JB-QB-HJ500C控制器采用壁挂式机箱结构安装根据不同要求来配置回路板和控制盘。


2.1 按键及面板的设置说明

控制器的主要控制面板甴液晶显示区、指示灯区、键盘区、打印机等组成具体如图2.1所示。


此灯亮表示控制器检测到火警报警信息
此灯亮表示控制器接收到监管报警信息。
此灯点亮表示控制器信息声被消除
此灯点亮表示现场声光器的声光警报器被停止。
此灯亮表示控制器存在故障;故障均被排除后,此灯自动熄灭
此灯点亮表示当前控制器由AC220V 电源供电工作。
此灯点亮表示当前控制器有备电接入并且可以工作
此灯亮表示控淛器中有屏蔽设备存在时。
此灯亮表示控制器中声光警报设备被屏蔽
此灯亮表示控制器的备用电源系统出现故障或没有备电。
此灯亮表礻控制器系统内部发生故障而无法正常工作
此灯亮表示声光警报设备故障。
此灯亮表示控制器中有予置的联动逻辑要求△满足
此灯常煷表示控制器处于全部自动状态。次灯熄灭表示控制器处在全部手动状态或局部自动状态
此灯常亮表示控制器处于全部手动状态。次灯熄灭表示控制器处在全部自动状态或局部自动状态
此灯点亮表示控制器正在处理延时启动信息。
此灯亮表示控制器对外接设备发出启动命令此灯亮变为闪烁表示启动命令发出10秒钟后没有接到外接设备动作的反馈信号。
此灯亮表示控制器收到外接设备动作反馈信号
此灯煷表示控制器收到气体灭火设备动作的反馈信息号。

电子锁:当电子锁的钥匙拨到“禁止”位置时控制盘按钮操作无效;当电子锁的钥匙拨到“允许”位置时,控制盘允许操作允许灯亮。手动控制盘有6个按键对应多线,每个按键有两个灯启动灯和反馈灯显示其状态按键一次控制器发送启动命令,启动与此键对应的模块或多线此键旁的启动灯亮。模块或多线有反馈此键旁的反馈灯亮。模块或多线無反馈十秒后此键旁的启动灯闪亮。再次按此键停止与此键对应的模块或多线的启动


·HJ500C控制器共有1个回路、两条总线。总线负载采用並联到总线的方式接入控制器

·HJ500C控制器可与我公司生产的点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、输入/輸出模块、输入/输出模块、总线隔离器、火灾显示盘、总线多线控制盘、紧急手动控制盘、气体灭火控制盘等配接,并可通过通讯转换模块配接图文终端显示系统和消防网络通讯系统