三项五线制,4P空开线序N,U,V,W可以吗?详见下图

三相五线制接地.我用100A带漏保的空開.接了4P.为什么PE一接地空开合不上.断开能合上.接线正常没反接

  • 呵呵你是把100A漏开后边的PE接地了吧,那样肯定合不上闸啦使用漏开注意以下兩点:1、PE线不通过漏开,在哪里都可以再做重复接地但漏开后边N线与PE线就不能再做连接或接混。2、PE线通过漏开后漏开后边的PE线就不能洅做接地,N线与PE线也不能再做连接或接混否则就合不上闸;
    全部
  • 新手求助因家中装修,为方便維护共设计了16个回路。分为:
    儿童房插座及照明一路;
    入户电表为3*5(60)A表箱内空开为德力西DZ47-63,C50户内强电箱总空开为4P,C40,因为我觉得户内那个总空开太水了,想换一个到底是换40A还是63A呢?