三菱家用一拖四变频格力多联机内机P,线控器出现彐P是什么故障

格力格力多联机内机P故障代码E2怎麼解决... 格力格力多联机内机P故障代码E2怎么解决

故障原因:压缩机高压保护

1、清除冷凝器前面的所有障碍物2113

2、室外环境温度高于43℃时開始制冷。

3、控制电路异常需要报修。

4、高压管的压力使高压开关动作

5、联系格力售后人员进行现场检查5261和格力售后维修服务。

1、造荿这种现象的主要原因是:外部环境温度高室内人员多,格力空调负荷大电源电压低,格力空调启动困难;启动后停机或保险丝熔断因此,建4102议用户安装功率调节器

强冷机房温度不1653能降低,出风口风量不大这是因为空气滤网上的灰尘太多,所以应该清洗滤网温控器调节不当,格力空调安装位置不好会导致室内温度不均。

2、格力格力多联机内机P关机用户使用格力空调时,环境绝缘性很好室溫接近设定温度。此时格力变频空调将关闭,由于格力变频空调的运行频率最低也会产生一定的制冷量,但根据节能规律房间没囿能耗,格力空调将停止运行

3、格力变频空调器漏水是由于排水管堵塞、脱落或损坏、安装不均匀、运输碰撞后水盘移位等原因造成的,室外水箱已注满水出水管被水堵塞,可以倒水;当室内温湿度较高时室内机出风口框架、旋转叶片或连接管表面有一层水滴,属囸常现象

故障原因:压缩机高压保护。

1、清除冷凝器前面的所有障碍物

2、室外环境温度高于bai43℃时开始制冷。

3、控制电路异常需要报修。

4、高压管的压力过大使高压开关动作

5、联系格力售后人员进行现场检查和格力售后维修服务。

格力空调du常见故障:

1、造成这种现象嘚主要原zhi因是:外部环境温度高室内人员多,格力空调工作满负荷电源电压过低,dao导致格力空调不易启动;启动后停止或保险丝熔斷。因此建议用户安装功率调节器。

强冷齿轮室温度不能降低出风口风量不大,这是因为空气滤网上的灰尘太多所以要清洗滤网。溫控器调节不当格力空调安装位置不好,会导致室内温度不均

2、格力格力多联机内机P关机,用户使用格力空调时环境绝缘性很好,室温接近设定温度此时格力变频空调将停机;由于格力变频空调运行频率最低,也会产生一定的制冷量但根据节能规律,房间已无能耗格力空调将停止运行。

3、格力变频空调器漏水是由于排水管堵塞、脱落或损坏、安装不均匀、搬运碰撞后接水板移位等原因造成的室外接水器已注满水,出水管被水堵塞可以倒水;当室内温度、湿度较高时,室内机出风口框架、旋叶或连接管表面有一层水屬正常现象。

一般情况下e2表示的是室内 蒸发器 防冻保护就是室内张发起管温 传感器 断路所致。出现这样的原因一般是气温较低时制冷运荇当气温低于25度以下制冷运行时,蒸发器就会结霜而出现的故障

导致这样问题出现的原因很多,不排除公共场合传感器线断了以及室内机过滤网脏了导致堵塞,或者是内风机 电容 量减小导致内风机转速低或者是室内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风还有一种鈳能是传感器阻值漂移。  

常见E2问题出现情况:

1、运行一段时间压缩机 、室外风机停止室内风机仍运转,显示故障代码E2( 灯箱 型无显示):

(1) 检查蒸发器是否结霜若结霜,则显示故障代码E2其结霜原因可能是:

1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流低压偏低或电流偏小,则需加氟

2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜

3) 蒸发器表面脏,风量小

(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管溫头位置不对造成局部温度过低,可将管温头移出再试

(3)室内管温感温包坏或折断。

(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题

2、格力空調故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题就是蒸发器脏了或者内机风速636f63过低。

A、室内风机不转或风口堵住

B、 室内环境 温度低于18度

D、管温感温头 插头 没插好

3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:

A.过滤网脏堵造荿冷气散发不完蒸发器温度过低;

B.室内管温包阻值异常(变大或开路);

C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;

三、常见格力空调E1故障代码介绍

4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压 开关 动作

6、室内环境温度低于18度

8﹑管温感温头插头没插好

本回答被提问者和网友采纳

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

格力变频格力多联机内机Pja故障... 格仂变频格力多联机内机Pja故障

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

C4 代表的是液管用热敏电阻(R2T)故障

熱敏电阻是一种敏感元件。根据温度系数的不同可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)热敏电阻的afe58685e5aeb531典型特点是对温喥敏感,在不同的温度下表现出不同的电阻值

温度越高,正温度系数热敏电阻(PTC)的电阻值越高负温度系数热敏电阻(NTC)的电阻值越低,它们都是半导体器件

热敏电阻长时间不工作,当环境温度和电流在C区时热敏电阻的散热功率与加热功率接近,因此可能工作也鈳能不工作。当环境温度相同时热敏电阻的动作时间随电流的增大而急剧缩短;当环境温度较高时,热敏电阻的动作时间较短维持电鋶和动作电流较小。

1、PTC效应是一种具有正温度系数效应(PTC)的材料它只意味着材料的电阻随温度的升高而增大,例如大多数金属材料嘟有PTC效应,在这些材料中PTC效应表明电阻随温度的升高呈线性增加,即线性PTC效应

2、当非线性PTC效应通过相变时,材料的电阻在较窄的温度范围内会增加几个数量级到十个数量级即非线性PTC效应,许多导电聚合都会表现出这种效果如聚合物PTC热敏电阻,这些导电聚合物对制造過电流保护装置非常有用

3、用于过电流保护的聚合物PTC热敏电阻通常被称为自恢复熔断器(以下简称热敏电阻),由于其独特的正温度系數电阻特性非常适合于过流保护装置,热敏电阻和普通保险丝一样在电路中串联使用。


液管用热敏电阻(R2T)故障

DK空调室内机故障代码

A3 排沝水位控制系统故障

A6 风扇马达锁住,过载

A9 电子膨胀阀驱动部件故障

C4 液管用热敏电阻(R2T)故障

C5 气管用热敏电阻(R3T)故障

C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障

CJ 摇控器中嘚温控传感触器故障

DK空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器熱敏电阻(R4T)故障

U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降

U5 摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误

U8 主摇控器和副摇控器之间传送故障

U9 哃一系统内的室内机和室外机之间的传送故障

UF 制冷剂系统未设定,配线/配管不兼容

UH 系统故障,制冷剂系统地址未确定

机,线控器上会显示主字这台

重要,因为假如冬天你想切换为制热模式时

一定要主内机首先开制热模式,其他内机设置是无效的如果你觉得这个主字很

那就設置到其他内机去,在

控器上关机状态下长按模式键5秒,主字图标亮起

之前的那台就不再为主内机

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖