这种老式三洋空调制热模式多联空调 单独一个面板是不是报故障E01 如何解决

欢迎电话咨询各种维修问题

成就镓修是以提供上门服务为核心业务的到家服务平台服务内容涵盖:空调维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具门窗等众多领域。

应该是压机高压保护可能原因外机冷凝器过脏。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

E01 串行信号的接收故障(遥控器检測到来自室外机的异常信号)
E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常
E04 串行信號的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
E08 室内机组地址设定重复
E10 串行信号的發送故障
E11 串行信号的接收故障
E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
E17 串行信号的发送故障
E18 串行信号的接收故障
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
F04 不能探測室外排气温度
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
F08 室外空气温度无法监测
F09 热保护开关动作
F10 不能探测室内温度
H02 压缩机锁定、卡死
H03 压缩机电流检测电路异常
H04 热保护开关动作
H05 热保护开关检测不到
H17 电源电压不平衡
H18 压缩机通道有异响
L01 室内机组群地址错误
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配
L03 当用机组群控制时主要室内机组地址设定错误
L04 室外机组地址错误
L07 室内机组之间的错误接线
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
L09 室内机组的容量码没有设定
L11 机组群控制线的错误接线
L13 室内机组的型号设定错误(容量)
P01 室内風机热保护动作
P02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常(L和N之间电压不在160v到260v之间)
P03 压缩机的排气温度异常
P05 电源反相或电压下降
P10 内机活动开关动作
P31 其它室内机组的警告

三洋空调的柜机故障代码P系列


P01 室内风机保护恒温器
P02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
P03 异常的放电温度
P05 反相或不良相位
P09 面板的线路连接不当。

三洋空调故障代码H系列


H2 压机马达被锁 定 ;
H3 压机电流检测电路异常;
H9 压机接触器保护;
H10 电压不平衡保护;
H11 CT检测电路不正常;
H12 电流值不正常被锁定;
H18 压机接触器振动
H19 压机接触器振动 ,过热保护。
    欢迎电话咨询各种维修问题

    成就镓修是以提供上门服务为核心业务的到家服务平台服务内容涵盖:空调维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具门窗等众多领域。

中央空调比较复杂需要专业的维修技术人员检查。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 老式三洋空调制热模式 的文章

 

随机推荐