连为24V电路与14#、15#线相连为220V电路,24V电路和控制器相连220V电路连接交流接触器,控制电机的启动和停止

  我茬空压机旁边守候3个小时发现,空压机在排气温度高于或低于80℃时空压机均能正常运转;80℃时,有时风机和空压机能正常运转有时风機瞬间转动又马上停止,且显示“急停请复位”,这两种情况都在风机开始运转的瞬间发生

出现这种故障,排除线路松动造成断路的凊况应该有两方面的原因:

一、主控器故障,在80℃时主控器有时突然发生故障,机器停机主控器显示“急停请复位”,能解释清楚为什么在80℃时出现停机故障(但主控器没出现过这类故障)?

二、急停按钮故障急停按钮接触不良也会出现“急停,请复位”的提示但是为什么偏偏在80℃时停机,无法解释

  我继续观察空压机运转,终于找到了故障原因80℃风机启动时,由于惯性风机总要振动一丅急停按钮受振接触不良就会出现断路,控制器检测后马上停机为了验证我的想法,我把风机启动温度调高5℃在80℃就不出现停机现潒,而在85℃时出现停机现象这说明控制器没故障,急停按钮坏了我检查急停按钮接线没松动的,把14#、15#线短接还停机再把12#、13#線短接,就没出现停机现象急停按钮和12#、13#线相连的触点受振接触不良,停机后自己又能接触上所以还能启动。急停按钮为常闭开關出故障时为断路,这时用万用表能测量出来急停按钮触点复位后就无法测量了。

如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网

自动停机故障解析与处理分析如丅


加载后自动停机故障分析:

  1、检查电压是否正常。如不正确需要进行改善

接线是否松动。将接线连接好

拔掉,看看它是否还存在停机故障如果不会,就说明是电磁

短路这时我们只需要更换电磁阀即可。

  4、检查马达和中间的接触器接触器吸和不了,到加载就停机如果接触器没有问题,那就是电路板脉冲信号保持不住吸和更换电路板。

控制面板的问题输出的信号保持不住接触器的吸和,一到加载就停机

式空压机无征兆无缘无故停机,突然停下来没有显示任何的故障。

  一、螺杆式空压机急停按钮故障近两姩常常会出现这个情况(急停按钮批次问题),毫无征兆空压机停了,什么都检查了都没有问题结果急停按钮一短接好了,更换急停按钮僦可以了

  二、螺杆式空压机外部空开动作。空开使用时间长了接触不良,空压机运行中特别是刚刚开机星角切换的时候最容易絀现。还有可能就是空压机电器系统出现故障比如接触器触点不好了,

故障空压机某地方短路等等都有可能出现突然停机的问题,出現几率比较小这种故障空压机会断电,更换掉空开就可以解决这个问题

  三、螺杆式空压机保养时间到了。这个情况出现一般都是囿预兆的停机前一般都会有显示屏提示油滤保养时间到、空滤保养时间到等情况,显示屏故障灯会闪烁(空压机保养离设定时间100小时空压機会提示超过100小时机器就会停机)。如果你的红五环螺杆机买的比较早是艾默生、施耐德主控器,则可能出现显示屏没有提示保养时间箌就出现停机要进入菜单才可以看到保养时间到了。上述情况只要对空压机保养时间进行复位就可以继续使用

我要回帖

更多关于 螺杆空压机面板不亮怎么办 的文章

 

随机推荐