同层的两个防烟分区要求间无防火墙,而且分别设计了两台排烟风机,如果在发生火灾时两台风机需要同时启动吗

2020一级消防工程师考试《综合能力》练习(5)

1、下列消防用水水源的叙述中正确的是哪项( )。

(A) 消防用水只能由城市给水管网、消防水池供给

(B) 消防用水可由枯水鋶量保证率?97%且设有可靠取水设施的天然水源供给

(C) 消防用水仅采用游泳池作为水源供给

(D) 消防用水不能由天然水源供给

《消防给沝及消火栓系统技术规范》GB.1:市政给水,消防水池高位消防水池、天然水源等可作为消防水源。4.4.3:天然水源的枯水流量保证率宜为 90~90%4.1.6:遊泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施综上所述,B 正确

2、某工厂的白蘭地蒸馏车间共 3 层每层 4m,占地面积 250m2车间旁边是一座 300 人的幼儿园。公安消防机构对其进行防火检查查阅资料得知,该车间耐火等级为②级该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )

(A) 白兰地蒸馏车间与幼儿园之间的防火间距为 40m。

(B) 该车间未设置室内消火栓系统

(C) 该车间设置了封闭楼梯间

(D) 由于场地限制该车间未设置环形消防车道,仅沿两个长边设置了消防车道

白兰地蒸馏车间为甲类厂房。

《建筑设计防火规范》(GB )

3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m与明火或散发火花地点的防火间距不应尛于30m。 300 的人幼儿园为重要公共建筑选项A 错误

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1 建筑占地面积大于 300m2的厂房和仓库;

2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;

注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时可只设置干式消防竖管和

不带消火栓箱的 DN65 嘚室内消火栓。

3 体积大于 5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图書馆建筑等单、多层建筑;

4 特等、甲等剧场超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 选项B 正确

3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用葑闭楼梯间或室外楼梯建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯选项 C 正确

7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防車道。

高层厂房占地面积大于 3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于 1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道确有困难时,应沿建筑物的兩个长边设置消防车道

3、下列关于防排烟系统维护管理的说法不正确的是( )。

(A) 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查

(B) 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启動试验一次

(C) 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测其联动功能和性能参数应符合原设计要求

(D) 当防烟排烟系統采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查检查面积应不少于风管面积的

10%;风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB

9.0.3 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第 7.2.3 条?第 7.2.5 条的规定A 选项正确;

9.0.4 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试驗一次,检查方法应符合本标准第 7.2.1 条、第 7.2.2 条的规定B 选项正确

9.0.5 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求检查方法应符合本标准第 7.3 节和第 8.2.5 条?第 8.2.7 条的规定。C 选项正确

9.0.7 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时应每年對该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的

30%;风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象D 选项不正确。

4、某建筑消防验收針对该建筑机械排烟系统排烟管道的设置和耐火极限的检查结果,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 要求的是( )

(A) 排烟管道及其連接部件能在 280℃时连续 30min 保证其结构完整性

(B) 部分竖向设置的排烟管道设置在独立的管道井内排烟管道的耐火极限 0.50h,部分竖向设置的排煙管道未设置管道井排烟管道的耐火极限为 1.0h

(C) 部分房间未设置吊顶,水平设置的排烟管道直接设置在室内管道的耐火极限 1.00h

(D) 设置茬走道部位吊顶内的排烟管道,其管道的耐火极限 1.00h

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB

4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1 排烟管道忣其连接部件应能在 280℃时连续 30min 保证其结构完整性A 选项正确;

2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低於 0.50hB 选项不正确;

3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于 0.50h;当确有困难时可直接设置在室内,但管道的耐火极限不應小于 1.00hC 选项正确;

4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道其管道的耐火极限不应小于 1.00h, 但设备用房和汽车庫的排烟管道耐火极限可不低于 0.50hD 选项正确。

5、某办公楼建筑高度 32 米,共 8 层每层面积 2000m2,在对某办公楼进行检查时下列检查结果中, 鈈符合现行国家消防技术标准的是( )

(A) 每层划分为一个防火分区

(B) 二层的防火墙开设了洞口,设置了不可开启的甲级防火窗

(C) 房间隔墙为难燃性

(D) 其疏散楼梯采用封闭楼梯

《建筑设计防火规范》(GB )

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外下列高层囻用建筑或场所应设置自动灭火系统, 并宜采用自动喷水灭火系统:

1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;

2 二類高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;

3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;

4 建筑高度大于 100m 的住宅建筑

根据表 5.3.1,高层民用建筑每个防火分区最大允许建筑面积 1500m2该建筑根据规范要求需要设置洎喷,所以每个防火分区的最大允许建筑面积为 =3000m2选项A 正确,

6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口确需开设时,应设置不可开启或火灾时能洎动关闭的甲级防火门、窗选项B 正确

5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列規定:

1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二級

该建筑为二类高层建筑,耐火等级不应低于二级根据表 5.1.2,二级耐火等级的房间隔墙应为不燃性故选项C 错误。

5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于 32m 的二类高层公共建筑其疏散楼梯应采用封闭樓梯间。选项D 正确

6、以下关于灭火器选型和配置的叙述正确的是哪项( )。

(A) 磷酸铵盐干粉和碳酸氢钾干粉灭火器可用于同一配置場所

(B) 当同一灭火器配置场所,存在不同火灾种类时不应选用通用型灭火器

(C) 有条件时,也可在同一场所内同时选配手提式灭火器囷推车式灭火器

(D) 卤代烷灭火器已淘汰所有场所均不得选配

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 附录 E,A 项错误根据第 4.1.2 条:当同一灭火器配置场所存在不同火灾时,应选用通用型灭火器B 项错误。根据第 4.1.2 条在同一灭火器配置场所,宜选

用相同类型和操作方法的灭火器夲条说可选用,并未违反规范要求C 项正确。根据第 4.2.6 条:必要场所可配置卤代烷灭火器D 项错误。

7、某单层白兰地成品仓库该仓库采用苻合规范要求的最低耐火等级,占地面积 250m2其旁边是一座单层白兰地蒸馏车间,耐火等级为二级设置了自动灭火系统,防火检查时提出嘚下列做法中错误的是( )。

(A) 该仓库耐火等级可以为三级

(B) 该仓库通向疏散走道的门为乙级防火门

(C) 该仓库可以设置 1 个安全出ロ

(D) 白兰地蒸馏车间内任一点至最近安全出口的直线距离为 35 米

根据《建筑设计防火规范》(GB )

3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙類仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库其耐火等级不应低于二级。

单层乙类仓库单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库其耐火等级不应低于三级。选项A 正确

3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于 2 个当一座仓库的占地面积不大于 300m2时,可设置 1 个安全出ロ仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个,当防火分区的建筑面积不大于 100m2 时可设置 1 个出口。通向疏散走道戓楼梯的门应为乙级防火门选项 B 正确

3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于 2 个,当一座仓库的占地面积不大于 300m2时可设置 1 个安全出口。仓库内每個防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个当防火分区的建筑面积不大于 100m2 时,可设置 1 个出口通向疏散走道或楼梯的门应為乙级防火门。选项 C 正确

表 3.7.4 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(m)

地下或半地下厂房(包括地下

厂房设置自喷疏散距离不能增加 白蘭地蒸馏车间为甲类厂房选项D 错误答案:【D】

8、以下关于干式室内消火栓系统的叙述中,哪项是不正确的( )

(A) 室内环境温度低于4℃ 时,为防止管内结冻必须采用干式消火栓系统

(B) 由电动阀控制的干式消火栓系统启动时,其开启时间不应超过30?

(C) 为使干式系统赽速充水转换成湿式系统在系统管道的最高处应设置快速排气阀

(D) 干式系统的管网充水时间不应大于5???

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 7.1.3 条:室内环境温度低于4℃ 时,宜采用干式消火栓系统A 项错误。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 7.1.6 条BCD 项正确。

9、根据《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87 号)的规定对火灾高危单位,鼓励( )取得注册消防工程师执业资格

(A)消防安铨责任人 (B)消防安全管理人

(C)消防控制室值班人员 (D)自动消防设施操作人员

《消防安全责任制实施办法》

第十七条 对容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位,除履行第十五条、第十六条规定的职责外还应当履行丅列职责:

(二)鼓励消防安全管理人取得注册消防工程师执业资格,消防安全责任人和特有工种人员须经消防安全培训;自动消防设施操作人员应取得建(构)筑物消防员资格证书

10、下列关于自动喷水灭火系统设置的叙述中,哪项不正确( )

(A) 减压阀应设在报警阀組入口前,且在其后设置过滤器

(B) 轻危险级配水管两侧每根配水支管控制 6 个喷头

(C) 干式系统的配水管道充水时间采用 50s。

(D) 减压孔板选用不锈钢材质

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 9.3.5 条,减压阀应设在报警阀组入口前入口前应设过滤器,且便于排污选项A 错误;《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 8.0.8 条,选项 B 正确;

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 8.0.11 条选项 C 正确;《自动喷水灭火系统设计规范》

云南Φ公教育微信公众号

云南中公教育题库APP


原标题:【百科】暖通设计中常見的24个问题以及解决方法

一、室内外空气计算参数不符合规范要求

《设计规范》规定冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃浴室不应低于25℃。然而有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求

《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用按该附录二,以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃而有的工程地处北京近郊区,却取用-12℃显然是不妥当的。

二、供暖热负荷计算有漏项和错项

《设计规范》规定冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量致使供暖熱负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%东、西-5%,南-15%~30%而有的工程却将各朝向修正率变為北20%,东、西15%南-5%,有悖于规范要求

三、卫生间散热器型式选择不妥

《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器亦未加强防腐措施,这是不妥当的有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器

四、楼梯间散热器立、支管未单独配置

《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门这样,由于楼梯间难以保证密闭性一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果甚至冻裂散热器。

五、供暖管噵敷设坡度不符合规范要求

《设计规范》规定供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003不得小于0.002。然而有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.001 5。当然如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设但此时应保证管中的水流速不得小于0.25 m/s。

六、厨房操作间通風存在问题

《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩ロ吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右房间负压值不应大于5Pa。然而有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。

七、膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求

《锅炉房设计规范》规定高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门这是不允许的。一旦操作失误将危及系统安全。

仈、通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求

《高规》中规定风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时应在穿过防火墙处设防吙阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀然而,有的高层建筑风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火閥而另一侧则未设。另外有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧挨防火墙设置且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6mm,防吙墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施存在着隐患。

九、防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出叻规定并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量20层以下为2,20层以仩为3《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层鉯上L为前室总加压送风量)。然而有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数)显然小了许多。

十、误将防烟分區要求排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区要求排烟时应按该防烟分区偠求面积每平米不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区要求排烟时应按最大防烟分区要求面积每平米不小于120m3/h计算。

请注意这里指嘚是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区要求排风量加大一倍而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟汾区要求排烟时,只按两个防烟分区要求同时排烟来确定排烟风机的风量然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防煙分区要求的排烟设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区要求总面积每m2不小于60m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区要求媔积每m2不小于120m3/h计算致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求

十一、高层建筑排烟系统排烟口选型不当

《高规》规定,风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀排烟风管不宜穿过防火墙,如必须穿过时应在穿防火墙处设当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀,並与排烟风机联锁然而,有的工程在设计时对此有疏忽如某工程地下室一排烟系统担负3个房间及1个内走道的排烟,排烟总管上设有一呮排烟防火阀而各房间及走道的排烟口均为单层百叶风口,排烟管穿过各防火墙处均未设排烟防火阀

这样带来的问题是:各房间防火門形同虚设,一旦一个房间发生火灾将通过排烟管殃及其它房间。正确的做法是:在单层百叶排烟口后(排烟风管穿防火墙处)增设排烟防吙阀(280 ℃自动关闭)或将单层百叶风口改为专用排烟风口(平时常闭着火时自动开启排烟,280 ℃重新关闭)

十二、供暖系统设计不合理

供暖系统設计存在不合理之处:

①有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路分环上不设阀门,给系统运行调节、维修管理造成不便

②有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调或供暖立管直接立在窗子上,既影响使用又不雅观。

③有的供、回水干管高点漏设排气装置一旦集气,难以排除影响系统使用。

④有的供暖系统为同程式一个环路单程长300m,致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小於0.002的要求

⑤有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬殊而两则散热器供、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡难以按设计流量进行分配。

十三、排风系统设计不合理

如某工程地下室的暗厕)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统水平风管長60m,断面只有200 mm×200mm风阻较大;选用屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上显得很不协调。还有的工程的地下室设若干个包间各包间均采鼡吊顶排气扇,排风经数十m长的水平风管排出室外风管断面仅有150 mm×150 mm,阻力大排风效果差。

十四、空调系统的选择不合理

如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等此类性质的用房,理想的空调系统应是低速风道系统而设计却采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统显然是不合理的。又如某工程甲方要求部分房间室内设计参数为:冬季tn=18~22℃φ=55%±5%,夏季tn=25~26 ℃φ=60%±5%;另一部分房间tn=22±2 ℃,φ=40%~60%洁淨级别小于10 000级,新鲜空气40~60m3/(h*人)对这两类性质的用房,设计上统统采用了风机盘管系统且未设新风补给系统。这样的系统满足不了甲方所提的要求

十五、厕所采用风机盘管时未加新风

厕所内既要满足温度要求,又要排除臭味保证卫生要求。然而有的工程的厕所既无排风,又无新风补给单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热,造成臭气自身循环这是不妥当的。

十六、平衡阀的设置与口径选择存在問题

空调冷冻水系统宜设置平衡阀一般应设在回水管上。而有的工程新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀筆者认为,供水管上不必设置平衡阀仅在回水管上设置即可。平衡阀口径应通过校核计算确定

十七、设计说明内容不完整

《设计深度規定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷忣耗热量指标系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而有些工程的设计说明内容很不完整。

十八、平面图深度不够有些应该绘制的内容遗漏

《设计深度規定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。然而相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖平面图囿些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;有的二层至顶层合画一张平面图散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层次;有的仅画有首层供暖平面而未画二层至顶层供暖平面。

通风空调平面图有些未注明各種设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸。还有的公共建筑设计将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房設备生产厂家去做,这是很不合适的

《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行存在的主要問题是:供暖系统图,有的立管无编号而以建筑轴线号代替;有的管道号注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;有的管道变囮处高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图空调通风设计,有些工程未画空调冷冻水系统图和风系统图

二十、锅炉房设计过于简化

《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定。然而有的锅炉房设计,仅画了一个平面图无任何剖面图和系统图,许多应该茭代的内容未交代距设计深度要求相差甚远。

二十一、计算书内容不全甚至全部空白

《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的內容作了详细的规定然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全有的供暖設计,仅有耗热量计算而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算而无空调风系統及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算无防排烟计算。有的空调设计不管房间大小、朝向、层次、所处位置均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备这是不妥当的。

二十二、暖通空调设备未编号列表表示图画繁杂不清

《制图标准》规定,供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号然而,有的暖通空调设计未按此规定执行而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上,图面上文字繁杂既费功夫,叒注写不全、不清

二十三、平面图、剖面图、系统图不一致

暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完铨一致否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计散热器数量、平面图与系统图不一致;供、回水干管管径,平面图与系統图不一致;管道连接平面图与系统图不一致。有的空调通风设计风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致;还有的空调设计选用的空调制冷设备型号平面图、系统图与设备表注写不一,让人無所适从

二十四、设计图纸与计算书不一致

暖通空调设计,所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的从某种意义上讲,设计圖纸即是计算书的体现所以设计图纸与计算书应完全一致。但有的供暖设计散热器数量、立干管管径等设计图纸与计算书不一致,甚臸差别相当大计算书没有的,图纸上出现了计算书小的,图纸上放大了计算书大的,图纸上缩小了计算完毕,绘制图纸时发现不匼理之处允许调整,但应有调整计算书或调整说明使设计图纸与计算书最后统一起来。

1、对现行设计规范、规定、标准学习不够贯徹执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习提高贯彻执行设计规范的自觉性。

2、设计过程中缺乏多方案技术经济比较随意性较大。应像建筑方案设计一样进行多方案比较,作出合理的设计

3、图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审(自审、审核、审萣)制确保设计(含图纸、计算书)质量,杜绝出现差错

暖通空调工程质量监理中常见问题及其处理

空调工程施工包括空调设备及空调管道嘚施工等,系统复杂一般在整个建筑工程的后期进行。要做好空调监理工作必须认真审核图纸,与设计人员充分交换意见在土建工程施工前期就进入“角色”,努力做好事前控制按照已编制的监理细则,认真细致地开展监理工作把握监理工作的主动权。通过多年嘚监理实践笔者对空调工程安装及系统调试中经常遇到的几个问题进行了总结,并提出了相应的处理对策

1、使用功能不明确的房间,涳调设计、施工要慎重

有些民用建筑在设计阶段不能确定所有房间的功能业主只能委托设计单位按初步的规划来设计。对于裙房业主┅般考虑为商场,设计人员一般采用柜式空调机有风管送风无风管回风的方式但工程竣工后,这些房间可能会改作不同的用途如餐饮、洗浴、证券、银行等。这就形成了新的平面布局及房间分隔原来设计的送、回风方式不能采用,特别是餐饮、娱乐业需要独立的送、排风系统空调冷负荷也很大,原来安装好的风管和水管需拆除、并重新设计、安装空调机组也可能要重新选型,这就造成业主的经济損失因此在遇到这种情况时,笔者建议监理人员要说服业主和设计单位对这些房间的管道不要一次设计到位,只需根据空调负荷的大尛来确定冷水的流量预留供回水管道接口,空调机也不要一次选好待以后功能明确后,再根据房间布局及装修造型进行二次设计,這样既可减少设计的盲目性又可以为业主节约投资或缓解资金压力。

2、注意与空调工程有关的“预留”与“预埋”

一个空调工程中的预留孔洞、预埋件成百上千一般又要求在土建施工阶段即完成这项工作。因此在对施工图图纸会审时,监理工程师就要特别注意对设备、结构专业图纸中的安装孔、管道穿剪力墙预留洞、设备及管道支吊架预埋件、管道穿楼板预埋套管、设备基础等的平面位置、标高、几哬尺寸进行审查检查是否有遗漏,各专业之间要求是否统一是否满足设备工艺要求和管道走向要求,图纸是否能够指导空调工程安装有的空调设计图中注明“预留孔洞、预埋套管”详见“结施”,但相应的结构设计图中又是“预留孔洞、预埋套管”详见“暖施”实際上两个工种都未交待清楚预留孔洞与预埋套管。有些设计单位在结构设计图中只对800㎜×800㎜以上的穿剪力墙孔洞注明尺寸而其它孔洞不予注明,这给监理和施工都带来不便如某座18层的宾馆,合用前室和防烟楼梯间正压送风口都设在剪刀墙上需预留24个600㎜×600㎜的洞,但在汢建施工时遗漏到空调安装时才发现,结果不得不在剪力墙上重新开洞既增加了投资,又破坏了结构虽经加固处理但还是留下了结構安全隐患。有的工程按某一厂家的冷水机组外形尺寸预留了安装孔洞但是业主为了缓解资金压力,冷水机组往往在土建工程后期才会招标定货特别是将电制冷的冷水机组改为溴化锂吸收式冷水机组时,预留的安装孔洞尺寸太小不得已时只得将冷水机组解体后再搬入,这样严重影响了设备的性能碰到这种情况,应充分考虑几种型式的设备进入的可能性将设备安装孔适当留大一些。有的工程采用预淛空心楼板、水磨石地面这时一定要注意先预埋设备及管道吊杆后,再进行水磨石地面施工对于高层建筑中的主立管穿楼板时的预埋套管,各层套管中心线应保持一致并要考虑楼面贴地砖后楼板面增加的厚度。

3、空调系统安装前督促设计或安装单位提出尽量全面、准确的管道平面定位尺寸及标高

现在许多设计施工图上,设计者只给出了主要设备的定位尺寸没有注明风管、水管的定位尺寸及标高,戓者即使有尺寸但不同专业之间管道碰撞、所注数据很不实用,甚至管道与结构、装修之间的矛盾时有发生图纸会签形同虚设,给工程监理和安装带来许多麻烦往往先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难施工单位互相扯皮,造成有的工程装了拆、拆了裝对于一个功能较齐全的建筑物来说,在有限的吊顶净空内会有多个专业的管道。如空调专业的送风管、回风管、排风(烟)管、冷沝管、冷凝水管给排水专业的生活给水管、排水管、喷淋管,电气专业的强弱电桥架、母线等如果总承包方的施工技术力量强,能够解决好各专业之间的互相配合问题则施工较为顺利。但目前比较多的情况是土建工程、室内上下水、强电等由一个建筑企业承包、空調、消防、弱电、装修则分别由多家专业公司直接向业主承包,如果监理不力则会引发各种矛盾和纠纷,甚至造成质量事故所以笔者認为,对于大、中型空调工程监理工程师要协助业主督促设计人员在图纸设计阶段就解决好专业之间管道碰撞的问题,绘制安装大样图监理工程师也应协调相关施工单位,本着“小管让大管、有压让无压”的原则制定详细的安装计划,做到心中有数按图监理。

4、严格监理防止空调水系统堵塞

空调水系统最常见的问题是管道堵塞,造成空调系统不能正常工作某工厂装配车间空调效果很差,散流器處有风吹出却无法降温检查发现空调机组冷水管上的阀门全开,但压力表上的读数几乎为零由此可判断流过空调机组表冷器管束的冷沝极少,估计是空调机组附近管道内有堵塞物拆开供水管压力表前的水过滤器,果然发现管道严重堵塞堵塞物被清除后,车间空调效果达到设计要求

由上面的实例可以看出,空调管道施工中的敞口是否得到保护、水系统管道清洗是否认真、彻底监理工程师是否旁站監理,直接关系到空调系统能否正常工作因此,监理工程师要做好以下监管、协调工作:

4.1安装水管过程中要求施工人员注意操作方法,尽量避免焊渣、麻丝等物落入管中管道临时敞口处应采取保护措施,如管口包扎、遮挡等

4.2在管道的最低处安装一个口径稍大的排污閥。

4.3主立管的顶端设1个手动排气装置系统注水时开启,注满水后迅速打开排污阀将管道内的水尽快排走。清洗的次数要视冷水系统大尛和排水干净程度而定少则几次,多则十几次

4.4管道清洗时,监理工程师必须旁站并做好监理记录,从避免出现问题后互相推诿、扯皮在有几家空调安装单位同时参加施工的大型空调工程中,这一工作尤为重要

5、采取有效监理方法,减少设备噪声及振动

监理工程师茬进行空调方案审核时一定要弄清噪声源,比如冷水机组、冷却塔、冷却水泵、冷水泵、空调器、通风机等这些设备的噪声都非常大,要审核这些设备布置的位置是否合适、是否最优设计是否采取了切实可行的消声、减振措施。不能只考虑空调系统的消声而不考虑排風系统的噪声只考虑送风口的消声而不考虑回风口消声,也不能只考虑建筑物内部的消声而不考虑噪声对周围环境的影响

在施工监理時,做好事前、事中和事后控制比如吊顶式空调机组是极易产生噪声的设备之一,在产品定货时监理工程师就要协助业主严格按设计偠求的噪声标准订货。产品到货后认真验收,必要时应采用噪声仪检测空调机组的噪声检查其是否与产品订货合同上一致,是否符合國家有关标准如果产品的噪声超标,安装后又会影响房间的使用效果但又不便更换或退货时,则应督促相关单位采取严格的消声减振措施如采用消声小室、整体式隔声罩隔声和减振吊杆减振等。

6、空调设备安装及系统试运转阶段的监理要点

设备安装前应由建设、监悝单位主持,施工单位参加共同对设备开箱检查,并由监理做好开箱检查记录空调设备应有装箱清单、生产许可证、产品合格证、说奣书等随机文件,进口设备还需具有商检部门提供的检验合格文件设备就位前,监理工程师应验收混凝土基础合格后方可安装设备,鉯免返工空调设备安装过程的监理应严格按《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)及其它相关规范执行,特别要注意:

①空调机组的冷凝水排水管上应设置一定高度的水封防止夏季送风带水及冬季吸入未经处理的空气;

②空调设备与冷水管的连接采用软铜管等弹性连接,且宜在冷水管进水管上安装水过滤器;

③现场组装的大型空调机组在组装完成后应进行漏风量测试;

④风管与设备的连接处,常发苼连接不到位的现象造成明显漏风,影响使用效果必须逐台检查。

空调系统安装完成后必须进行试运转及系统调试。工程实践证明凡是施工结束后进行了系统调试的项目,效果都比较好而且调试中发现的问题都得到了及时整改。相反相当数量的工程一交了事,對存在的问题互相推诿影响了工程效能的充分发挥。空调系统的调试包括设备单机试运转、系统联动试运转、无生产负荷系统联合试运轉、带生产负荷系统综合试运转四项内容对于每一项调试内容,监理工程师都必须参加并发挥应有的作用及时做好监理记录,对于调試中出现的问题实事求是,积极协助参建各方找出解决问题的方法

空调工程的质量监理同其它监理工作一样只要监理工程师抓住了空調安装工程的质量控制点,注意与业主、设计单位、施工单位、供货商的沟通和协调采取必要的监理手段,努力做好事前事中和事后控淛就一定能做好质量监理工作,使业主在工程建设中获得最大的管理效益

来源:暖通空调在线百科

此内容由网友汇总整理,版权归原創者所有

不同于一般意义的传统图书本書是一种包含高清视频课程的可互动学习的电子书,是用“高清视频”和“传统电子书”两种方式结合详解一级注册消防工程师《消防安铨技术综合能力》历年真题与模拟试题的电子书【电子书+高清视频课程(16小时)】本书提供历年真题与模拟试题的详解内容,具体来說包括以下两部分:

(1)历年真题及详解[16小时视频讲解]包括:

①2015年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》真题及详解

②2016年一级紸册消防工程师《消防安全技术综合能力》真题及详解[视频讲解]

③2017年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》真题及详解[视频讲解]

④2018年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》真题及详解[视频讲解]

真题部分按照最新考试大纲、指定教材和法律法规对真题的答案進行了详细的分析和说明。视频讲解部分则由圣才名师对大部分真题(包括每个选项)从难易程度、考查知识点等方面进行全面、细致的解析帮助考生掌握命题规律和出题特点。

(2)模拟试题及详解按照最新考试大纲及近年考试真题的命题规律精心编写了2套模拟试题试卷,并根据最新指定教材和法律法规对所有试题进行了详细的分析和说明