f21大营线负荷调整负荷箱是什么?

武汉市华天电力自动化有限责任公司PAGE PAGE 1电压负荷箱说明书由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花小心电击,避免触电危险注意人身安全!安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用只有合格的技术人员才可执行维修。—防止火灾或人身伤害使用适当的电源线只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开当测試导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险请注意所有额定值和标记。在进行连接之前请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险絲避免接触裸露电路和带电金属。有电时请勿触摸裸露的接点和部位。请勿在潮湿环境下操作请勿在易爆环境中操作。-安全术语警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法目 录主要特点……………………………………………………5使用指南……………………………………………………5误差计算公式………………………………………………5主要技术指标环境条件温 度:5—40℃ 湿 度:?80?(25℃)海拔高度: ?1500m 額定电流:5A 额定电压: 100V电流范围:5%-120% 电压范围:20%-120%额定容量(电流):2.5-60VA 试验电压:2kV额定频率:50Hz二、使用指南1.将本设备并接到被试电压互感器的a与x之間,电流互感器的K2与校验仪Tx之间2.将负荷调节到被试电流、电压互感器的实际二次负荷.注:部分电流互感器的二次负荷是以容量来表示的,单位为VA.电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的单位为Ω.它们的转换关系为:容量(VA)=电阻值(Ω)*二次电流(A)* 二次电流(A)将本设备可靠接地 注意事项:为保证互感器二次负载的准确性,必须使互感器二次端连接在负载箱的两条连接线总电阻值为0.06Ω。若二次再联校验仪则校验仪对互感器二次引起的负载也算进去,这样才能保证精度。三、电流、电压误差计算公式1、电流误差公式电流负载箱内的线圈是不要敲击,以免引起阻抗的变化。阻抗值Z= Ω功率因数COS?=2、电压误差计算公式P= P: 二次负荷 f: 同向分量 : 正交分量

版权所有 沪ICP备号-1

上海市浦东新区滬南路3467号A座2505室

负载柜|交流负载柜|直流负载柜|直流负载箱|三相交流负载柜|充电负载测试系统|感性交流负载柜|容性交流负载柜|RLC交流负载柜|RCD非线性负载柜|馈能式直流负载柜|电子负载|发电机组负载测试系统|滑动变阻器|滑线变阻器|变阻器|RCD负载箱|低压智能负载箱|直流可编程负载柜|阻性感性容性一体化交流负载箱|高压军工负载箱|集装箱式大功率模拟负载箱|大功率负载变阻器|DC负载柜|AC智能负载柜|交直流负载箱|交直流电阻负载箱|高压直流负载箱|交流电阻负载柜|船用大功率负载箱