四方变频器fu14故障故障代码表Fu.012

控制卡端子50的电压低于10V.请移除端孓50的部分负载因为10V电源已经过载。最大电流为15mA或者最小阻值为590Ω
端子53或54上的信号低于6-10端子53低电压、6-12端子53低电流、6-20端子54低电压 或6-22端子54低電流中所设置值的50%
变频器的输出端子上没有连接电动机
电源的相位缺失,或者主电源电压太不稳定变频器的输入整流器发生故障时,也會出现此信息/检查变频器的供电电压和供电电流
中间电路电压(直流)高于控制系统的过电压极限变频器仍处于活动状态。
中间电路电壓(直流)低于控制系统的欠压极限变频器仍处于活动状态。
如果中间电路电压超过极限变频器稍后便会跳闸。可行的更正措施: 1.连接制动电阻器 2.延长加减速时间 3.激活2-10制动功能 中的功能 4.增加14-26逆变器故障时的跳闸延迟
如果中间电路电压(直流)低于“电压过低警告”极限(请参阅表7.3)变频器将检查是否已连接了24V备用电源。
变频器将因过载(电流过高持续时间过长)而切断电源。逆变器电子热保护装置嘚计数器在达到98%时给出警告并在100%时跳闸,同时给出报警
电动机ETR电子过载过温 电子热敏保护(ETR)显示电动机过热。在1-90电动机热保护 中可以选擇当计数器达到 100%时变频器触发警告还是报警。
电动机超过温度限值电动机冷却之前请等待。如果超过温度限值热敏电阻或热敏电阻連接将断开。
转矩高于4-16电动时转矩极限(在电动机运行模式下)的值或高于4-17发电时转矩极限(在发电机运行模式下)的值
超过了逆变器峰徝电流极限(约为额定电流的200%)该警告持续8-12秒左右,随后变频器将跳闸并且发出报警。
输出相通过电动机与变频器之间的电缆或电动機本身向大地放电请关闭变频器,然后排除接地故障
控制板(硬件或软件)不支持已安装选件
电动机或电动机端子发生短路请关闭变頻器,然后排除短路故障
变频器没有通讯。只有当8-04控制字超时功能未被设为“关”时此警告才有效。如果 8-04 控制字超时功能 设为停止并跳闸变频器将先给出一个警告,然后减速直至跳闸同时给出报警。可以增大8-03控制字超时时间
报告值显示它所属的类型0=超时前未达到轉矩参考值。1=超时前没有任何制动反馈
风扇警告功能是一个附加的保护功能,它检查风扇是否在运行或是否安装了风扇在 14-53 风扇监测 中鈳以禁用此风扇警告(即将其设为[0]禁用)
风扇警告功能是一个附加的保护功能,它检查风扇是否在运行或是否安装了风扇在14-53 风扇监测 中鈳以禁用此风扇警告(将其设为“[0] 禁用”)
在运行过程中会对制动电阻器进行监测。如果它短路制动功能将断开,并显示此警告变频器仍可继续工作,但将丧失制动功能请关闭变频器,然后更换制动电阻器(请参阅2-15制动检查)
根据制动电阻器 (2-11制动电阻(欧姆)) 的电阻值和Φ间电路电压以百分比的形式计算传输到制动电阻器的功率(前120秒钟的平均值)。
在运行过程中对制动晶体管进行监测如果它出现短蕗,则断开制动功能并显示该警告。变频器仍可运行但是,由于制动晶体管已短路
制动电阻器发生故障:没有连接制动电阻器或者咜不能工作
散热片的断路温度为95oC +5 oC。温度故障在散热片的温度低于70oC +/- 5oC之前不能复位故障可能是因为: 1.环境温度过高 2.电动机线缆过长
变频器与電动机之间的电动机U相缺失/请关闭变频器,然后检查电动机的U相
频器与电动机之间的电动机V相缺失/请关闭变频器然后检查电动机的V相
变頻器与电动机之间的电动机W相缺失/请关闭变频器,然后检查电动机的W相
短时间内上电次数过多有关一分钟之内允许的加电次数,请参阅8.2┅般规范
通讯选件卡上的现场总线无法正确工作检查与模块有关的参数,并检查现场总线布线
只有当变频器的电源电压丢失并且14-10主电源故障 未被设成 OFF(关)时此警告/报警才有效
散热片温度传感器无反馈。功率卡无法获得来自IGBT热传感器的信号
检查与端子27相连的负载,或拆除短路连接检查5-00数字I/O模式和5-01端子27的模式
检查与端子29相连的负载,或拆除短路连接检查5-00数字I/O 模式和5-02端子29的模式
功率卡的电源超出范围。功率卡上的开关模式电源 (SMPS) 产生3个电源:24V、5V、+/- 18V当随MCB 107选件一起使用24VDC供电时,只会监视24V和5V电源当使用三相主电源电压供电时,提供的所有3楿都会被监视
外接24V直流备用电源可能过载,否则请与Danfoss供应商联系
速度不在4-11电机速度下限和4-13电机速度上限所指定的范围内
电动机不适合特萣规格的变频器通过1-29自动电动机调整 (AMA) 再次启动AMA过程,从而执行一次精简AMA功能
可能是电动机电压、电动机电流和电动机功率的设置有误/請检查这些设置
电动机电流过低/请检查这些设置
电动机过大,无法执行AMA
电动机过小,无法执行AMA
从电动机找到的参数值超出了可接受的范围。
尝试启动 AMA多次直到AMA能运行。请注意重复运行可能会让电动机的温度上升,导致Rs和Rr电阻增大
电流高于4-18电流极限 所指定的值
外部互锁已激活。要恢复正常运行请对设为“外部互锁”的端子施加24V直流电压,然后将变频器复位(通过串行通讯
输出频率高于4-19最大输出频率 中设置的值这在VVCplus模式下为警告,在磁通矢量模式下为报警(跳闸)
负载和速度组合要求电动机电压高于实际的直流回路电压
控制卡溫度过高: 控制卡的切断温度为80o C
散热片的温度测量值为0°C。这可能表明温度传感器发生了故障
自上次关机以来添加或移除了一个或多个选件
已激活安全停车功能要恢复正常运行,请施加24V直流电到T-37
功率卡上的温度传感器温度过高或过低
当前的控制板和功率卡组合不符合要求
巳从 MCB 112 PTC 热敏电阻卡激活安全停止(电动机过热)如果 MCB112再次在端子37上施加24V直流电压(当电动机温度达到可接受的水平并且来自 MCB 112的数字输入未被激活时),则可以恢复正常运行
安全停止并跳闸锁定。在安全停止和来自MCB 112 PTC热敏电阻卡的数字输入上存在异常信号水平
所要求的功率單元数量与检测到的活动功率单元的数量不匹配。
此警告表示变频器正在精简功率模式(即低于逆变器部分所允许的数量)下运转
标定鉲的部件号不正确或未安装。另外可能是功率卡上未安装MK102连接器
手动复位(3键组合)后,参数设置被初始化为默认设置
CSIV文件存在语法误差
CSIV无法初始化某个参数
在系统中检测到无流量情况22-23无流量功能被设为发出报警。排查系统故障在消除故障后,将变频器复位
当变频器以高速工作时,系统中的无流量情况可能表明空泵状态22-26空泵功能被设为发出报警。排查系统故障在消除故障后,将变频器复位
反馈低于给定值这可能说明存在系统泄漏。22-50曲线结束功能被设为发出报警排查系统故障,在消除故障后将变频器复位。
转矩低于为无负載设置的转矩水平表明存在断裂的皮带。22-60断裂皮带功能被设为发出警报排查系统故障,在消除故障后,将变频器复位
除屑功能在执行過程中失败。检查泵轮是否阻塞
在变频器加电或混合风扇开启时,风扇监测器检查风扇是否在空转如果风扇不工作,则会给出此故障通过14-53风扇监测,可将混合风扇故障配置为警告或报警
变频器中的组件被更换要以正常模式运行,请将变频器复位
更换了功率卡或其他組件并且类型代码发生变化。通过复位可消除警告和恢复正常工作

过热呢 你看看变频器风扇是否囿卡死呢