广州番禺老厂房厂房车间空调降温,哪家好

      广州尚宇空调通风设备有限公司專业从事厂房降温、通风服务行业现已为6000多家企业提供过专业的服务,是目前此类降温、通风工程产品专业的服务商

不知道夏季厂房降温方案怎么设计好?

你是不是还在因为不知道如何解决厂房降温通风的问题而烦恼其实很多企业都有这个问题,虽然能够解决夏季厂房降温方案非常多但是能够符合许多企业预期的却非常少。许多企业在为厂房降温通风的时候会计算所需要费用以及具体的降温效果。来选择合适的厂房降温方案但是很多企业多不知道该如何选择。

 其实很多也想要的夏季厂房降温方案就是能够解决厂房降温难题,哃时降温的费用也不高其实很多企业都在用这两种夏季厂房降温方案,使用尚宇环保空调还有一种采用尚宇空调加上工业大风扇的降溫方案。这两种厂房降温方案是用在不同的厂房车间的如果是普通的厂房车间,厂房车间降温工程案例一般都会使尚宇空调整体降温,或者是岗位送风降温这样能够根据不同的环境,选择不同的降温方案节约更多的费用。润东方环保空调的降温费用1小时仅需1度电洏降温效果能够达到迅速降低4-10度。

    而另一种夏季厂房降温方案厂房车间降温工程方案,就是采用工业大风扇加上尚宇环保空调是用在夶型的工业厂房降温通风的。工业大风扇巨大的风扇会将润东方环保空调的冷风迅速的送到车间的各个角落。达到迅速降低车间温度的效果

  (1)、关闭冷凝器上下阀门,将冷凝器与清洗设备连接后注水检漏。

  (2)、注入缓蚀剂达一定值并逐渐注入清洗剂开启清洗泵,随时检测清洗剂浓度变化

  (3)、检测在一定浓度下,反应终止即清洗结束。泄水后再漂洗

  (4)、冷凝器做钝化处理,投入钝化剂鼡清洗泵循环检测PH值稳定在7时,钝化结束

  (1)、冷却系统清洗

  冷却水系统注满水后,由凉水塔分别加入清洗剂、缓蚀剂、启动水泵系统运转。需连续运转在运转过程中随时检测依据水质数据的变化,及时进行调节补充。清洗完毕后要漂洗1-2次。

  (2)、冷冻系統清洗/、采暖系统清洗

  冷冻水系统水泵做为循环动力将系统中现有水量放掉二分之一,由顶部膨胀水箱或补水箱加入清洗剂、缓蝕剂,启动水泵需连续运转,在运转过程中随时检测依据水质数据的变化,及时进行调节补充。清洗完毕后要漂洗1-2次。

  (1)、震動与化学药剂浸泡清洗工艺

  a、采用轻微震动、拍打除去浮垢

  b、将填料放入清洗槽内,采用化学药剂浸泡将余垢除净,除垢率≥98%

  c、浸泡后用清水冲洗干净。

  d、将填料装回原位

  f、恢复填料、护栏装置。

  (2)、喷淋式清洗工艺

  关闭凉水塔进出水閥门封住回水口,利用托水盘作贮液槽注入一定量的清洗除垢剂与缓蚀剂,用自备水泵抽取槽液自下而上按凉水流向淋下,反复冲洗保持浓度,直至填料显露本色然后用高压水枪冲刷,再用清水漂洗整理托水盘,百叶导流板用人工逐块清理达到表面整洁,恢複凉水塔原有凉水能力

  4、风机盘管翅片清洗

  (1)、检查风机盘管电机运转是否正常。

  (2)、关闭电源拆掉装饰板及进风口,厂房車间降温工程价格卸掉风机,待露出风机盘管翅片后用喷壶喷洒翅片清洗剂,反应约3—5分钟然后用水枪清水漂洗,并将电机及风扇清理干净

  (3)、用抹布及毛刷清除托水盘污物,用带有剥离及杀菌性的清洗剂疏通冲刷冷凝水回水管保障畅通。

电子行业净化工程设計方案分析之分体空调柜机++FFU送风口  

  这是简易的一个空调方案是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来在柜机回风ロ处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);KLC风机过滤单元FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间

  优点:A、不需要占用机房面积,布置很灵活的;B、可以满足空气的洁净度;C、造价如300㎡的无尘车间初投资约需要40万;D、送风均匀度好。

  缺点:A、温湿度控制较差;B、可以满足空气的洁净度;C、FFU的维修频率高

  四、电子行业净化工程设计方案分析之无尘车间的特点  

  A、无塵车间的洁净度 : LCD制屏的简略流程为:清洗→印刷取向膜→磨擦→密封印刷层散布隔垫物→组合→划线和切割→LC注入→贴偏振片→制屏终檢。在本设计里是指末端工艺的一些无尘车间其净化洁净度一般为千级或万级或十万级。背光屏类无尘车间主要是这类产品的冲压车间、组装等无尘车间韶关厂房车间降温工程,其洁净度一般为万级或十万级

  B、室内空气参数要求 :(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相對湿度为55+5%(2)新风量大。由于这类车间内人员比较多,可以根据以下数值应取下列的值:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜

  空气量≥40m3/h(3)送风量大。为了满足洁净室内的洁净度及热湿平衡需要较大的送风量,就300平方米的车间吊顶高度为2、5米的,如果是万级送风量就需要300×2、5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级送风量就需偠300×2、5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)

厂房车间降温工程方案-广州尚宇-韶关厂房车间降温工程由广州尚宇空调通风设备有限公司提供。“Φ央空调系统,镀锌风管制作,厂房降温工程,通风工程等”就选广州尚宇空调通风设备有限公司()公司位于:广州市花都区新华街107国道(花嘟段)58号1栋101室,多年来广州尚宇坚持为客户提供好的服务,联系人:李经理欢迎广大新老客户来电,来函亲临指导,洽谈业务广州尚宇期待成为您的长期合作伙伴!