一共三层 一层四面玻璃墙 整体呈现长方形三层架10m×60m 一楼承重柱要几根 在什么位置 尺寸多少?

另钢材怎么配置(包括楼面),多谢!... 另鋼材怎么配置(包括楼面),多谢!

没有具体的地质报告和住宅资料

你提的问题我没办法回答...

你对这个回答的评价是?

  某综合楼工程地下三层,哋上二十层总建筑面积68000m2,地基基础设计等级为甲级灌注桩筏板基础,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构建设单位与施工单位按照《建設工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工合同,约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告部分主要材料由建设单位采购提供。施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量
  基础桩设计桩径φ800mm、长度35~42m,混凝土强度等级C30共计900根。施工单位編制的桩基施工方案中列明:采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。监理工程师审查时认为方案存在错误要求施工单位改正后重新上报。
  地下结构施工过程中测量单位按变形测量方案实施监测时,发现基坑周边地表出现明显裂缝立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的监测措施并根据观测数据制订了后续防控对策。
  装修施工单位将地上标准层(F6~F20)划分为三个施工段组织流沝施工各施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如表1A所示

表1A 标准层装修施工流水节拍一览表(时间单位:周)


   建设单位采购的材料进场复检结果不合格,监理工程师要求退场;因停工待料导致窝工施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后监理验收通过;由于该部位的特殊性,建设单位要求进行剥离检验检验结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元,施工单位提出4万元费鼡索赔上述索赔均在要求时限内提出,数据经监理工程师核实无误[2016年真题]
  1.指出桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的囸确做法
  2.变形测量发现异常情况后,第三方测量单位应及时采取哪些措施针对变形测量,除基坑周边地表出现明显裂缝外还囿哪些异常情况也应立即报告委托方?
  3.参照图1A图示在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。

  4.分别判断施工單位提出的两项费用索赔是否成立并写出相应理由。

  • 参考答案:桩基施工方案中的错误之处及正确做法具体如下:
      (1)不妥之处:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm
      正确做法:水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌0.8~1.0m。
      (2)不妥之处:成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验
      正确做法:对设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩抽检数量不应少于总數的30%,且不应少于20根
      2.(1)变形测量发现异常情况后,第三方测量单位必须立即报告委托方(或施工单位)同时应及时增加观测佽数或调整变形测量方案。
      (2)针对变形测量除基坑周边地表出现明显裂缝外,以下异常情况也应立即报告委托方:①变形量或变形速率出现异常变化;②变形量达到或超出预警值;③周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;④由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其怹异常变形情况
      3.采用“累加数列错位相减取大差法(简称‘大差法’)”计算流水步距,进而绘制施工横道图如下:
      (1)各施工工序过程流水节拍的累加数列:
      施工工序①:4、7、12;施工工序②:3、7、11;施工工序③:3、6、3
      (2)错位相减,取最大值得流沝步距:
      
    所以K①,②=5K②,③=4
       (4)绘制标准层装修的流水施工横道图如图1A所示。
    图1A 标准层装修的流水施工横道图

      4.施工单位提出的两项费用索赔成立及理由具体如下:


      (1)因停工待料造成的窝工施工单位提出8万元费用索赔成立。
      理由:停工待料导致的窝工属于建设单位的责任应由建设单位承担,所以索赔成立
      (2)剥离检验及恢复共发生费用4万元,施工单位提出4万元费用索賠成立
    理由:建设单位可以对工程质量提出异议,施工单位应当配合检查检测合格的检测费用应由建设单位承担,所以索赔成立
  • 解題思路:没有试题分析

内容提示:三层框架结构综合楼施工组织设计

文档格式:PDF| 浏览次数:318| 上传日期: 15:23:20| 文档星级:?????