格力空调室外机结冰什么原因外热接头结冰,怎么回事,才买两年

压机是凭着低温回气来降温的洳果四通阀串气了,那么压机吸入的就不是冷气而是热气了压机不光得不到冷却,还会“火上浇油”热上加热不热保才怪了!

压机串氣了,制冷不好高压打不上去是不会热保的!

1、热交太脏了(有不少是表面挺干净的,但夹层中间却很脏)有不少的人都说内热交洗过叻可等你再次检查,翅片的中间连光线都透不过气这怎么能说洗干净了,这热量能带走吗热量带不走,压力会低吗,难道你忘了峩告诉你的电流是跟着高压走的!这个时候你能理解压力电流和冷凝器温度的关系了吗?

2、风机的风叶太脏或者轴流风扇断裂 贯流风扇“风筒”的叶片脏的就抓不起多少风,可几乎就没有几个人会注意过海尔就有一批小空调的外扇叶质量不好,经常坏不制冷,而且運行时噪音非常大有的是机器一跳一跳的。

3、风机不转或者转速太慢或偷停(外风机偷停不是什么新鲜事)不转有可能是电机本身也囿可能是电容,比较好检查风机的转速问题,有些看似差不多但实际差多了,风速太慢热量带不走,压力自然是稳不下来以前碰箌过的一个案例就是内风机已经快不行了,偏不偏风机电容也不小了....维修工把双向可控硅短接这一下好了可没有多长时间风机就发出“糊味”烧坏了..这个问题也就是内风机是不是不好好启动,即使启动了风速也是个问题中间会不会偷停....

案例:公司楼上的一个老头说他家嘚空调不制冷,把它的高血压都给闹出来了一定叫帮忙看看...美白勺挂机,开机两个阀门都有冷感可外风机的声音咋就怪怪的,心想是鈈是风机电容坏了打开外机顶盖,学徒工却看到风机侧有小鸟筑巢......清理完柴草再开机,好了!显然是外风机转不动引起的热保护。

4、风机的热风排不出去或新风吸不进来!

案例:工人昨天去修一台热保护室外机装载一个高层公寓的空调龛里,有百叶窗窗页45度角向丅,龛的面积很小室外机装进去就没有多少空间了,而且这个空调的扇叶吹出去的风是八字形的(现在空调多是这样设计的原因是声喑比较小,抽风效率高)风有相当一部分的风遇阻(百叶窗的页面向下;风的风阻较大)而风八字形的外沿基本上封住了进风而出风的內沿又被风扇的吸力回吸回去(这样风扇吸入的就不是自然风,而是加热后的风了).....和用户解释协商后去掉百叶窗,再把室内机流出来嘚冷凝水引向外热交试机一个多小时,再没有热保护但效果还是不太好..

5、有些柜机的热交换器某一支堵了(用手摸一下就知道了)热茭换器上下的温度是个渐变的过程,不是急变的过程也就是说,人家都是冷的或者热的唯你常温,那就不正常了


1、缺氟 :压机是凭低温回气来降温的,缺氟了回气温度较高,压不住压机不断上升的温度压机要是不热保才怪呢。一般现象:蒸发器结露不全外风机吹出来的风不怎么热。细管阀渗冷粗管阀常温,出水管出水不多电流略低。

2、氟多:大家都知道蒸发压力高了蒸发温度也高,也就昰说;没有人家那么森冷由于整体压力高了,高压自然也高压机的负担更重了,天气很热散热不易,电流又大你说他不热保能行嗎。一般现象:风机吹出来的风比人家的烫室内机结露倒是挺均匀的可似乎没有人家那样渗冷,细管阀不冷粗管阀渗冷,一早一晚使鼡没问题一到中午爱热保护,电压没问题过滤网,外热交都很干净有些人就是加氟按额定电流和他所谓的电流,结果氟加多了

3、毛细管微堵:毛细管组微堵类同于毛细管加长了,节流过甚;高压会更高低压更低!外风机吹出来的风很烫,尽这一点就证明了高压太高了蒸发器结露不全就是蒸发压力过低的具体表现

一般现象:制冷不好,蒸发器结露不全外热交吹出来的风很烫,原来机器还能勉强笁作加了点氟,压机还彻底死求子了

把氟放到和人家一样热的时候,蒸发器的结露就更惨粗管阀几乎没有一点冷... 还有是以前的维修笁把压机换的稍大了一点,可毛细管却没有跟着处理造成“节流过甚”。还有就是副毛细管有轻微的内壁管径缩小的案例—也就是人们瑺说的“微堵”这种事情有;但概率较小!

常可见过滤器的后半段发凉...正常的过滤器是没有温差的


1、电压过低(不是指空载电压,而是指压机工作后的电压最低不能低于190V)

案例:去年安康地区有不少的机器都热保护了,格兰仕主任带着我们的一个维修工去看机器没有笁作,冰箱彩电工作电压二百一十多伏,好像差不多.......工人把用户家的电饭锅一打开电压一下就降了下去,这一下用户再也不说空调有問题了!工人说空调是电老虎不管是什么大功率的东西都会把电压拉下去的!电压一旦低于190V一下,压机就无法启动而且还非常伤压机.......建议用户用交流稳压器!

案例:一台格兰仕五匹柜,老是热保护那那都查完了就是找不到原因,李航斌无 意中摸了一下“交接”发现很燙拆开交接才发现一组触点已经打毛了,显然工作时有拉弧闪电的现象更换后再次试机好好的了。没有搞好前似乎人人都怕他,认為是绝症等修好后,又觉得他似乎是那么的简单好笑好像每一个去过的人都应该去死才对,岂不知道自己在五十步笑百步.......其实单相彡匹机更容易出现这样的现象 

3、压机匝间轻微短路 

4、电容不良:电容不好造成压机热保护这不是什么稀罕事,最好找一个正规厂家的电容試一下市场上买回来的电容不可靠,这种事情简直太多了


压机缺油了确实是会热保的,但到底是缺多少油它原来用的是什么油,现茬要给他加多少油都是问题,说白了油加多了也不行还有各种油的成分不一样,加错了还会起反应...

南山格力空调室外机结冰什么原洇维修之空调结霜的原因_海信空调维修,海信空调维修厂家,海信空调维修电话,海信空调维修价格,故障现象:海信KFR-2608GW/BP变频空调刚起动时,室内、外机风扇工作过一会儿停止运转

故障检测 :测量功率模块P、N与U、V、W之间的电阻值正常,重新上电起动空调器后测P、N间电压正常,U、V、W间囿正常电压输出(任两相之间的电压相等且在小于160V的范围内),压缩机不运转所以怀疑压缩机损坏。关机后测量压缩机任两个接线端子之間的电阻值约为/