原标题:配电柜、桥架预留孔怎麼做更快施工工艺图文详解
1、落地式配电柜应安装在10#槽钢基础上严禁箱体直接安装在砖砌体上。
2、为防止有水房间及地下室积水对配电箱造成损坏有水房间及地下室内安装的落地式配电柜下必须做200mm高的砖支墩及槽钢底座。砖支墩用实心砖外抹灰,要美观
3、配电箱内應张贴有完整和准确的系统图,系统图表面应压塑系统图放置在配电箱门上设置的塑料或铁质卡槽内。
4、配电箱内各电气回路应用标签將回路编号.及名称标记正确、齐全标记字体要求为宋体。严禁用笔将回路标示直接标记在电气元件上配电箱箱壳接地。
穿楼板桥架预留孔怎么做更快孔洞预留应采用模板制作的矩形木盒预留严禁采用泡沫块预留。
标准做法适用于水平安装的截面宽度大于等于300mm的电缆桥架预留孔怎么做更快水平安装的电缆桥架预留孔怎么做更快三通处支架做法
桥架预留孔怎么做更快内电缆敷设排列整齐,水平敷设的电纜首尾两端、转弯两侧及每隔50~10m处设固定点:桥架预留孔怎么做更快内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。敷设于垂直桥架预留孔怎麼做更快内的电缆固定点间距1m
金属电缆桥架预留孔怎么做更快的跨接接地:非镀锌金属电缆桥架预留孔怎么做更快,不论是否设置了通長接地扁钢均需要安装黄绿双色BVR-4mm2或截面积不小于4mm2的镀锡铜编织带接地跨接线。
跨接线压线处细部做法:桥架预留孔怎么做更快跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架预留孔怎么做更快的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置。严禁用连接螺栓固定跨接线
穿墙电缆桥架预留孔怎么做更快防火封堵:先固定1块防火隔板,用防火胶泥等塞填满电缆与橋架预留孔怎么做更快之间及电缆桥架预留孔怎么做更快与墙洞之间的问隙最后用另一块防火隔板密封。
随着结构板面模板的施工由癍组长或经验丰富的施工人员,依据电气施工图纸(固化图)在模板上用油漆标记灯头盒、开关和插座等的位置其中灯头盒应标记布管嘚方位,以便后期布管施工