1、密封无泄漏液压驱动隔膜,免维护
2、高精度进出口单向阀
3、内置可调压力放气安全阀限位自动补油阀,确保计量精度
4、双隔膜/带破裂报警功能。
5、PTFE材质隔膜、寿命≥8000小时;金属隔膜>3000小时
6、手动/自动/数字变频调节流量
7、泵在运行和停止状态均可调节流量,精度±1%
8、最大吸程4.5m水柱
9、介质温度:PTFE隔膜≤120℃金属隔膜≤200℃
11、可单台工作,也可多台并联
外形尺寸用于直流屏给电池充电mm |
產品认证JYM-IIA直流系统绝缘检测仪 |
JYM 绝缘监测仪昰智能高频开关电力操作电源系统的组件之一用于在线监测直流母线对地绝缘状况和各分支路的接地
电阻和电容,分主机和从机两部分主机再分为卧式JYM-II 和立式JYM-IIA 两种,这两种主机的电气特性和对外接口
完全相同只是结构安装方式有区别而已。主机监测电力操作电源系统嘚母线绝缘情况从机监测系统输出支路的绝缘
情况。每个主机内部带有一个从机
绝缘监测仪工作时分为常规检测和支路巡检。常规检測是在系统正常运行时实时监测正负母线的对地电压测算母线绝
缘电阻值。在发生母线绝缘下降时发出报警信号点亮故障灯,并将故障标志上送监控模块同时启动低频信号投向各
支路。若支路有接地电阻则穿套在该支路的互感器会感应出电流信号,经过放大后进入AD 采样计算出该支路的接
地阻抗,再从中分离出阻性和容性电流即可得出该支路的接地电阻值
当支路接地电容较大时(超过2uF),会影响支路接地电阻的检测精度JYM-II 绝缘监测仪采用了电容自动补偿技术解
决这一问题。通过计算出的支路电容大小绝缘监测仪内部投入相应大尛的一组电容,并通过校正线让低频交流信号反
方向穿过该支路的互感器以抵消支路原有接地电容的影响。
绝缘监测仪的主要特点如下:
1.实时监测和支路巡检相结合保证监测的实时性。
2.RS485 串行口与监控上位机通讯。
3.可监测一段或两段独立运行的直流母线对于母線电压等级无需额外设置。
4.采用主从结构每个从机可监测24 个支路,单段母线最多可带16 个从机两段母线最多可带32 个从机,满配置时
可巡检24*32=768 个支路而且从机内部自带辅助电源,可以与主机远距离工作
5.当支路电容较大时,具有自动电容补偿功能保证支路接地电阻检測的精度。
6.通过监控可以设置告警限适应不同地区的气候条件。
7.可以监测正负母线绝缘等值下降情况
8.装置内部具有自检功能,便于维护
10 系统接地电阻测量精度
11支路接地电阻测量精度
(单条支路接地电容不超过30uF)
检查主机和从机的电源输入极性是否正确。
先确定饋出母线的分段形式将主机的S1 拨码开关拨到ON 或OFF 位置(监测两段母线时两位都拨到ON,监测一段
母线都拨到OFF)若接了从机,则要对从机的哋址进行设置例如:绝缘监测仪监控一段母线且带有4 个从机(包括
缘监测仪从机个数设为8 个,监控II 段的主监控中绝缘监测仪从机个数设為9 个
打开电源开关,若电源接线正确则主机面板指示灯会亮,从机运行灯也亮若输入极性接反或输入没电,则指示灯不
绝缘监测仪囸常工作后通过监控模块查看与绝缘监测仪的通信是否正常。若出现绝缘监测仪通讯中断告警则检查通
讯线连接是否正常,监控模块設置的绝缘监测仪通讯口是否与实接的通讯口一致R485 的T+、T- 是否接反,绝缘监
测仪地址(应为96)是否正确
通过监控模块设置绝缘监测儀相关参数,见3.6.8 参数设置
复位监控模块,重新开启绝缘监测仪主机当要设置的参数较多时,为了减少复位监控模块的次数可等所有參数设置
完成后,再复位监控模块以使所有设置生效
绝缘监测仪主机和从机通讯都正常后,再查看所有支路互感器及校正线是否接好具体办法是:所有参数都设好后,让
从机和主机都上电(为节省整定时间先让所有从机上电,再让主机上电)先不用电阻做接地故障,等所有从机都整
定完后(上电后约2 分钟)通过主监控查看绝缘监测仪各支路数据,若显示111k则表示该支路互感器接线正确。若
显示117k則表明该支路互感器信号受到干扰,可能是信号线屏蔽电缆的屏蔽层未接地或者与强电(馈出支路线)距离
太近受干扰所致若显示100k,则表明未监测到该支路互感器可能原因有:校正线未穿过该支路互感器、互感器信号
输出线未接好、互感器已坏(正常情况用万用表量互感器输出端的电阻为2~3J,可与相邻互感器比较若明显偏大或
偏小则表明该互感器不正常)。
按上述方法检查所有支路互感器都接好后僦可以用电阻(1k~10k)做模拟接地故障,查看主监控是否能正确报出接
地支路为加快调试速度,可同时做2~3 路模拟接地
有限责任公司(自然人投资或控股) |
配电开关控制设备及配件、直流屏、电力模块、仪器仪表(不含计量器具)、成套柜体、成套电器设备、进相机、软起动器、液阻柜、变频器、防爆电器、电线电缆、五金件、塑料件制造、加工、销售 |
