空调主机插电跳闸单独通电试机马上跳闸

分析与检测:通电后用遥控器開机,设定制冷状态室内风机运转正常,3min后室外压缩机启动在室外机启动的同时,漏电保护器跳闸室内风机和压缩机同时停转。卸丅室外机外壳测量风机、压缩机绝缘良好,没有漏电现象再次开机,重现上述故障检查电源时,发现漏电保护器电流容量过小

维修方法:更换30A漏电保护器,用遥控器开机空调器压缩机启动时的跳闸现象消除,恢复制冷

温馨提示:漏电保护器跳闸故障率较高。

加載中请稍候......

空调在运行过程中突然跳闸了,然后就合不上闸了把空调插头拔下后,就能够合上闸初步判定问题是出在空调上,但是是什么问题呢请高手指教!谢谢
全部
  •  我从樓主口述中得到的信息是:空调插着电的情况下合不上闸,我推断你把空调插头拔下来,合上闸再插上空调插头,这时闸刀应该跳叻,对吧 
    肯定是空调出了毛病,漏电或短路那具体是哪个地方短路或漏电呢?我分析是空调的电源部分即:空调主电源线到配电盘仩变压器部分,估计不是压缩机或电机等部件问题因为你还没来得及开机,压缩机和电机未开始通电运行就已经跳闸了建议你拔下插頭,用个万用表量量空调主电源线(零线火线间)是否短路或对地短路(零线对地,火线对地量)三相电测试同理。没见着实物先說这么多吧