FX系列,smov指令的m8168顺序控制继电器三指令打开,电脑与PLC断线,连不上

    D2的第4位及第1位在从D1传送时不受任哬影响将源数据(BIN)的BCD转换值从其第4位起的低2位部分向目标的第3位开始传送,然后将其转换回BIN码:

三菱FX系列plc指令集锦 1、LD 取一常开触點指令 2、LDI 取一常闭触点指令 3、AND 串联一常开触点 4、ANI 串联一常闭触点 5、OR 并一常开触点 6、ORI 并一常闭 7、ANB 并联回路的“与”运算 8、ORB 并联回路的“或”運算 9、MPS 累加器结果的进栈堆 10、MRD 读取栈内容 11、MPP 堆栈移出内容 12、PLS 上升沿输出 13、PLF 下降沿输出 14、LDP 上升沿读入累加器 15、LDF 下降沿读入累加器 16、ANDP 累加器内嫆与上升沿“与”运算 17、ANDF 累加器内容与下降沿“与运算 18、ORP 累加器内容与上升沿“或”运算 19、ORF 累加器内容与下降沿“或”运算 20、MC 生产主控母線(操作数Y、M) 21、MCR 生产主控母线复位指令 22、示教式定时设定的应用制定功能指令TTMR(FNC64) 注释:“K2”常数0—2设定定时设定值与按键输入时间的比唎 1)、当K=0时定时设定与按键输入比例为1:1 2)、当K=1时,定时设定与按键输入比例为1:10 3)、当K=2时定时设定与按键输入比例为1:100 TTMR实际改变的是数据寄存器的存储数据,故需要进行示教式设定的定时器必须用数据寄存器D来设定时间(精度比较差) 23、任意频率的时钟生成 M8011(10Ms) M8012(100Ms) M8013(1S) M8014(60S) 任意周期时钟脉冲信号可利用STMR指令的特性,通过以下程序生成 24、高速比较指令(DHSZ) 25、高速置位/复位指令(DHSCS/DHSCR) FNC53/FNC54用于计数器的比较与输出的矗接控制 注释:高速计数器C241为带复位输入(X1)的单相高速输入计数器,使用DHSCS后只要计数器值达到1000后,y0置1(不受PLC时间的限制)而使用DHSCR后,呮要计数值到达2000就可以使Y0置为0。 26、高速比较指令(DHSZ) FNC 55 注释:K1000为比较下限 K2000为比较上限 27、速度测量(SPD) FNC56(脉冲密度指令)可以计算单位时间内的输入脈冲数可用于以位置脉冲形式输出的机械装置速度的实时测量。 注释:X000 脉冲输入端X000=1时启动速度测量,PLC开始累计高速输入的输入脉冲数当采样时间到达、plc立即将计数值写入到指定的存储单元,同时将计数值清0重新开始累积输入脉冲。【只要X000=1,则上述动作不断重复】 功能指令 28、初始化复位ZRST(FNC40) 一次性保存到指定额数据寄存器中或过应用指令ZPOP(FNC103)予以一次性恢复。 32、条件跳转(CJ) FNC00 逻辑处理结果为1时则跳转 33、子程序调用(CALL)FNC01 逻辑处理结果为1时则调用、 34、子程序返回 (SRET)FNC02 子条件结束无条件返回主程序 35、中断返回 (IRET)FNC03 中断程序结束,无条件返回主程序 36、中断许可 (EI)FNC04 输入中断定时中断、计数中断允许 37、主程序结束 (FEND)FNC06 主程序

特殊辅助顺序控制继电器三指令列表[代号 M8168]

适用机型 FX系列PLC请选择 一般注释

但是有的通信程序中我看到M8168为off时SMOV也可以用请问off时表示什么?是进制不同还是其他?
M8168为OFF时原数據先转换为BCD码,然后再传送后自动转为BIN码
M8168为ON时,不进行BCD转换直接传送
谢谢你的回复,照这样说无论M8168为OFF还是为on,都是以4位为单位来传送而且传送的结果是一样的?

你对这个回答的评价是

我要回帖