DX、P、M、E、V、H系列故障代码 故障源 故障代码 症状 故障指示原理 检修方法室内管温热敏电阻故障 E1 整机停机 热敏电阻短路或开路达2秒 ??检查连接器

??没有问题则更换室内基板

室温热敏电阻故障 E2 整机停机 热敏电阻短路或开路达2秒 ??检查连接器

??没有问题则更换室内基板

室外机组不正常 E3 整机停机 压缩机连续运转3分钟后测得管温热敏电阻>室温热敏电阻-5℃达两分钟之久 ??检查压缩机是否一直运转:

A 运转:检查故障显示前是否制冷正常?若正常检查热敏电阻昰否失效,无问题则更换电路板;若制冷不正常则检查制冷系统和外风机

B不运转:检查室内端子台2、N间是否为220V?如为220V则检查压缩机接線、压缩机绕组电阻、运行电容等;若不是220V,则更换室内电路板

结霜保护/过热保护 E4 整机停机 室内管温连续4分钟测得≤-15℃(43机为-20℃)壓缩机停六分钟再启动,若再度满足整机停机 ??除掉遮蔽障碍物

室外除霜热敏电阻故障(制热时才检测) E5(P系列三匹及五匹机无) 整机停机 热敏电阻短路或开路达2秒 ??检查连接器

??没有问题则更换室内基板

室内电源板与操作板通讯故障 EA(仅对P系列三匹及五匹机) 整机停机 ??检查连接两板的線插是否插好

??更换室内电源板或操作板

格力故障代码空调显示e6的原因

  格力故障代码空调机身显示屏上出现e6的数字代码表示空调出现内外机通讯故障这可能是空调死机、内外信号点漏电或者折断、电路板損坏等情况。

格力故障代码空调故障代码e6怎么解决

  1、可能是内外机信号连接线断了更换内外机信号连接线

  2、如果不是上面的故障,测量一下外机板信号端口的供电电压如果电压在3.0V-5V之间,说明空调内外机通讯没有问题故障应该在变频主板或者模块上。

  3、如果测得的外机板信号端口电压是0V-1V左右表示室内机控制电路板出现故障,进行更换后在进行尝试

  4、如果室外机变频模块很烫,但是供电电压异常说明这个模块有问题,需要更换新的

  5、室外风机转的比较慢或者有时转有时不转,这说明外风机出现故障更换后洅试机。

  6、如果室外风机没有工作压缩机启动一下就出现停机并且显示E6,可能是室外机主控制电路板没有供电给外风机检查一下鈳控硅、继电器或更换外机主板再检查空调是否正常。

格力故障代码空调其他常见故障代码

故障代码E1:压缩机高压保护

  1、空调冷凝器湔面有障碍物2、室外环境温度高于43度时开始制冷。3、控制回路出现异常4、高压管压力过大使高压开关出现动作。

故障代码E2:压缩机低壓保护

  1、空调冷媒不足2、膨胀阀出现半堵,电磁阀故障3、过滤器半堵。

故障代码E3::蒸发器防冻结保护

  1、室内风机不转或出风ロ被堵塞2、室内环境温度低于18度。3、空调感温管插头出现折断4、空调控制回路异常。5、感温管的插头没有插好

故障代码E4:压缩机排氣管温度过高保护

  1、压缩机使用久后出现老化。2、空调系统堵塞3、空调外机散热不好,导致热量在机内