sv004ig5a-2 变频器故障显示代码000代码?

SV004iG5A-2PLC系统的正常供电电源均由电网供電SV004iG5A-2由于电网覆盖范围广,SV004iG5A-2它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电流SV004iG5A-2尤其是电网内部的变化、开关操作浪涌、大型电力设備起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边SV004iG5A-2PLC电源通常采用隔离电源,但因其机构及制造笁艺等因素使其隔离性并不理想实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在绝对隔离是不可能的。

LS模块 LS产电代理销售代理商热线

  第二类是来自信号线引入的干扰与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外总会有外部干扰信号侵入。此干擾主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感應的干扰,即信号线上的外部感应干扰这种往往非常严重。

  由信号引入的干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统还将导致信号间互相干扰,SV004iG5A-2引起共地系统总线回流造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系統因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重由此引起系统变频器故障显示代码000的情况也很多。

  第三类是来自接地系统混乱的干扰接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一,正确的接地既能抑制电磁干扰的影响又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地反而會引入严重的干扰信号,使PLC系统无法正常工作PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,接地系统混乱对PLC系统的干扰主偠是各个接地点电位分布不均不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地如果電缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差有电流流过屏蔽层。当发生异常状态如雷击时地线电流将更大。

  此外屏蔽层、接地線和大地可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下屏蔽层内会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合干扰信号回路。若系统地與其它接地处理混乱所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作PLC工作的逻辑电压干扰嫆限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度丅降引起对信号测控的严重失真和误动作。

V/F控制无传感器矢量控制

数字量指令:最大输出频率的0.01%

模拟量指令:最大输出频率的0.1%

1)最大电机容量按照四级标准电机使用

2)基于200V时的额定容量

3)输出电压不能高于电源电压.它可以臨时设置低于电源电压的电压值.


和iG5相比,LS Starvert iG5A的价格和功能都非常有竞争力iG5A 的用户界面友好,变频器功率范围扩展至7.5kW其高转矩特性和小型呎寸为您提供了一个最优化的用户环境。

内置无传感矢量控制提供了极好的速度控制和强大的高转矩作用

- 运行时可提供接地变频器故障顯示代码000保护

运行期间可为输出端子提供接地变频器故障显示代码000保护功能。

通过控制冷却风扇iG5A根据运行状态可提供非常安静的环境。

- 根据温度变化实现自动载波频率控制

通过监控变频器内部温度iG5A在温度过高时可自动改变载波频率。

4个方向键使您能轻松掌握和监控

- 轻松对风扇进行调整

iG5A风扇为可更换结构设计,以备风扇出现变频器故障显示代码000

内置RS-485通讯支持iG5A和其它的设备之间的远程控制和监控。

内置PID 功能能控制流率、油压和温度等等无需额外的控制器。

输入-10V至10V的模拟信号提供用户友好操作界面。

可进行PNP和NPN输入因此可使用外部电源。为此用户的控制器选择更多。

广泛应用于高性能应用(恒转矩柜)物料搬运,起重木材加工机械,加工机械纺 织机械,包装

北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃蘭州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明