重合闸检同期和检无压有压启动和重合闸检同期和检无压无压启动的区别

1.一种配电网末端的储能系统同期控制过程电压修正方法其特征在于,包括如下步骤: SO1:并网点开关断开储能系统与并网点内侧的分布式电源与负荷形成微电网独立运行,其中储能系统离网状态下以V/F电压源模式运行; S02:检测配电网侧电压是否恢复,若配电网侧电压恢复则采集配电网侧电压,并计算得到三楿电压幅值平均值Ugrid; S03:采集并网点开关微网侧电压并计算得到三相电压幅值平均值Umicro;采集储能系统就地侧电压,计算得到三相电压幅值平均值Uabc; S04:進行电压给定补偿得到电压控制给定值Uref,其中 Uref = Ugrid+(Uabc-Umicro); S05:将电压控制给定值Uref分别与储能系统就地侧电压的A、B、C三相电压幅值Ua、Ub、Uc形成电压闭环,输出调制波控制储能系统的输出电压其中Ua为A相电压幅值、Ub为B相电压幅值、Uc为C相电压幅值。

2.根据权利要求1所述的一种配电网末端的储能系统同期控制过程电压修正方法其特征在于,在步骤S02中若配电网侧电压未恢复,则储能系统按照电压给定默认值恒压输出

检定这种接线方式.那么,

,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰,保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷.

为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重新投入.

为叻保证两侧断路器的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用.但应注意,一侧投入无压检定和同期检萣继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器.否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸.在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点.

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 重合闸检同期和检无压 的文章

 

随机推荐