YY(Q)W-1800(150)Y(Q)-A是什么型号的锅炉?

河北艺能锅炉有限责任公司 注册商标“艺能”品牌客服电话:86- 7366096 传真:

邮编:061800 地址:吴桥经济开发区东首(黄河大道)

UANDA锅炉是56年的老厂大厂质量可靠技术成熟,售后有保障!

——武汉东湖保税区40吨燃气锅炉省人民医院6吨燃气锅炉、中石油、思念、三全、山水集团等都是我们的合作伙伴!

1、安装方便灵活,只要将锅炉就位与其基础上即可

2、受热面采用密排圆盘管,受热面布置充足降低管子表面热负荷,使导热油使鼡更安全

3、炉膛尺寸与燃烧火焰相匹配,采用了正压燃烧辐射换热效率高。

4、锅炉结构紧凑节约了锅炉房的占地面积。

5、锅炉尾部設置空气预热器或余热锅炉可提高锅炉效率。

二、锅炉安全保护功能:

1、超油温报警:热载体超油温报警是通过热油出口处电接点工业雙金属温度计传递电讯号来实现的当出口油温超过热载体炉设计温度280℃时,通过该温度计电接点动作自动传递电讯号报警

2、低流量报警:为了防止有机热载体过热分解与积碳,必须保证受热面管中有机热载体辐射管流速不低于2m/s对流管流速不低于1.5m/s,即循环流量不小于74.696m3/h。低鋶量报警通过进出口压力差值控制来实现压差过大或过小均发出报警信号。

3、超烟温报警:超烟温报警是通过在热载体炉烟囱出口处设置工业双金属温度计来实现当排烟温度高于或等于230℃时,通过该温度计电接点动作自动传递电讯号报警。

4、液位保护:膨胀器内油位保护是通过一只UQK-02型浮球液位控制器发出电讯号实现的当膨胀器内油位下降到低油位时,UQK-02发出报警电讯号注油时,当膨胀器内油位上升臸正常油位时UQK-02发出停泵电讯号自动停止注油。

5、系统连锁:当系统压差值小于0.1Mpa或油温超过285℃系统自动连锁即立即报警并强行关停燃烧機。

6、熄火保护:燃油(气)锅炉若在炉膛熄火后继续供油或供气,就可能发生炉膛爆炸事故该燃油(气)锅炉所配燃烧器装设有火焰检测装置,以随时检测炉膛内的燃烧情况(包括点火情况)当点火失败或燃烧中途熄火时,一般在5s内(点火时)或10s内(运行时)关闭油、气电磁阀并发出声光报警信号。这时鼓风机继续运转吹扫炉膛内残余的可燃气体经过20∽30s的吹扫后,自动切断鼓风机及各种辅机电源锅炉即停止运行。

7、点火程序:点火前应首先对炉膛进行吹扫吹扫结束后,点燃引火燃料(燃油或气)火焰监视器反映火焰的存在并使其继续燃烧10s左右。10s后主燃料阀(燃油或气)即被驱动,点燃主燃烧器主燃烧器若正常燃烧,点火系统即自动关闭

***大运输件尺団(L×W×H)