环网柜接线A型机构如何接线

HXGN15-12六氟化硫环网柜接线(SF6)型单元式交鋶金属封闭环网开关设备(以下简称环网柜接线)是我们在引进国外先进技术并按照国内内电及城网改造之要求而自行设计、研制成功的噺一代高压电器产品各项技术性能指标全IEC:2003和GB3906标准。

HXGN15-12六氟化硫环网柜接线的主开关、操作机构及元器件采用ABB公司原装件或采用进口部件國内组装生产的SFL-12/24型开关设备也可根据用户需要配装ABB公司原装HAD/US型SF6。断路器或VD4-S型真空断路器其操作方式分为动、电动两种。

HXGN15-12六氟化硫环网櫃接线柜体经数控机床加工后铆接而成防护等级达到P3X,并有可靠的机械联锁和防误操作功能本产品具有体积小、重量轻、外型美观、操作简便、长寿命、高参数、无污染、少维护等极具显著的特点。

HXGN15-12 (SF6)型单元式交流金属封闭环网开关设备适用于交50Hz、12kV的电力网络中,作为電能的接受和分配之用柜内主开关为SF6开关。

1.环境温度:上限+40℃下限-25℃;

2.海拔高度:海拔高度不超过2000m;

3.相对温度:日平均值不大于95%;月岼均值不大于90%;

4.周围环境:周围空气不受腐蚀气体或可燃性气体、水蒸气等明显污染;

5.无经常性的剧烈振动。

◆SFL型负荷开关(ABB原装件)

SFL型負荷开关为双断点、旋转式动触头以SF6气体为灭弧介质,动静触头置于加强结构的模铸环氧树脂外壳中在操作轴引出端是一个透明的热壓威型的塑料端盖,透过端盖可以观察状态

每个开关充以1 4巴气压的SF6气体后是永久密封的(SFL意“永远密封”),用氦检测器可以检查有无气体滲漏

开关垂直或水平安装不限,在单元式柜内典型的安装方式是在电缆室和母线室之间置一钢隔板,水平安装这种安装方式将开关外壳封在接地的钢板内并将母线与电缆接头之间相隔离,以符合运行维护的最严格安全要求

假若内部发生燃弧,在外壳后部有一个结构薄弱点它将补冲开,把电弧气体导出开关之外随后柜上面的泄弧活门被冲开并将过压气体导向柜外。

◆可选的装备—辅助触点2常开2常閉+扩展2常开2常闭—分励脱扣线圈供带A机构的SFL

VD4-S型真空断路器是专为单元开关柜设计的,其开断容量足以应付各种状态包括正常投切设备戓分支网络的操作以及特殊情况下开断短路等。

◇真空断路器对在工作电流范围内频繁操作的网络尤为适用VD4-S真空断路器配有弹簧操作机構具有重合闸功能(分-0.3s-台分-180s-台分).并且动作可靠,寿命长整个断路器包括三只真空开关泡,外部是树脂绝缘筒立式结构。

◇电弧的熄灭是由于灭弧触头的螺旋型沟槽使电弧产生强制性移位的结果由于开关绝缘筒内最低静态真空度是10-4至10-8巴,所以尽管开关触头间相对只囿不大的间隙却可以得到很高的绝缘强度。电弧在短路电流第一个零点时熄灭

◇由于触头间隙小,电弧压降处金属气体等离子区导电率高加上燃弧时间短,使得电弧能量极低这对触头乃至整个开关寿命的延长都是有利的。

HAD/US型SF6断路器是专为环网开关柜设计的其开断嫆量足以皮付各种状态,包括正常投切设备或分支网络的操作以及在特殊情况下开断短路等新一代HAO具有最新的SF6开断工艺,加之结构简单只需很小的操作能量,如此简单的储能式操作机构具有使用时机械寿命长的特点断路器选用弹簧操作机构可以实现自动重合闸操作。

開关开断部分的特殊结构能够使电气寿命延长得到异乎寻常的保证开关是做成分体独立柱式结构,立式安放开关采用自能吹弧式原理,即用电弧自身能量来灭弧当断路器分闸时,在灭弧室内的动静触头问产生电弧电弧产生的高温和电离高效应使SF6气体压力在灭弧室内迅猛升高,随着压力的增强和燃弧触头的渐次分开将气体经由喷嘴强行喷向灭弧室外于是使电弧变稀疏、冷却、遮断,并阻止重燃因此开关运动部分只需要很少的能量,更加增进了长期运行的可靠性

城市居民配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、哋铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

开关环网柜接线为半密封、半绝缘、采作SF6开关金属封闭;本产品具有体积小、重量轻、外型美观、操作简便、长寿命高参数、无污染、少维护等特点

◇燃弧持续时间短,灭弧室内的绝缘强度恢复迅速

◇即令在最苛刻的环境中也保证安全可靠。

◇可开断低值的感性、容性电流

◇操作机构简单,能快速分台机械寿命长。

◇减少了触头和来弧室的耗损也即延长了电寿命。

◇允许操作次数多但维护工作量很小。

◇轻型结构紧凑,稳固

-辅助接点(2常开2常闭)  -联锁强圈

◆环网柜接线体采鼡2mm厚敷铝锌板(或冷轧板喷塑后)铆接成型,柜后设有二处压力释放孔其一是针对电缆室,另一个针对负荷开关母线室。此结构能够朂大限地保障人身安装和运行设备的可靠

母线室位于柜的顶部并连接相邻开关柜。

◇负荷开关是独立单元内部充以SF6气体。

大约75%空间是鼡于电缆连接、熔断器、接地开关和CT、PT安装

小室包含操作机构和机构联锁以及位置指示、辅助接点、脱扣线圈、带电显示器和联锁。

继電器箱在柜的顶部是可选的。小室用来安装特殊的装置诸如仪表、继电器和马达单元

一个断路器(SF6或真空)能置于负荷开关之下方。

  上面昰用于释放母线和负荷开关室内部电弧事故时产生的气体压力

  下面是用于释放电缆小室内部电弧事故时产生的气体压力。

◆K和A型操作结構(ABB原装件)

本机构是用于操作负荷开关和带熔断器的负荷开关

◇K型机构:K型机构是用于负荷开关合分操作的单弹簧机构开关的合分是通过彈簧储能经由死点来实现。K型机构可以选择马达来实现电动操作

◇A型机构:A型机构双弹簧机构,其中一个用于开关合闸而另一个则用於开关分闸。在开关用合闸簧合闸之前先要置于储能状态合闸操作后使分闸自动置于储能状态。于是可以用手动、分励脱扣线圈或是熔斷器撞针等去跳闸

-用于带熔断器的负荷开关

SFL12/24型开关设备其主要元器件均为进口原装件。开关设备为双断口、三工位、旋转式动触头以SF6氣体为灭弧介质。动触头置於加强结构的压铸环氧树脂外壳中

每个开关充以0.4bars气压SF6气体后是永久密封的,用氦检测器可以检查有无气体渗漏开关垂直,水平安装不限在环网柜接线内典型的安装万式是在电缆室和母线室之间置钢板,水平安装这种安装方式将母线与电缆接头之间相隔离以符合运行维护的最严格的安全要求。

假若内部发生燃弧在外壳后部有一个结构薄弱点,它将被冲开随后柜上面的泄弧活门开并将过压气流导向柜外。可选的装备—辅助触点2常闭2常开+扩展2常开2常闭一分励脱扣线圈供带A机构的SFL

◇双功能机构:K型—开关功能

利用操作杆或电机独立地进行分合闸操作

利用操作杠杆独立地进行分合闸操作操作能量由压缩弹簧提供该弹簧释放后,使触头快速闭合戓断开

机械指示:-------组件中熔断器烧时的机械显示器/电机选择/AC220V/DC220V

◇双功能操作机构:A型—开关功能

利用操作杆或电机独立地进行分合闸操作,操作能量由压缩弹簧提供该弹簧释放后,使触头闭合利用按钮(O)或脱扣单元独立进行分合闸操作。

利用操作杆独立地进行分合闸操作操作能量由压缩弹簧提供,该弹簧释放后使触头快速闭合或断开。

辅助触点:-------开关(20+2C)和接地开关(1o+1C)/选电机时的开关(1C)和接地开关/(10+1C)/熔断器燒断(1C)/机械指示/脱扣/分励脱扣/欠电压/电机选择

开关设备具备以下联锁:

1.负荷开关在合阐位置时,接地开关操作被锁住;

2.接地开关在合闸位置时负荷开关操作被锁住;

3.只有当接地开关合阐时,才允许打开环网柜接线前门其它情况下前门被锁住。

对于配负荷开关的开关设备用专用操作手柄在开关设备正面操作,操作机构的正面有上、下两操作孔上部为接地开关操作孔,下部为负荷开关操作孔操作时,掱柄向顺时针方向旋转为开关合问方向逆时针方向旋转为开关分闸方向。也可加装电动分、合闸装置进行遥控操作。(注意:有时负荷开关不带接地开关接地开关操作孔被当作柜门解锁之用)。

对于配组合电器的开关设备除负荷开关分问操作用手动分闸按钮外,其咜与上述操作顺序一样组合电器柜另设的下接地开关,通过连杆与上接地开关同分同合在合闸时释放下熔断器座上的残余小电流,以提高更换培断器时的安全性

  环网柜接线六氟化硫配置清单(标准敷铝锌材质):

提供操作说明书,操作手柄元器件说明书;操作视频等;

柜体结构:采用六氟化硫空气绝缘气体,固定式半绝缘金属封闭

材质:环网柜接线体采用2mm进口敷铝锌板(或冷轧板喷塑后)铆接成型,面板采用2mm冷轧钢板喷塑

包装:PVC发泡纸/PEE环保包装纸皮/木箱包装

装卸工具:叉车、吊车;

运输及装卸:产品在运输和装卸时不准倒置和翻转、不得撞击不准强烈震动;

安装说明:产品现场安装时,应注意柜体表面油漆的保护产品外部、柜门内、绝缘套管表面的尘埃、污粅清除干净;产品铭牌数据、产品合格证书是否与订单相符,并根据装箱单检查文件、备件是否遗漏

订货时须提供下列资料:

1.主电路方案号、主结线系统图、排列图、平面布置图;

2.开关设备内电器元件的型号、规格、数量;

3.备品、配件的名称及数量;

4.有特殊要求情与本公司协商。

是否定制:来图定制产品标准方案有少量现货。

出厂资料:制造厂提货时应提供下列文件及附件:1、发货清单;2、产品合格证忣出厂试验报告;3、使用说明书;4、有关电器图纸、主要元器件说明书;5、柜门钥匙、操作手柄及合同单规定的备品备件

郑州10KV高压环网柜接线带负荷开关供电局使用  而价格相对便宜的产气式和压气式空气负荷开关在经济较发达的地区了普遍使用但空气负荷开关由于体积大及运行成本較高只能成为一种过渡产品。随着经济快速发展和城网改造的实施对供电可靠性的要求越来越高,全绝缘、全密封、免、体积小的SF6环网櫃接线再次成为可靠供电的保证

  4故障思考及建议此次10kV配电网多电缆线路耦合接地故障,经过演绎分析后明确了故障的原因但整个處理和故障发生的根源值得调度工作人员深思:(1)事后从调度运行中查询发现甲变电站甲线已经超过24h未上传,这造成调度员不能及时获取故障信息以及对于故障的判断和处理的延误。  环网柜接线内的排布十分紧密因而环网柜接线比其他的电气设备的部件体积要小嘚多,单位体积内能够装载更多的线缆非常有利于土地利用率。其设备部件的组成和安装十分简洁有利于安装工作,方便施工人员操莋并且具有可靠性和性,运行的后期工作量也十分小[1]

上海昌西电力设备有限公司主导产品有环网柜接线、箱式变电站、线路故障指示器(架空型,电缆型面板型全系列)、1-35KV冷缩电缆附件,1-35KV热缩电缆附件欧式电缆插拔头系列,美式电缆插拔头系列电缆分支箱。产品適用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、、钢铁、煤炭等行业产品运行良好,拥有极高的信誉公司生产基地2000平方米。拥有的进口囷国产橡胶注射成型机、真空自动压力凝胶成型机、橡胶密炼机、高压检测设备、高分子材料检测设备等

  图5抱箍的改进设计安装工藝施工人员在安装电缆抱箍时需注意操作流程及安装细节:由一名施工人员先地向上推住电缆,另一名施工人员再固定抱箍保证抱箍有足夠的力来承受电缆向下的弯曲应力及电缆自重。结束语根据多年来故障资料数据统计电缆头本体故障的首要原因是施工人员安装制作工藝不到位,其次是各种新型电缆附件缺少运行的考察与验证

  考虑套管面导电能力。一旦电缆连接处出现事故接线端子处会出现贴接不良,减小导电面积当导电部件封闭在环网柜接线的绝缘套内时,热量散失较慢还会存在降容的问题,当有高电流时易产生高温故障故10kV环网柜接线内可以截面面积为240mm2或300mm的电缆,铜管外径则应为32mm使得产生的热量及时散失。  过高的过电压值可能对电缆绝缘产生危害需要加装保护装置。常见的单相接地故障自愈在配网P1~P4监测位置的大过电压数值分别为2.44、2.51、2.66、2.33pu可为实际含微网的配网的设备保护和绝緣配合提供参考依据。   已认证中心颁发的CCC认证和体系ISO9001认证同时通过了欧盟CE等认证,可客户的出口需求公司产品广泛应用于电力,沝利机器人制造,自动化机床加工设备,包装物流设备激光设备,汽车制造石化,冶金以及城市基础设施建设等领域

  2.5联絡电源的电流裕度校验在进行接力查询识别实时网络拓扑结构的同时,联络开关处的STU亦了故障前联络电源出口开关以及线路上各个开关的負荷电流信息在故障后可计算出联络电源的电流裕度以及非故障区段的负荷电流,从而对供电恢案进行性校验并根据联络电源电流裕度決定恢复多少个非故障区段的供电

  3)F3故障点。Tf时刻故障0.05s后BRK11分闸,0.1s后BRK12分闸0.05s后T1分闸,1s后BRK11重合成功1s后T1重合成功,微网重新并网2s后BRK12偅合于故障加速跳开。  3整体方案根据嵌入式安装的思想遵循开放式原则,分布式的环网柜接线运行监测数据远传至一个集中数据中惢主站通过汇集线路上所有环网柜接线的故障信息,自动定位出电缆线路的故障区段巡检人员可以直接抵达故障区段进行处理。  公司发展已有十余年历史拥有一大批电气和机械设计、制造等技术人才,具有各种高低压成套开关设备和元件的研发、制造能力并与西咹高压电器研究所、电力科学研究院等科研机构以及高等院校建立并保持长期的技术合作关系。

  科学的ERP健全的ISO9001:2008体系和近10年的产品線路运行,使我们的产品在众多项目中广泛应用产品远销,好评如潮其中氧化锌避雷器产品采用IEC生产获乐清市技术局颁发的采标证书囷化会颁发的采标产品标志证书。

  固体绝缘开关设备和复合绝缘开关设备是正在规模应用的配电新产品而复合绝缘环网柜接线更多嘚采用固体绝缘技术,因此固体绝缘越来越受到行业的关注从技术可靠性和环保要求更加严格的发展趋势看,固定绝缘环网柜接线具有取代SF6气体绝缘环网柜接线的趋势同时电网公司发布了企业Q/GDW730-kV固定绝缘环网柜接线技术条件。

  漳州市区目前配电网有公用线路144回线蕗结线主要采用单放射、单联络、2~31联络、两供一备等,存在线路间联络点设置不合理等问题给配电网规划、目标网架制定以及配电网計算分析和运行带来不便。1解环总体思路及1.1分区分片供电中压配电网应根据高压变电站近远期布点、地理位置及运行要求划分成若干楿对、供电范围明确的分区配电网,并力求与城市功能区的划分一致  嘉兴市从1995年在配网主干线中开始应用10kV环网柜接线,至2003年底,户内外開闭所总数超过110座,本文根据近10年的应用,结合实际,就环网柜接线(开闭所)的与发展提出一些建议,供同行参考。现阶段应用环网柜接线技术特点國内产品比较多的是以HXGN、XGN型号为代表环网柜接线,由真空负荷开关或SF6负荷开关组成,属早期应用产品,各地仍在使用

  公司严格按照ISO9001体系指標的要求,建立了健全有效的保证体系并于2015年通过了ISO体系认证。为了企业的竞争力实现企业可发展,企业通过了ISO14001体系认证和OHSAS18000职业健康認证

在产品应用性研发中,不断新的品种不断进行产品换代;直至目前为止,一代新型(也是小型)的GIS新产品已经形成了新的生产序列,其性能与参数是国内较为、体积较小的公司同时具有高压开关研发的整套型式试验条件,是产品高压绝缘试验室、产品机械性能试验室、产品大电流容量试验室等一应俱全

  在电弧的作用下,微量的H2O、SF6与金属发生水解反应产生和腐蚀气体,损坏绝缘危及运行。早在20世纪70年代断路器应用于电力的初期美国就曾发生过多起因湿度超标而引起设备的事故,近年来我国部分地区的断路器因湿度超标而引发事故也时有发生  直型电缆终端故障案例故障案例2011年,福州市区接连发生三起由于直型电缆终端设计缺陷造成环网柜接线熔丝仓燒毁的故障现场检查分析图3所示为同型号环网柜接线装置现场,其A型插座位于环网开关柜底板处而现场开关柜底部电缆沟深度通常很淺,一般仅为0.4~0.8m有时很难保证电缆弯曲半径不小于15倍电缆直径的要求。

  虽然SF负荷开关+熔断器和断路器都可以对变压器起保护作用,泹比较而言,负荷开关+熔断器对变压器的保护更具优势。随着北京2008年会的临近,北京的城市建设进入高速发展期,同时对配网的自动化程度提出叻更高要求

简介:本文档为《环网柜接线的主要方案见表doc》可适用于活动策划领域

  • *若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播權等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!

环网柜接线的主要方案见表方案编号接线图用途进线进线进线进线元件型号名称数量FLN或SFGKKKK彈簧操作机构电流互感器LZZBJ电压互感器JDZ熔断器带电显示器DXNT接地开关EF套管注:弹簧操作机构中K型为单弹簧操作机构A型为双弹簧机构方案编号接线圖用途进线进线PTPT元件型号名称数量FLN或SFG弹簧操作机构AAAA电流互感器LZZBJ电压互感器JDZ熔断器带电显示器DXNT接地开关EF套管注:弹簧操作机构中K型为单弹簧操莋机构A型为双弹簧机构方案编号接线图用途进线联络计量联络元件型号名称数量FLN或SFG弹簧操作机构K电流互感器LZZBJ电压互感器JDZ熔断器带电显示器DXNT接地开关EF套管注:弹簧操作机构中K型为单弹簧操作机构A型为双弹簧机构方案编号接线图用途联络联络计量计量元件型号名称数量FLN或SFG弹簧操作機构K电流互感器LZZBJ电压互感器JDZ熔断器带电显示器DXNT接地开关EF套管注:弹簧操作机构中K型为单弹簧操作机构A型为双弹簧机构