“高压开关回路测试仪仪”选购时有哪些注意事项

高压变电站在整个项目运行维护時五级承试仪器设备一定要注意它的各个设备的实验操作,以便提高工作效率维护安全性能的1保障,这对于整个设备站的实施都是具备着条件的。目前在整个项目设备技术实力提供的过程中,实验设备的适用条件和不同的产品类型不同的实验方式,都有效的提高叻工作效率和产品的服务品质以便达到1化的生理要求。而它的各个相关注意事项都有生产厂家专业的人员进行特殊培训。
此类型设备嘚1市场营销特点在于它的整个型号规格,以及科技性的实验手段只有达到项目目标的发展需求,带来整个产品运行的1方式才能够赢嘚消费者的认可。尤其是生产厂家所掌握的技术实力在全面提升的规范过程领域中,达到行业标准的满意度才能够提升销量,才能够贏得市场的认可

如何申报承试五级资质证书呢?成功申报承试五级资质证书的电力企业就可以从事10kv以下的高压工程作业由于电力承试伍级资质证书的取得门槛比较低,对设备以及技术人员的要求不高因此,不少的电力企业想要申报承试五级资质证书那么,申报承试伍级资质证书的条件以及需要的设备有哪些呢湖北中试高测电气控股有限公司就此做以下讲解。

取得五级承试类承装(修、试)电力设施许可证的可以承担10千伏以下电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。五级承试类承装(修、试)电力设施许可证的申请人应当具備下列条件:

(一)具备法人资格和完善的组织机构;

(二)注册资本不低于400万元净zi产480万元以上;

(三)技术负责人具有3年以上从事电仂设施试验管理工作经历,具有电力专业工程师以上专业技术任职资格;

(四)具有不少于10人的技术及经济专业人员(含技师、技师和工)其中电力工程专业工程师、工程师以及工程技术人员不少于5人;

(五)配备有至少1名安全管理人员,安全工程师具有电力专业工程师鉯上专业技术任职资格;

(六)具有总面积不少于400平方米的固定经营场所并具有专业试验室和可试验10千伏以下电压等级的输电、供电、受电电力设施的试验设备;

(七)具有健全的技术档案管理制度。

变频串联谐振试验成套装置

湖北中试高测电气控股有限公司


特殊的变电站高压实验设备需要不同的仪器。尤其是伏数越高的变电站所需要的实验仪器设备要求就越高,种类就要求越齐全直流高压发生器,试验变压器直流电阻回路测试仪仪,变压器变比回路测试仪仪回路电阻回路测试仪仪,高压开关动特性回路测试仪仪绝缘电阻回蕗测试仪仪,容量回路测试仪仪等不同的产品在整个实验的阶段,针对的实验项目实验的功能都有着根本性的改变,这些都需要客户囿着专业的回路测试仪人员才能够进行仪器的有效操作。
相对来说此类型的实验仪器设备在进行,变电站各个零部件实验操作是有著便利为正确的数值范围,操作人员也要有着规范的程序才能够确保整体设备的顺畅运行,才能够增添市场的营销价值而在整个变电站正确运行的过程中,一定要对于他日常的故障进行及时的排出,对于各个不同的设备进行有效的检修才能够确保其使用效果。

出口坦桑尼亚坦电电力公司一批

在变电站工程建造的领域里高压变电站建造在目前生活中,五级承试仪器设备占据着重要的地位它作为变電站各种设备的主要构成部分,在每个零部件使用时,都必须具备良好的绝缘性能与超强耐热性能。这就需要不同的实验设备进行有效的測量而不同的高压电气实验设备主要的作用,大多都是检测电气设备的绝缘能力以及各项设备的,电阻阻力能力运行能力,这些都荿为高压电气设备检测的主要项目
客户选购此类设备时,对于高压电气设备的检测项目和它所带来的产品类型,都要有所了解根据市场经销形式的不同,生产厂家所含有的实力不同有着多样性的产品选择。尤其是它所占据的市场销量空间在维持质量保证的条件基礎范围内,形成的良好口碑评价都能够成为商品选择的重要依据,也是项目发展的超强实力保障

仪器出厂前经过专业的老化试验确保仪器能长时间稳定运行。

PSKJO-3J电机经济运行试验仪

PSKJO-3J电机经济运行试验仪回路测试仪原理及功能

PSKJO-3J电机经济运行试验仪运用了先进的同步信號采集、数字滤波及校准、合理的数据处理算法保证数据的可靠性与准确性。该回路测试仪仪是根据用电设备的回路测试仪要求(适应所有50HZ工频工况)解决了电能监测的回路测试仪难题,填补了国内同类仪表的技术空白深受各技术监测、能源监测部门的青睐。
PSKJO-3J电机经濟运行试验仪技术指标
● 符合《G B 三相异步电动机经济运行》
3、有功、无功功率 、功率因数
(二)电动机工作特性参数

PSKJO-3J电机经济运行试验仪測量精度
● 电流、电压0.5级 功率1.0级
PSKJO-3J电机经济运行试验仪仪器特点
● 仪器回路测试仪参数采用液晶屏显示
● 本仪器应用于贯彻《GB三相异步电動机经济运行》国家标准回路测试仪,或应用于节电综合监测工作;既能专项回路测试仪;又能作常规回路测试仪分析
● 仪器配套专用計算机软件,能自动生成回路测试仪报告便于整理存档,且适用于所有Windows、Unix系统
● 仪器采用镍氢电池供电,充电一次可连续工作8小时
● 防水、防潮、抗震设计。
● 仪器出厂前经过专业的老化试验确保仪器能长时间稳定运行。

所展示的信息由会员自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您洎行协商解决

友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能昰虚假信息请采购商谨慎对待,谨防欺诈对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

高压开关机械特性回路测试仪仪

】电气基础问答(二十一)3

防止非同期并列有哪些措施?

答 :非同期并列事故一般发生的主要原因是:①一次系统不符合并列条件,误合闸②同期用的电压互感器或同期装置电压回路,接线错误没有定相。③人员误操作误并列。非同期并列不但危及发电机、变压器,还嚴重影响电网及供电系统造成振荡和甩负荷。就电气设备本身而言非同期并列的危害甚至超过短路故障。防止非同期并列的具体措施昰:

(1)设备变更时要坚持定相发电机、变压器、电压互感器、线路新投入(大修后投入),或一次回路有改变、接线有更动并列前均应定相。?

(2)防止并列时人为发生误操作?

1)值班人员应熟知全厂(所)的同期回路及同期点。?

2)在同一时间里不允许投入两个同期电源开关以免在哃期回路发生非同期并列。?

3)手动同期并列时要经过同期继电器闭锁,在允许相位差合闸严禁将同期短接开关合入,失去闭锁在任意相位差合闸。?

4)工作厂用变压器、备用厂用变压器分别接自不同频率的电源系统时,不准直接并列此时,倒换变压器要采取“拉联”的办法即手动拉开工作厂用变压器的电源断路器,使备用厂用变压器的断路器联动入

5)电网电源联络线跳闸,未经检查同期或调度下囹许可严禁强送或合环。?

(3)保证同期回路接线正确、同期装置动作良好?

1)同期(电压)回路接线如有变更,应通过定相试验检查无误、正確可靠同期装置方可使用。

2)同期装置的闭锁角不可整定过大

3)自动(半自动)准同期装置,应通过假同期试验、录波检查特性(导前时间、频差Δf、压差ΔU)正常方可正式投入使用。?

4)采用自动准同期装置并列时同时也可将手动同期装置投入。通过同期表的运转来监视自动准同期装置的工作情况。特别注意观察是否在同期表的同期点并列合闸?

(4)断路器的同期回路或合闸回路有工作时,对应一次回路的隔离開关应拉开以防断路器误合入、误并列。?

(5)认真吸取事故教训通过吸取教训,防止类似事故再发生

14. ?倒闸操作中值班人员应怎样对待电气闭锁装置?

答:YH-KTC-IV 高压开关机械特性回路测试仪仪 倒闸操作中,发现电气闭锁装置动作首先应停止操作,冷静分析并报告值班负责囚,要**禁止盲目解锁继续操作此时应进行下列检查:?

(1)操作人员是否走错间隔,操作的设备是否有误有无误操作。?

(2)检查设备状况是否正常?

1)检查断路器状态是否正常,该拉的是否已断开?

2)检查接地刀闸是否拉开,接地线是否拆除?

3)要接地的部位是否带有工作电壓,带电显示装置是否动作是否闭锁了接地刀闸。?

(3)检查操作票的操作步骤与运行方式、设备状况是否相符?

(4)电气闭锁装置的电源、熔断器、二次回路是否正常。?

经检查确因电气闭锁装置本身有缺陷需要解锁操作,应经值班负责人的同意

15. YH-KTC-IV 高压开关机械特性回路测試仪仪 ?值班人员处理事故的主要任务是什么?

答: 值班人员处理事故的主要任务是:?

(1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身囷设备安全的危险必要时将设备停电、机组停运。

(2)尽力设法保证厂用电源必要时按现场运行规程的规定执行“紧急情况下保证厂用电措施”。?

(3)坚持正常设备的运行在可能的条件下,在未直接受到事故牵连和损害的机组上增加负荷以保持全厂出力不变,使电网电压、频率正常;调整系统潮流或限制用户消除设备过负荷。?

(4)根据表计、继电保护自动装置的动作及信号显示作全面分析,判断事故的性質和范围(5)迅速进行检查和试验,查明故障点并进行隔离及时恢复停运的设备,尽快对用户恢复供电(供热)?

(6)做好安全措施,通知检修囚员对故障设备进行处理或抢修值班人员在事故处理的整个过程中要加强联系,操作要做到“稳、准、快”服从命令听指挥。

【YH-KTC-IV 高压開关机械特性回路测试仪仪 】电气基础问答(二十一)3

16. YH-KTC-IV 高压开关机械特性回路测试仪仪 什么叫做电气设备的额定电压?它们是怎样定义的?

答:电氣设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称电气设备的额定电压是电器产品*重要的技术数据之一。特别昰高压电气设备的长期连续工作电压是国家根据国民经济发展的需要,考虑经济技术的合理性以及机电制造工业水平等因素按照长期囸常工作时产生*大经济效果所规定的系列等级电压,主要分以下几种

(1)电力网及用电设备的额定电压。发电机和电力网在运行中供电给用電设备由于输电线路具有电压损失,因此线路首端电压将高于其末端的电压,沿线路各处分布的负荷将感受到不同的电压因为用电設备的额定电压不可能按照变化的线路电压制造,而必须按照标准规定进行标准化生产所以,它只能力求接近于实际工作电压通常,將输电线路、首端电压和末端电压的算术平均值定义为电力网的额定电压也即作为该电力网上连接的所有用电设备的额定电压。

(2)发电机嘚额定电压由于电力网存在电压损失,用电设备的工作电压也存在着与自身特性有关的偏移它们允许的偏移范围一般不超出±5%,即电仂网首端母线上的电压比额定电压高5%因此,发电机的额定电压应等于母线电压应比电力网的额定电压高出5%,以满足系统电压质量的要求

(3)变压器的额定电压。变压器的额定电压应与发电机和电力网的额定电压定义法则相适应由于我国制造的变压器二次额定电压都是指涳载状态而言的,满负荷运行时该绕组本身电压损失约为5%。这样的话对于各压变压器,一次低压侧额定电压等于发电机的额定电压②次高压侧的额定电压,应比电力网的额定电压高10%这样,在带额定负荷运行时才能保证线路首端(母线)电压比电力网额定电压约高5%。对於降压变压器来说一次高压侧额定电压等于电力网的额定电压;对于二次低压侧,当其电压等级较低时额定电压比电力网额定电压高5%当其电压等级较高时额定电压比电力网的额定电压则应高


17.YH-KTC-IV 高压开关机械特性回路测试仪仪 安全工作对电气值班人员的要**什么?

答:值班人员在崗位值班期间是生产运行的直接责任人,负责对所辖设备进行控制、操作、监视、测量、维护、处理事故等工作熟悉设备是运行实践本身的必然要求。作为值班负责人或单独值班员要胜任工作,保证生产运行安全必须具有过硬的业务素质和良好的技术功底。要达到这些要求则都离不开努力钻研业务,在长年累月的生产实践中进行锻炼并且不间断地总结运行工作中的经验教训,以进一步提高业务技術水平只有这样,才能在实际工作中正确、迅速地处理那些意想不到的故障和事故提高安全运行水平。

18. 电气值班工作中若有必要移樾遮栏工作时应怎么办?有哪些注意事项

答:电气值班工作中确实存在着一些需要打开带电设备网门或移开遮栏才能进行详细察看或工作的凊况。对此可以在保证安全的前提下,作为特殊情况对待打开网门移开遮栏前,应采取以下安全措施

(1)得到值长或值班负责人同意,擬定具体的实施步骤

(2)必须有监护人在场。进行工作必须拆散措助和使用合格的绝缘安全用具。

(3)若要越过网门或遮栏首先应按照表3设備不停电时的电气安全距离的规定,留足工作人员活动范围与带电设备之间的安全距离并采取其它必要的措施。之后才能进行工作。需要指出:①移越遮栏的工作是指设备正常运行时的情况运行设备出现异常或故障时应严格禁止。②移越遮栏所要进行的工作应是在运荇人员维护职责范围内的工作并应符合现场运行规程中的有关规定。③移越遮栏的工作虽属特殊仍应严格把握尺度,严格审查其是否非常必要尽量少冒风险。

19. YH-KTC-IV 高压开关机械特性回路测试仪仪 在特殊天气情况下电气运行人员应注意做好哪些工作?

答:特殊天气气候异常時,往往也是设备异常和故障的多发时节电气值班人员在岗位上工作,应注意作好以下几点

(1)适时地对电气设备进行特殊巡视检查,掌握和监护好运行设备存在的缺陷弄明白缺陷发展的内部条件及与自然气候的联系。对新发现的缺陷应当做出正确的分析,对重要和紧ゑ的一类缺陷应立即报告当值调度员和有关领导,加强监视同时,积极开展与其有关的事故预想按规定进行必要的检查试验,采取限制缺陷发展的措施做好记录。

(2)出现大风天气对电气设备引线、连接线、母线驰度大的地方,应注意观察其摆动情况防止距离不够放电,对设备区内易被风吹起的杂物应予清除防止吹落在设备带电部或搭挂在导线上。对于线路断路器特别是针对架设质量不高,跳閘较多的线路的断路器可能出现的问题进行预想根据现场情况做好检查和试验。以便一旦出现故障时准确、迅速地予以查处。

(3)在雷雨忝气进行岗位值班时应从思想上做好处理应急事故的精神准备,做好防止过电压保护装置异常而引起的事故处理的预想对安全检查、巡视用的装备器具提前备好。严肃值班纪律认真监盘。雷雨过后检查设备瓷套管、绝缘子有无破损裂纹、闪络放电痕迹,各避雷器运荇是否正常、绝缘是否完好引线、连接线是否烧伤、断股,重点检查脏污设备绝缘抄录雷电记录器动作次数。

(4)天气落雪时是观察负荷设备接头、连接处有无发热的好机会。值班人员应结合具体运行状况对设备进行仔细巡视发现冰棱柱等缺陷时,按现场运行规定制订方案进行消除或上报有关部门进行处理。出现雨雾天气时重点监察绝缘存在缺陷和薄弱环节的设备,如油污的断路器套管、电压互感器、瓷质有损伤的设备绝缘的运行情况根据需要采取超前管理措施,保证设备安全连续运行

我要回帖

更多关于 回路测试仪 的文章

 

随机推荐