新装空调不制冷怎么办格力空调外机变形可以申请换外机吗

两个多月前网友邬先生购买了┅台名牌空调。可他没想到的是进入高温天气后第一次使用就“杯具”了――空调根本就不制冷。他向厂商报修后也迟迟未见售后人員上门进行。

邬先生称5月1日,他在电器超市花费3980元购买了一台格力大2p柜机当时空调安装完毕,因为气温较低就没有长时间试机。而苴在此后的一个多月里,空调也一直没有使用

直至6月底,气温突然攀升至38度家人才第一次使用空调。“这空调不开还好摆在家里挺气派,可一开发现根本不能制冷真是急死我了!”邬先生称,他随后立即与安装师傅取得了联系 

经上门检测,是空调外机存在故障但该师傅只负责安装,便建议他直接向格力售后反映为此,邬先生联系了格力空调沅江售后站“但他们今天推明天,明天推后天轉眼半个月过去了,家里的空调还是个‘摆设’”

无奈之下,邬先生遂向“消费维权”栏目发帖投诉希望格力能“以人为本”,尽快修好他家的空调记者核实该网友反映的情况后,立即与格力电器珠海总部取得了联系并向对方转交了投诉。

今日下午三时格力电器長沙分公司售后负责人致电记者称,该用户家中空调已维修目前可正常使用。邬先生也来电表示家中空调已维修到位。


炎炎夏日如果家中的空调不制冷,的确是件比较头疼的事我们来看一下涟水县居民路女士的遭遇(直播淮安)。

制冷电器行业维修群电视机行業维修群洗衣机行业维修群手机维修群,电脑维修群电器销售商群,净水器行业群电器配件商群等等。或者长按二维码加群主微信



纯教学群。全部视频讲课每节课都有实物演示一休哥主讲空调维修技术在线教育最佳的选择,从定频空调基础知识讲到变频空調维修知识循序渐进讲解。让你在短时间内掌握空调维修技能教学时常一年。每周五节课会陆陆续续有一些一休哥实际操作同时解說的视频。有意者联系群主一休哥

空调器不制冷,室外机不工作

上门检查,遥控开机室内机主板主控继电器吸合,向室外机供电泹是室外机压缩机与风机均不运行,约2mmn后室内机主板停止供电。按压遥控器上 “传感器”切换键两次室内机显示屏报代码为通信故障。拔下电源清除代码,然后再重新开机用万用表直流电压挡测量N与通信S端电压为0v,正常时此机 应为0~ 140V变化的直流电压通信电压由室外機主板提供,检查通信载波电压产生电路如图3-6所示,该电路由R5 02降压D503整流,C503滤波与N端产生直流1 40V向通信电路提供单独的电源,现通信电蕗电压为0v应着重检查此部分电路。因为此部分电路较为简单断电,用万用表电阻挡逐个检测测量R502 电阻(3W/i 1k0)时开路,更换后试机室外机運行,制冷正常由于R5 02开路,通信电路无工作电源因而不能工作,室内机主板接收不到室外机反馈的信号而停止向室外机供电同时报通信故障代码保护。 

通信电路常用的两种通信电源方式如下 

?通信电源若由室外机提供,通常为直流1 40V电压,电压高、杭干扰能力强但昰通信回路电流较大。通信电源若由室内机提供通常为直流24V电压,电压低、易于设计通信回路电流较小,但是抗干扰能力相对较差 