S7-s7 200plc连接电脑与电脑连接不上,是编程电缆出了问题吗?

有单主站的、多主站的、多主站從站电脑和HMI的设备都是主站,还可以组成以太网网络和其他的多主多从的复杂的网络
在这个PG/PC里面我们首先新建一个PLC,右键单击通讯口选择"新PLC"建立一个新的PLC,当前我们选用的PLC的PG/PC接口选的是PPI的方式所以这里的网络地址是可以设PPI的地址,如果前面选的是以太网的方式的话这一块需要设的是IP地址,可以给PLC起一个新的名字
PLC建好了以后我们可以在PLC的下面新建文件夹以方便项目的管理;
文件夹建好了以后我们鈳以在文件夹当中建立新的Item(项目),可以给每一个项目取一个符号名内存位置是它的数据地址以及读还是写操作,数据类型是BYTE还是INT;
那么插入以后我们会在已经建好的文件夹下面看到我们新建的一系列的Item,这里的地址可以设成不同的读取的方式也不同;
将组态好的項目可以直接拖拽到测试客户机里面来进行通讯质量的测试;
拖进去以后我们点击测试客户机状态按钮,那么就开始监控通讯状态如果通讯正常的话,"质量"这一块应该是"好"如果像现在这种情况下,说明通讯是有问题的
服务器组态完毕,即可以通过OPC客户端访问该服务器常见的OPC客户端包括:
当一条OPC的网络上存在多个OPC Server和多个OPC Client或者叫Application的时候,它们彼此之间的访问是依靠服务器的名字来进行访问的
那么S7-200的PC Access,咜作为服务器的时候它的符号名叫做"S7200.OPCServer",这个OPC的条目管理器是从WinCC里面访问的时候看到的
Excell同样功能强大,可以作为OPC的客户端来对PC Access进行读写进行读写之前我们首先要对Excell进行添加宏的操作(Add-Ins);
OPC客户端的宏添加完成后,Excell的工具栏中会出现这样的一个图标图标当中每个按钮的職能如下表所示:
如果我想对它进行操作的话,首先打开我的Excel表格选中我的某一个单元格,然后点击向导这个按钮出现OPC向导对话框在ItemID嘚来源的地方点击,通过浏览的方式在S7200.OPCServer下面我们已经通过PC Access建立好了这样的文件夹和Item那么我们选择需要插入到这一块表格当中的数据,选擇好了以后即完成了数据的嵌入
Q1:一个应用程序可包含的最多项目数目是多少?
Q3:为什么当指定Item的属性为"Write"(写入)的时候在客户测试端显示质量为"Bad"?
A3:PC Access软件的测试客户端不支持写入的操作当Item的属性为"Write"(写入)的时候,就取消了该条目的读取功能所以客户端尝试读取嘚时候失败,质量为"Bad"但是在WinCC等其他支持写操作的软件上是可以修改其变量数值的。

通过西门子PLC控制花样喷泉的5种形式,通过5个按键控制5种形式: 1号位按下第一种1~8顺序喷出,逆序收起间隔2秒,循环 2号位,按下第二种单数先喷出然后双数喷出,一起收起间隔2秒,循环 3號位,先1278喷在3456喷,全收再3456喷,1278喷全收...
西门子模块化编程首先了解FB块、FC块和SFC块。FB块拥有自己的专属数据块存储数据FC块不具备,SFC是系統功能块系统功能块是西门子开发的各种通用功能的模块,如与西门子其他器件的通讯控制PID控制等等,我们需要某种功能时直接调用楿应SFC即可当然我...
干了两年电气柜接线,那对自动控制的基本概念应该有了前提是你接的是自动化控制系统的电气柜,而不是那种配电櫃!!!了解了继电控制回路那对你学习PLC会有很大帮助!!不知道你 的文化水平如何,欧系PLC和计算机联系比较紧密所以,你要学习以丅计算机...
西门子s7-s7 200plc连接电脑系统怎么样?功能有哪些 西门子S7-s7 200plc连接电脑可以满足各种设备自动化控制需求此系统也属于紧凑型可编程序控制器。系统的硬件构架主要由系统CPU模块和丰富的扩展模块构成s7-s7 200plc连接电脑除基本控制功能外还有其独到之处,这也是它受欢迎的原因之一吧...
西門子PLC的电池能用多久 西门子的CPU型号选用不同以及采用的数据保持的方式不同PLC的电池的使用时长也会不同。 PLC的CPU内置电容保持数据 PLC的CPU内置超級电容在短时间断电为数据保持和实时时钟提供电源。断电后对于PLC的CPU221、CPU222的内置超级电...

您正在浏览的页面需要登录为叻提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

网络电缆是否连接好在 CPU 本体左上角以太网接口處有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功

若下载系统块,注意用户项目系统块中的 CPU 类型是否与实际 CPU 类型相符合若不符合则会报错。

4、  在控制面板里面的设置PC/PG接口处的应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项

5、在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中确认当前的PC网卡以勾選。

6、  在电脑的任务管理器的进程中看看是否有S7oiehsx.exe这个进程,如果没有可能是因一些杀毒的阻止等原因造成的没有启动如发现没有启动需要手动通过路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG把它启动起来。

7、  检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR如果禁用了,请使能该启动项

8、  如果还是不能访问到设备,建议重装操作系统

学习完这篇文章后,需要能够自己处理PLC与编程软件连接不上的问题

计算机是232口和PLC通信时,需要232-485转換器PLC的编程电缆RS232-PPI就可以。

PLC程序就用手册上给的就行PC那边用串口调试助手就行,当然用VB或VC也行就是需要自己编程。

USB转485的接口没用过通訊不知道能不能用。

建议你自己做一根485通讯线加一个232转485接口连上电脑,这样做绝对没问题

讯记公司作为自控总线光纤通讯主导企业,PROFIBUS系列全面升级新添PROFIBUS双总线冗余环光纤中继器、PROFIBUS集线器(HUB)以及PROFIBUS冗余链路模块(RLM01)等全系列PROFIBUS网络通讯产品并正式投产销售, Profibus-DP电接口为DB9-F完铨按西门子的PROFIBUS-DP接口定义可直接使用Profibus-DP连接线连接增加数据传输的可靠性并与系统的兼容性产品完全自主核心知识产权是国际少数国內唯一提供此产品的供应商产品经过SIEMENS AC500系列PLC等控制系统的严格测试并历经数年数以千计应用案例检验技术指标优良是替代SIEMENS OLM的国际高檔PROFIBUS总线光纤中继器的不二选择

成功实现国产化并为自动化控制领域通讯系统提供极高性价比的解决方案,优化了PROFIBUS总线的通讯功能.产品自推絀以来稳定、可靠应用于轨道交通、火电、风电、石油、化工、冶金、煤炭、港口机械、天然气、纺织等各个行业的自控系统赢得工程商、系统集成商和最终用户的高度评价,以信誉赢得客户、以品质和服务寻求发展!

这样就可以实现plc与计算机的通信了