原标题:简单说说风冷模块冷水機组式冷热水机组优势突出
风冷模块冷水机组冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型它的优点是可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己嘚资金和使用情况灵活采购和使用机组
一、风冷模块冷水机组冷热水机组适用范围:
1、冷媒:市场销售以R22、R410a、R407C机组为主。
3、冷量范围:15RT-75RT(即以61KW-261KW)一般情况以15RT模块为基础组合,在任何厂商相对比较时15RT模块性价比也是最好的。
4、适用环境工况及冷热水进出水温度:
1)制冷:环境工况:21℃~43℃冷媒水进出水温度:12/7℃;室外环境温度越高制冷效果越差。
2)制热:环境工况:-15℃(理论上)~20℃热媒水进出水温度:40/45℃(一般情况下);室外环境温度越低,制热效是越差
二、风冷模块冷水机组冷热水机组种类与台数的选择
一般来说,单机组名义制冷量小于116kw的场合以选用涡旋压缩机为主;单机容量在116kw~700kw的场合,以选用螺杆机为宜;单机容量在700kw~1054kw的场合以选用螺杆机或离心机为宜;单机容量在1785kw以上的场合,应选择离心机
机组台数的多少,应按工程规模的大小、空调负荷的变化而定从调节灵活、利于节能的角度,台数多些较好;从设备投资、占地面积和维护管理的角度台数少些较好。一般选2~8台对于双压缩机的模块机,最多可以8台并联即1囼主机、7台子机;对于4压缩机的模块机,最多可以4台并联即1台主机、3台子机。
5、电气控制元件等组成
1、机组水系统进出水总管、阀门、过滤器等部件应采用相同规格。机组之间接管间采用减振喉连接
2、水系统的最高点必须安装放气阀。系统走向不应有过多和过急的弯頭
3、循环水初次运行时,请将机组进出水侧的旁通阀关死在机组的总管路上安装临时过滤器, 开启水泵 对水路进行预清洗,直到水蕗系统的杂质全部清除确认水系统中没有杂质后机组方可投入使用。
4、进出水温度传感器安装时需要用盲管插入管路中央,以减小传感器和冷媒水间的热阻
5、进行组合的模块机组需为相同型号。如并联的模块数量较多诸模块可分成两排进行布置。请注意:应在电控箱側应留出操作和检修空间两排模块之间的间距至少应为/ ,冷水机组空气源热泵,污水源热泵机组 热回收冷水机组 ,风冷螺杆机组低温空气源机组, 中央空调机组 节能冷水机组 ,工业制冷机组工业制冷设备,冷库机组超低温热泵,工厂热水设备螺杆式冷水机